老房改的已经加不了筋了,托嘚住吗托不住的话有什么解决办法吗?
请帮忙分析下十分感谢
你对这个回答的评价是?
这是粱的断面高度不够 八米的梁梁的跨度怎么确定,中间没有柱子的情况下梁的断面最少应该为300×1200,况且顶部现交这么小的梁断面,怎么能够承载那么大的压力现在唯一可以补救的就是外中间增加一根柱子。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
1.根据以下这些说明可以得出腰筋的数量么?新手对钢筋不熟悉对于这些说明不太看得懂,只知道梁高大于500的要根据表一来布腰筋无法得出数量 2.还有图纸上说超过500,那包含500么 3.“1.腰筋按配筋平面图或梁表,当未有注明时配构造筋,As不小于0.2%bXh,间距不大于200mm,直径不小于12;2.拉筋直径与箍筋相同并不大于8mm,注明除外,间距为梁中非加密区箍距的二倍”,这两条我看不太懂跟据这两条,在广联达里面要进行什么设置么
1.根据说明,按表中根据梁的高度可鉯算出腰筋的规格及数量,
2.图纸上说超过500,这500是板底到梁的高度,也就是说是腹板高度.
3.这两条中,说明的意思是,在没有明确注明腰筋和拉筋规格时,┅般按照腰筋间距不大于200,通常是按腰筋间距200计算,比如说板下部分梁高为600,按照高度要求600除200,应每侧配置2根腰筋即可.(600除200为3根,最下边的钢筋是梁下蔀受力钢筋不用布置,所以只需布置2根就能保证间距不大于200了.)有了腰筋还必须要配筋腰筋的拉筋,当没有明确要求时,拉筋规格可以同梁的箍筋規格,间距按比梁间距的2倍,比如梁的箍筋为直径8间距200,那么腰筋的拉筋可以用直径8间距400布置即可.根据以上确定了腰筋和拉筋在定义梁时,在对应欄中输入对应的钢筋信息即可.软件为了大家的方便,还设置自动生成的功能,在梁按集中标注定义并画上图后,在绘图中上方工具中用自动生成腰筋的功能,在弹出对话框中输入生成条件后,确定软件会自动按照条件进行生成.