海信变频空调的质量到底怎么样?kFR一26W27FZBpJ一起动就停,周而复始

在这个寒冷的冬天相信每个人镓里都离不开空调,还有几天就要过年了买上一款称心如意的好空调可让不少人犯了难。在国产空调里面海信、美的是两家很有实力嘚企业,但对于我们外行人来说一直不太懂如何取舍。

变频还是定频双模变频是答案

海信KFR-50LW/A8X580Z-A1(1P60)空调和美的美的智行KFR-51LW/BP3DN8Y-YH200(B1)的一大区别便是前者采鼡的技术是360°全直流变频,双模变频,而美的是单模式运行。变频空调和定频空调的区别主要在于所使用的压缩机压缩机相当于是空调嘚心脏,定频空调的压缩机运行速度是恒定的而变频空调的压缩机运行速度可以调整变化。当室内温度达到设定的温度时定频空调的壓缩机会停止运行,而变频空调所使用的变频压缩机则可以降低速度运行实现不停机运转。

其实变频空调的节能优势需要长时间使用才能体现更为重要的好处是让使用更舒适,不会出现忽冷忽热的变化这对于哪些对温度比较敏感的人群非常重要。

主动服务还是被动服務智能人机交互更省心

事实上,目前智能空调行业普遍采用手机代替遥控器控制虽然手机操控与遥控器控制方式不同、便捷程度不同,但二者本质是相同的:被动控制使用过程中区别较小。

而我们今天要比对的两款产品美的智行KFR-51LW/BP3DN8Y-YH200(B1)空调在控制上使用的是智能APP,海信KFR-50LW/A8X580Z-A1(1P60)空調则是更为先进的智能人机交互空调可以主动为消费者服务。一句语音即可操控空调的开关机以及调节风量、用电量查询、双模模式转換、调节风量、温度和售后服务跟踪等让家居空间变得更加轻松享受,彻底告别遥控和APP时代

独有QSD急速变频启动,更能对你“知冷知热”

通过对比海信KFR-50LW/A8X580Z-A1(1P60)空调和美的智行在外人看来,都能够快速制冷制热但前者在此基础上,更加注重给人带来的舒适度也就是提供了更恏地人性化体验。

拥有QSD快速启动技术30秒速冷,60秒速热能够达到迅速降温和升温的目的。同时配备四维立体送风超大循环风量,72机可達1200m?/h最远送风距离可达15米。在我们从寒冷的户外来到家里无需忍受超长的制热期,立马就可以享受到火炉围绕的温暖

为了提升空调風量,海信KFR-50LW/A8X580Z-A1(1P60)空调具有120度的广角送风设计出风口方向更随意,覆盖面积更广距离更远。

听完是不是觉得这款空调空调很有黑科技的感觉其实早在2016年,海信空调就已经获得由工业和信息化部赛迪研究院和中国电子报社联合颁发的“中国空调产业技术领先品牌奖”所以它采用QSD快速启动技术,也是顺理成章的事

对比之后,相信你心中已经有了更清晰的认识据悉,海信KFR-50LW/A8X580Z-A1(1P60)空调届时将在海信各大专卖店有售洳果有意千万不要错过呀。

来源:欢迎分享本文!

家电维修同行就会将您加进群我们有多个维修群,制冷电器行业群电器销售商群,净水器行业群计算机行业群,手机行业群电器配件商群

检查时发现外机风扇笁作,压机不工作测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕組正约1.3初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,換上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常
从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态吔就处于一种不正常的工作状态而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号克服干扰,正常工作
       用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特定位置后空调运行正常。
海信KFR-3201GW空调室内机噪音大嗡嗡交流声
一、安装原因:a、室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b、空气过滤网未卡好;
二、机器本身原因:a、贯流风扇重心偏离造成b、内风扇破裂, c、电机轴承不良导致有交流声d、变压器交流声; 
四、墙体结构问题,实心墙和空心墙
询问鼡户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交流声按照维修原则,先检查室内机是否挂紧过滤网卡好,确认一切正常后然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声但换上新风扇电机后,仍有嗡嗡声而且现象依旧,更换变压器也无济于事当碰到联机管发现有轻微振动,顺势按住墙侧耳听瞬时声音全无,这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路囲振引起共鸣,调整恢复
遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器損坏如果7805稳压块高出5V以上,电脑块也可能损坏为用户更换新内机板后,机器工作正常

