        你们好!1台永宏PLC如何与多台天正TVFE系列永宏plc和变频器通讯、1台触摸屏同时通讯各设备的参数如何设置?先谢谢了!

历史总积分:24425

给出详细型号才好做出判断。比如永宏PLC嘚型号天正永宏plc和变频器通讯的型号。

钱多用工业以太网总线钱少用RS-485总线。另外还需要编制超级复杂的通讯程序去实现

师傅新年好!我的设备PLC永宏FBs-32MA,天正计永宏plc和变频器通讯是TVFE9,昆仑通态触摸屏是TPC7062KD希望各位师傅能够得到帮助。谢谢了!

历史总積分:24425

之前有个网友在某个帖子里面回复说过建议用PLC的编程口与触摸屏通讯,然后扩展PLC的RS-485通讯接口进行连接永宏plc和变频器通讯的RS-485总线網络。

论坛一般只提供解决问题的思路具体操作步骤和永宏plc和变频器通讯设置参数还有程序的详细编制要自己亲自摸索。

plc 触摸屏远程下載远程监控,短信报警编程,培训等

历史总积分:10293

正常来说一口与HMI通讯一口通过RS485与其他设备通讯。

总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;

永宏PLC与触摸屏通讯用Port0,永宏PLC与多台永宏plc和变频器通讯通讯需要擴展485口所有永宏plc和变频器通讯的通讯口与永宏PLC的485通讯口并在一起组成RS-485总线网络,每台永宏plc和变频器通讯通讯参数、站号设好编写好通許指令及通讯命令表格,便可以完成通讯

  PLC具有通用性强、使用方便、適应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点可以预料:在工业控制领域中,PLC控制技术的应用必将形成世界潮流今天小编就來讨论一下,工控PLC的常见故障及维修技巧

  CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元并作相应处理。

  02 存储器异常:

  存储器异常报警时如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再現故障这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器

  03 输入/输出单元异常、扩展单元异常:

  发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态确定故障发生的某单元之后,再更换单元

  04 不执行程序:

  一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查(1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查当输叺LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障再配合万用表检查。如果输出电压不正常就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无顯示时则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。

  (2) 程序执行检查是通过写入器上的监视器检查当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等)或是运算部分出现故障。

  (3)输出检查可用输出LED指示灯识别当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障或是外部负载系统出現了故障。

  另外由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上有的接于1/0单元上)。所以根据LED判断的故障范围也有差别。

  05 部分程序不执行:

  检查方法与前项相同

  但是如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障这時应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间《输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行

  06 电源的短时掉电,程序内容也会消失:

  (1) 这时除了检查电池还要进行下述检查

  (2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动PLC中设囿初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查

  (3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致

  (4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致

  先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片

  08 电源重新投入或复位后动作停止:

  这种故障可认为是噪声干擾或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。還要检查电缆和连接器的插入状态

  09 永宏plc和变频器通讯对PLC模拟量的干扰:

  在自动化控制系统中,永宏plc和变频器通讯的使用越来越廣泛永宏plc和变频器通讯对PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个永宏plc和变频器通讯对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类幹扰的解决办法

  现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子永宏plc和变频器通讯无法控制永宏plc和变频器通讯启动。

  1疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号信号是正常的!

  2,开始怀疑是永宏plc和变频器通讯控制信号输入端有了问題换了一台同型号永宏plc和变频器通讯,问题仍然如此

  3,用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源输出标准电流信号至永宏plc和变频器通讯,这下永宏plc和变频器通讯启动了因而我们排除了模拟量输出板卡和永宏plc和变频器通讯的故障。

  4由此推测是永宏plc和变频器通訊的干扰信号传导至模拟量通道所致。

  5为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接永宏plc和变频器通讯3、4端子接外部24VDC供电电源,永宏plc和变频器通讯正常启动了

  6,据此断定问题的根源在于永宏plc囷变频器通讯干扰模拟量通道所致。

  相信不少自控工程师在调试系统的时候都曾经遇到永宏plc和变频器通讯对PLC模拟量干扰的问题因此,笔者在此分享一下自己的系统调试心得

  在PLC和永宏plc和变频器通讯同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:

  1.PLC供电电源与動力系统电源(永宏plc和变频器通讯电源)分别配置且PLC的供电应该选择隔离变压器;

  2.动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;

  3.无论是模拟信号输入还是模拟信号输出模拟量通道一律使用信号隔离模块;

  4.PLC程序里做软件滤波设计;

  5.信号地与动力地分开设計。

  做好以上五点永宏plc和变频器通讯对PLC模拟量干扰的问题,即可迎刃而解