大金VRV多联机变频P板L1及L5故障分析与维修方法
阅读权限10
该用户从未签到
& && && &&&& &大金VRV3系列基本分为两种类型,一种是单变频,一种是全变频压缩机,两种主机型号有些不同:& && && &单变频的以RXYQ8-16PY1C,机型以2为容量递增,超过16匹就要组合并联模块,(其中压缩机变频板的型号基本为:PC0905-1)J电控系统采用380电源输入,外机P板检测三相电源(相位差,缺相,反相等),变频P板检测高压电源及变频输出电源电压及电流,
& && &&&双变频的以RHXYQ8-166SY1,机型以2为容量递增,超过16匹以上就要组合模块,(其中压缩机变频板基本型号:PC等)电控系统采用380电源输入,外机P板检测三相电源(相位差,缺相,反相等),变频P板检测高压电源及变频输出电源电压及电流,
& && & 这两者变频板故障率还是很高的,一般是因为压缩机异常导致变频板损坏,烧坏。所以要首先检查主要部件和外接电路是否有过流,短路,漏电,等等,L5一般就是因为主控制系统检测到系统有过流的保护信号,导致设备停止工作,
& && &的话就是计算机芯片检测到电控系统有过流,还没有输出信号就停止工作。
& &&&本公司专业维修大金全系列变频主板,变频P板,出售各种大金系列变频模块。也可带配件代维修。大金电控板维修
& & 联系电话: 陶工。维修配件名称及图片预览:大金配件中心和& &大金电控板维修,
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
把本文推荐给朋友或其他网站上,每次被点击增加您在本站积分:3经验值 1贡献币
阅读权限10
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
梦醒推窗望残月,那憾只影映孤墙。是依消得人憔悴,你却依偎谁人彷。————感谢楼主发帖,积极回复人人有责
阅读权限200
签到天数: 475 天[LV.9]以坛为家II
冰霜动力-最专业的制冷维修论坛。谢谢论坛的资料
站长推荐 /2
月份压缩机网发帖、回帖之星活动的奖励已经统计完毕,请大家注意查看。月份的发帖、回帖之星活动、已经开启,名额有限先到先得噢。欢迎大家报名参加
月份压缩机网发帖、回帖之星报名开始。免费话费从回帖、发帖开始,冰霜动力免费送话费,快来参加吧!
陕公网安备01号
Discuz!X3.2 冰霜动力专注中国、和制冷技术
&Comsenz Inc.; QQ:121五486九24,⑴群||||||||||
||||||||||
查看: 330|回复: 2
大金多联机面板显示E2闪,
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一组sy1系列大金VIII空调机组显示E2报警,复位后2台主机工作,2个线控器正常,第3个不吹风,主机里副2机组也不工作,打开次机箱,发现MODE&&等和异常灯都亮,第一次遇到这种情况,请求大师指点。
阅读权限50
在线时间 小时
模式不对吧!建议叫大金售后的去看看吧!有些故障真的得需要厂家才可以解决!&&听说修大金中央空调都带笔记本上面的
阅读权限25
在线时间 小时
大金机很多都要售后去调试的,我们检查硬件是没问题,但不会设定系统,因为没有这方面的资料,只能委屈求人,没办法。现在听说什么东海在讲大金的维修课程,不知道东海是何许人也。要收费的!最好坛上师傅知道大金的资料,奉献给大家。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司多联机空调设计中常见问题分析 - 适嘉网全国站
当前位置: &&& 多联机空调设计中常见问题分析 1 多联机空调设计中常见问题分析已有 78 人阅读此文 -
- 适嘉网一、多联系统的适用区域和范围1、多联系统适用的区域冷媒多联系适用于夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、部分寒冷地区。对于寒冷地区,不能采用普通的冷媒多联机,而要采用寒冷地区专用的机型,设计师设计的时候一定要注明相关机型,如果按照普通机型选型将会造成日后运行过程中的效果严重下降等问题。2、多联空调系统适用建筑形式冷媒多联空调由于其蒸发制冷的特殊性,其系统适用在潜热较多的场合,如办公楼、中小型商业建筑、住宅等。不适用于显热负荷较多的场合,如阳光房、机房等。3、建筑物周围 如果环境空气质量较差,有化工厂等释放酸性等腐蚀性气体的场所不合适采用此空调系统,因为外机盘管的铝翅片很容易被腐蚀掉。&二、室外机设计过程中常见问题分析1、室外机分层摆放问题为适应大型高层及超高层建筑日益增多的情况,室外机摆放的位置除屋顶、地面集中摆放的方式外,还有一种分层摆放的方式。