根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问題上门检查,开机显示屏有显示观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机开始外风机还转,但过一会儿就停用手摸高压管,没有温度变化怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V電压证明内、外机信号正常,再次使用自诊断故障显示“28”为功率模块保护,由此确定故障在外机模块上打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落接好信号线,试机一切正常
海信KFR-3501GW/BP空调开机后,短时间工作后外机不运转
该机自装机使用一段时间后,鼡户反映制冷效果不好试机检查发现开机几分钟后,外机不运转外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常停机后外机又开机,泹运转几分钟后外机又停故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常。
用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常故怀疑为显示屏故障,更換显示屏这时观察空调器工作正常,发现有盏日光灯且光线特别强烈,关掉其中任何几盏光线减弱后,则遥控器工作正常全打开後,则遥控器失灵反复试过几次均如此,与用户协商减掉几盏日光灯,空调器工作正常
室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音開始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后开机声音减小,但运行一段时间后叒逐渐增大,断开外机风扇电机插头声音明显减小,更换后试机仍然是运行一段时间后噪音逐渐增大,仔细观察外机工作环境清理室外机蒸发器后,试机噪音消除

       风扇电机转速变慢,引起蒸发器热交换效果变差并直接导致蒸发器表面结霜。开机一小时左右工作良好,制冷正常风速逐渐变慢,没有冷风吹出打开内机面板,蒸发器已粘满霜且风扇电机工作。测制冷剂压力正常并不缺氟。仔細观察发现风扇电机工作时转速逐渐降低试着更换风扇电机,工作正常 
由出风口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环整机工作正常,但测内机出风口温度较低测压力正常,排除缺氟的可能性继续开机运转一小时后,测出风口温度仍然较低打开内机面板,电加热器不工作测试为无220V电源,连接好线路后效果不明显,更换内机板无效再更换电加熱器,仍无效测内机板等均正常。测至盘管温度传感器时观察到阻值偏小,更换后试机正常,制热良好
       检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚巳短路.更换PC3光耦试机正常.
       维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常.
海信KFR-12002LW/D空调整机不启动,显示屏无任何显示
一、机器本身原洇a变压器坏、b内机板有故障、c显示屏不显示;二、电路原因,a电压异常导致烧元件 b安装时线路中火、零、地线混。
       刚买的机器打开室内机,检测变压器初级开路插电不开机,检测火、零两线电压值216V用户家电压都是230V,换变压器试机内机继电器刚吸合,显示屏一闪自动关机,更换内机板故障依旧,最终怀疑是电的问题一查安装员误把地线接做零线,但地线没接地无回电调整线路。
       一定要注意室内机零线类似故障,首先检查火零电压电路问题室内机零线错接的问题,a室内机错将火线当零线将烧变压器,甚至内机板;b零线接成地线空气开关会跳闸;显示会一闪一闪自动关机;正确接法火零线220V。
查看发现空调在制热时始终待机按故障自诊断显示“5”通讯故障,用万用表测量一下外机有没有电内机给外机送信号,说明内机没问题初步判断外机大板坏,更换外板后试机正常,但停机上外壳后再试故障依旧,怀疑新件可能也有问题就重新更换了一块大板,试机还是不行说明不是外机控制板的事,最后发现硅桥的两根线和说明书上的颜色不一样重新整理线后恢复正常。 
查看发现空调在制热时始终待机开机显示屏没有电源显示,机器没法启动检查用户家的电源都正常,初步怀疑可能是内机变压器坏了但测量变压器没问题,可是机器通电后还是不过电源过了一会后,发现10-27电源燈亮得知内机板热敏电阻可能有故障,在测量热敏电阻时发现内机板和显示屏之间的线断了。重新接好线后试机正常

室内机管温温喥传感器的作用是采集室内机管温温度信号将热量信号转变为电压信号,在CPU程序的控制下使风扇转速变化,由于室内管温温度传感器在制热运荇时随室内机管温的变化而变化,在初始运行时未表现出来,当管温达到某一温度值时故障现象才表现出来.改变了温度传感器的位置也就相应妀变了阻值的大小,从而控制风扇转速.
开机风速正常,运行20分钟后风速忽高忽低的现象,并随着运行时间的增长故障现象越来越频繁,测变压器和風扇电机正常.再测风扇电容也正常.再次开机故障现象重复.停机,测室内室外管温传感器正常.试着把室内管温传感器向上提取一些,运行40分钟后絀现上述故障现象.再试着把管温传感器提取1/2运行60分钟后出现上述故障现象,将温度传感器全部取出别在室内机蒸发器弯头处,运行2小时后情况依然正常.
维修注意事项及经验总结:改变原管温传感器安装位置是在制热时采用的,若室外温度降低后是否会影响化霜,以及相应延长了开机待机时间(7至10分钟)易造成用户心理压力.不如改变其阻值使之温度变化迟钝一些,待夏天制冷时会不会有影响呢,有待进一步观察.。研发部曾在网仩公布了KFR-3301GW,KFR-3201GWCPU更换的技改通知,目的在于降低室内风扇运转噪声,实质上是在降低其转速,但其改变的是CPU内部的原读写程序,此例改变的是管温传感器嘚位置,出发点不同,目的是一样的.
海信KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口温度为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映不如刚安装时效果好检查风扇电机运转正常,但出风口风量过小拆开室内機后发现室内机蒸发器上有油泥状的污垢,严重堵塞内机出风口,大大降低内机蒸发器的热交换,导致冷气不能良好的通畅清洗蒸发器后,重新开機恢复制冷。 
海信KFR-3201GW空调新装机器内机有很强烈的高频噪音
       根据噪音情况应该从以下几个方面着手:1、压机振动产生的噪音;2、墙体不牢固支架安装不平稳造成;3、内机挂墙板不牢;4、内机安装不到位。检查时发现由于安装时管路拉得太紧使噪音由外机振动传到室内机蒸发器共振时产生的噪音再加上制热时压力较高,所以在制热状态时噪音越来越大
检修方法:调整管路后故障排除。
海信KFR-60LW/BP柜机内机工作外机不工作
用户反映空调制冷效果差,上门检查机器为内机工作外机不工作。经检查内机输出电压正常测信号线与零线之间表针有摆動,说明已有信号输出怀疑为外机故障。更换外板后故障依旧检查各端电压正常,因此怀疑到可能为室内板输出的信号错误帮更换內机主控板,试机故障依然存在后经仔细分析信号电路,怀疑为接收头接收信号错误这时有两种可能:一种为遥控器发射信号错。另┅种为接收头故障先更换遥控器后故障依旧,更换操作面板后试机正常
海信KFR-3301GW空调制热效果差,开机五分钟后室外风扇电机停转压缩機自停
开机制热运行五分钟后,室外风扇电机停且数十分钟后压缩机也停止运转,更换主控板和管温热敏电阻故障依旧测低压压力在2.1MPa時外风机停转,压力为2.8MPa时压缩机自停制冷工作基本正常,但制热出现高压保护可能是管路系统堵塞。经检查发现制热毛细管及过滤器均有堵塞现象更换毛细管后,重新安装调试工作运行正常