此种摆放方式相对于传统集中摆放来说,减少了系统的冷媒管长度,有效的降低了投资成本及设备容量,更加适应于最新节能规范的要求。但是,在高层及超高层建筑的建筑物中室外机摆放的情况较为复杂,每个建筑层面均可能设置有多台室外机,并且所有楼层可能会集中在同一个方位摆放,这样就会形成气流短路,外机散热不畅甚至停机保护。遇到这种情况,可根据厂家提供的经验楼层图表查表确定可分层摆放的楼层数。在楼层数超过了上表规定的楼层数时,就要转换外机的位置,来保证其使用效果。若实际楼层超出了图中查出的可分层摆放楼层,或者室外机实际安放的位置、场所比较复杂难以判断时,则需要把相应的资料提资给厂家,让厂家根据自己的产品进行CFD模拟来校核和判断外机分层摆放的楼层数和合理位置。2、外机的噪音 分层摆放的外机噪音问题很难解决,楼层设备阳台空间相对较小,与室内空间距离较近,室内人员会有很大的噪音感,所以,在解决气流组织问题的时候,可以一并把噪音问题解决掉。在安装导流罩的时候,可以把导流罩做成喇叭口形状,并把罩体内部贴上吸声材料,同时百叶的开口率尽量控制在80%以上,叶片的倾角不大于20度,才能降低气流速度,避免二次噪音的产生。屋顶或地面集中摆放外机,①需要尽量远离对噪声要求较高的建筑;②矩阵型布置的外机,外机之间的距离要尽量拉开,在厂家要求的距离间隔上增加200mm以上的间距,会有效的降低同频噪音的叠加;③在条件不允许的地方,可在出风口处加装向上的喇叭罩口,或在室外机的周围加装隔声板,降低气流速度,阻断噪音的传递。3、外机的结霜问题 矩阵式摆放的外机结霜问题特别严重,第一是因为冬季送风口出风温度很低,下沉到吸风口,导致吸风口温度下降;第二是因为外机密集,气流不畅造成换热效果下降,结霜现象严重。在这种情况下,①应尽量拉大外机之间的间距,在条件许可的时候做CFD气流模拟,选择合适的间距;②在出风口上面增加圆筒形的导流罩,增加进出口之间的距离,避免短路;③如果外机周边是女儿墙,要把女儿墙下部开上百叶;④避免放置在天井里面。4、外机的衰减在设计选型的时候,外机的衰减包括管长、结霜、低温等多种因素。在管长衰减一项,可以参照厂家的技术性能表格进行计算。结霜和低温衰减要根据适用区域进行考虑,外机在零度的时候结霜最严重,在长江流域如上海、南京等地主要考虑结霜衰减,低温衰减次之;在北京等地主要考虑低温衰减,结霜衰减次之。据大金公司提供数据,一般在零下4℃的时候,制热量衰减为标准工况的80%,零下15℃的时候,制热量衰减为标准工况的60%。&三、室内机设计过程中常见问题分析1、室内机的适用场合&①挂壁机只适用于卫生间等排水方便的场所,因为挂壁机没有冷凝水提升装置,安装高度也低于吊顶;②卡式机适用于敞开式办公室、商业等大空间环境较好的场所,对于油烟较重的场所不适用,因为机器裸露在外面,很容易脏堵,使其空调效果严重下降,油烟较重的场合应该采用高静压内藏机型,把回风口引入侧墙距地1.5米处的低位回风,使油烟和回风自然分离;③高静压内藏机型适用于大堂、展厅等高大空间的场所,由于送风距离较远,需要压头较高;④落地机可用在保护建筑等不能破坏室内装饰风格的地方,或者高大空间。2、送风口结露问题由于冷媒多联空调系统是直接蒸发制冷,属于大温差送风,容易产生风口结露现象。为了预防或减轻风口结露①采用ABS型风口代替铝合金风口;②空调期间,尽量少开门窗;③空调初期采用高速高温模式运行,等到温度降低以后,再逐步降低空调温度。3、回风口安装问题一般的设计师设计或者现场安装,很少考虑冷媒多联室内机的回风接管,对于吊顶空间高大,或者屋面层,直接利用吊顶回风,会造成室内机效果严重下降,对于吊顶内藏型的室内机,除非吊顶空间不允许,一定要加装连接软管或回风箱。4、冬季气流组织问题 在高档办公楼、酒店、别墅等场合,内装要求很高,一般装饰设计都采用灯槽才烘托造型的效果,又不希望风口外露,所以,很多情况下不得不采用侧送风的方式,甚至有的还采用同侧侧送侧回风的方式,灯槽的宽度一般都在200mm以上,高度150mm左右,在这样凹槽的空间内安装的送风口,冬季很难把热气流送下来,严重影响冬季空调效果。所以,这种形式应尽量避免,当不能避免的时候,也要把灯槽的宽度减少,高度增加,减少灯槽对送风气流的阻挡。&四、多联新风空调机目前无论外资品牌或是国产品牌的新风机,均有两种情况,一种是内机外机一一对应独立运行,另一种就是小风量的新风处理机和冷媒多联室内机共用一套系统,作为一台室内机使用,一般都有内机容量比例和外机配比的要求,一定要严格按照所选产品的技术要求进行配置,否则会造成系统无法正常运行。&希望深入了解或得到免费设计方案和报价,可以在线联系客服或拨打我们的全国服务热线:400-。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!相关文章!上海【日立】家用中央空调EX系列73㎡二房一厅套餐