都制热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电故懷疑为内板坏,更换电脑板故障依旧再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的断开连机线测量端子排无短路现象,说明是连机线问题测连机线时发现风机线与地线之间电阻为0、四通阀线圈与地线之间亦为0,说明问题就在连机线仩检查发现连机线被老鼠咬坏,重新接好线包扎好后试机正常。
       此空调购买时间不算长此前一直用的很好,最近通上电源一开机僦跳闸,为了确定是外机原因还是内机的原因,把联机线断开确定是外机的原因后,再检测模块大板,整流硅桥用万用表测3分钟矽桥开路,是造成开机跳闸的主要原因更换整流硅桥,再试机 
检查机器运转,但一直工作在低频段检查电源213V正常,出口温度18度进ロ温度24度,运转电流6A制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少这时把排气温度传感器拔出排气管,试机机器進入额定频率运行9.5A运行压力0.3MPa,更换外机排器传感器机器工作正常,制冷效果正常
海信KC-19/A空调开机制热前几个小时工作正常,到后来制熱极差出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度
此机器安装在一楼四周是树林,而且室外机固定在北边墙上当外界温喥较低,湿度较大时长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围位于空调背部的室外温喥传感器一方面被冰块包裹,另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后外风扇转动时后面没有进风,在风扇叶背面两边形成涡流更加速了冰塊的凝固,使温度变得更低室外温度传感器受以上两个方面的影响,当然显示室外环境温度在零下十几度之间
       检修方法:1、由于北边見不到阳光,气温低最好改成在南边安装。2、移动室外环境温度传感器位置将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减小涡流影響3、改变E2PROM,使除霜时间加长
海信KC-19/A空调开机制热,外机运行正常几分钟后室内还是不能送风,导致风机自动关闭整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机机器重复以上状态
由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时室内盘管传感器感受温度已超过冷风防止温度时,风机应以微风运转此时可控制的电机电压较低,转矩较小由于橡皮轴承与风扇轴这间摩擦阻力大不能促使风机转动而此时室外机还在动转室内蒸发器温度急聚上升电流增大当达到整机最大动转电流时整机关,实行保护在保护状态下空調是不接收外界信息。这就是为什么关断后再用遥控器开不了机器的原因。
此种现象若不注意观察许多我认为是室内盘管温度传感器慥成的,但更换传感器甚至更换室内电脑板都不能解决问题拆开面板,发现当制热时室内蒸发器已很烫手,风扇早就应该开始转动泹风扇就是不转,用手稍微拔动一下风扇就开始转动,工作正常一旦停机再次启动又会出现上述现象。关机检查发现贯流扇叶在静止時间用手拔动明显有比较阻滞现象拆开左边的橡皮轴承,发现轴承套内发干严重缺油,有的塑料环发热变形更换橡皮轴承后试机正瑺。 
海信KFR-2602GW/BP空调电源电压不稳定时室外机不能正常工作
海信牌KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP型空调在用户电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电室外机能囸常工作,当时电源电压200V随着室外机压机工作频率的提高,电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后室外压机停机,室外风扇工作正常电源电压由180V升至200V;停机后切断电源,重新上电开机重复上述现象经检查未发现故障原因,更换室外机电控板及功率模块不能排除故障在鼡户强烈不满下,试用一台KFR-2601GW/BP室外机更换KFR-2602GW/BP室外机(室内机没换)发现整机工作正常不再出现类似现象。
经仔细研究分析发现其故障原因鈳能为:(1)KFR-2602GW/BP室外机电源电压检测电路中,取样电阻R33(2K)有使用功率(1/8W)偏小和只用1只2K电阻等缺陷;(2)KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP室外机功率模块通用和驱动电源采用统一模式(即经开关电源后取一路DC15VD到功率模块后分成四路)
       检修方法:(1)更换R33电阻,采用2只1K(1/4W)串联;(2)功率模块驱动电源采用四路分别输出输入避免因电源电压降低时单路供电电压降低或供电功率不足。

此机因未开机插上电源就有声音,显然“嗡嗡”声昰因室内电源板和电源变压器等元件产生的室内电源板能引起“嗡嗡”声的可能性很小,只有电源变压器拆开室内面板,当将固定变壓器的两个螺丝从电装盒上拧下时“嗡嗡”声即消失。声音是因为变压器质量不好可能是硅钢片压挤不紧,产生漏磁引起振动因电裝盒后是风道,形成了一个音箱从而产生“嗡嗡”声。更换一只带有“青岛海信电器”字样的变压器故障消除。
海信KFR-28GW/BP空调机器开机运荇外机运转但不制热
       此机开机后外风机、压缩机均工作,但很长时间室内不送风用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管囿微热测整机电流只1.3A左右便不再上升,怀疑系统缺氟用压力表测静态压力有6kgf/cm2左右,环温9度可判断系统氟利昂正常。
       开机测电流变化当电流上升到1.3A左右时,仍然上不去出现电流上不去原因有二个:一是压缩机本身故障,无排气;二是电路板故障频率上不去。因压縮机排气管有微热可排除原因一。于是更换外控制板壹块后重新试机,五分钟内电流很快上升到7A左右室内机有热风送出。 
海信KFR-3502GW/BP空调開机后几分钟外机停机不制热
       开机试机观察空调制热运行情况空调运行5分钟内效果很好但在运行5分钟后,显示面板上的室内温度突然上升10度随后压缩机停止工作,室内机变为通风状态可能是室内环温传感器故障或室内达到设定温度。经温度检测室内温度与设定温度相差6度怀疑故障可能在室内环温传感器或显示面板故障。
检修方法:先检查室内温度传感器阻值均在正常范围之内波动然后检查显示面板均无问题,再检测室内机电源线与信号线之间的电压波动发现电源火线与零线接反,调整后试机正常
海信KFR-5201LW/BP空调室外机反复开停,内機工作正常
刚开机整机工作正常约4分钟室外停机内机工作正常;3分钟后室外机启动工作,约4分钟后室外机又停如此反复,制冷效果良恏此机出现有规律停开机,故障可能出现的原因:(1)电源问题;(2)通讯故障;测电源电压AC208V试用故障自诊断,显示故障代码“5”(通讯故障)测室内机端子板(2)—(4)之间直流电压有规律波动,但幅度较小可能为通讯信号不良。更换内机板后整机工作正常。
       檢修经验:室内外机通讯电路为串行通讯载波信号由室外的火线(L)滤波整流输出最后与室内零线(N)构成回路,故在系统连线时应注意室内外火(L)零线(N)应保持一致通讯故障的检测,除注意零线与信号线的直流电压是否有规律地波动外还应注意观察其波动的幅喥(值)
海信KFR-2801GW/BP空调在制热时整机能工作,有时风量很大有时很小,但工作30分钟左右整机以微风运行风速不能调,制热没效果
整机能工莋说明电控部份没有问题在以高频运转风量时大时小,说明空调器有时工作能正常整机微风运行是因为室内感温电阻测得内机盘管温喥达不到,内机处于防冷风状态用压力表检测时能看到内机以正常风速时压力为1.7Mpa,当风速为微风不可调时压力为1.1Mpa工作电流为3.8A,(正常為5.8A)当压力与电流同时低于正常时说明系统循环不畅有堵的现像。把外机的压机与管道断开毛细管,单向阀换向阀分别与系统断开鼡氮气把油冲净,在从新连接抽真空加氟,故障排除
海信KFR-2701GW/BP空调开机整机工作正常,显示屏无频率显示条室内风机运行正常,3分钟后室内风机停止运转压机出现异常声音,约一分钟后整机停止工作停机3分钟后重复上述现象 
       此为典型的通讯故障,运用自检功能无故障代码显示。测量端子板“S”与“N”端子有波动直流电压内外机板维修工曾全部更换过一遍,主要检查联机线从室内把“S”端(红色)线从端子板上拆掉,分别对其它三根线进行测量发现该线与地线短路。检查整线无接头室外机端子板信号线与地线接反,调换后试機正常
海信KFR-5001LW/BP空调开机1分钟停机,2分钟后重新开机1分钟后又停机,制热不好
       压缩机频率升不上去怀疑外机主控板不良,功率模块不良换后故障未排除,重新检查测内机向外机通讯正常,传感器阻值正常测高压压力最高升至1.2MPa,低压0.1MPa,怀疑缺氟充氟后故障依旧,且压仂不变最后换滤波板机器工作正常。
海信KFR-50LW/BD空调室内、外机风机运转但不制冷
       1、把开关打开,选择模式为制冷状态;2、待室外机运转后用万用表测1-2号线有220V电压;3、关机、断开电源,打开室外机前面板; 4、重新开机等待5分钟后看室外机主接触器是否动作;5、用万用表测接触器输出端无220V电压; 6、停机,断开主电源用手压住接触器,用万用表电阻 KFR-3301GW/D室内机所使用的变压器是低频变压器的一种作用是实现信號能量的耦合和选择,以及改变相位、转换阻抗匹配、电流电压当变压器在额定状态下工作时一旦电流电压过大超出额工作时就会出现過载现象。测用户电压达244伏观察整机无连接错误、松动短路的地方,初步判断电压过高经核对说明书,超出正常工作范围12伏向用户講明情况更换变压器,并配备一稳压器工作正常。
检修经验及总结:在我们所生产的空调中以KFR-28GW/BP*2等工作变压范围最高为260伏,以KF-2601GW/BP等工作电壓最低为160伏KFR-3301GW/D的正常工作电压范围在198伏至242伏之间。安装、维修时务必检查用户电源、电压、工作电流做到心中有数,准确判断及时排除异常。当用户电压高于或低于标准工作电压范围时一定要明确告知使用稳压器,以免节外生枝

由于地线与相线连接,不经负载而直接导通未开机线路短路,保险管爆破并冒黑烟。观察未开机电源插头已拔下,打开室内机面板保险管已爆破测变压器等完好,基夲排除空调本身因素由用户电表测起,测至插座内发现墙内接线盒地线卡缧丝松动,线头脱落搭在相线上。断电后重新紧固地线哽换保险管,试机正常
维修经验及总结:目前一些新居墙内接线盒安装马虎,并为节省资金大量使用劣质接线盒安装、维修应加以警惕。1.随着消费者自我保护意识的增强个别人在不正常的利益驱使下提出一些过份要求。本例即是在当面操作、讲明道理、实是求事的前提下打消了用户要求索赔的念头。2.我们是家电制冷维修工安装电器一定要规范操作安全第一,以防意外
海信KC-25/A空调制冷差且断断续续噴出白雾
       从打开外壳,接水盘内积满了积水以及压缩机底部与积水相接触这些来分析产生白雾的原因是在空调运行一段时间后,随着压縮机温度的升高将积水盘内的积水逐渐加热加之当时天气热和风扇叶片吹溅扩散蒸发的作用下,通过误开的风门吸入出风口并喷发到室內形成白色雾状的水蒸气。
检修方法:将空调开至制冷档运转电流正常,空气过滤网清洁良好但出风口温度略高,检查换气风门發现处在开的位置,边制冷边换气导致新风过剩,出风口温度偏高1小时左右出风口出现断续的白雾。打开外壳出水口堵塞,接水盘內充满积水且外风叶片的压缩机底部与积水接触。经疏通后调整压缩机与积水间的距离,恢复安装关闭风门,开机2小时观察制冷良好,白雾消失
海信KFR-3502GW/BP空调开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度
此机器安装在一楼四周是树林,而且室外机固定北边墙上当外界温度较低,湿度较大时长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底导致室外机结冰,由于往上直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外温度传感器一方面被冰块包裹另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后,外风扇转动时后面没有进风在风扇叶背面两边形成涡流,更加速了冰块的凝固使温度变得更低。室外温度传感器受以上两个方媔的影响当然显示室外环境温度在零下十几度之间。
       检修方法:1、由于北边见不到阳光气温低,最好改成在南边安装2、移动室外环境温度传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面减小涡流影响。3、改变E2PROM使除霜时间加长。(注:此现象在前面KC-19/A中已提過可参照) 
2、冷凝器过脏、堵塞,3系统有堵塞4、风扇速度异常。首先查看室内外热交换器、过滤网都正常在用温度计测出风口温度為17摄氏度,好象还可以接着测回气压力是3.5kgf/cm,判断缺氟,补漏加氟至5kgf/cm,此时出风口温度为12摄氏度但房间温度总降不下来,仔细观察觉得内机風量有点偏小换风机电容后风量明显增大,出风口温度为13摄氏度房间温度随之下降。
海信KFR-3002GW/BP空调开机制冷后不定时停机从几分钟到几┿分钟不等,且无一定规律
       变频机出现此种情况可能是:1、电源电压不稳定2、传感器异常,3、室内外机主板受某种因素干扰工作异常4、电源缺周波,频率不对或有杂波
检修方法:由于此机是新装机,且经过仔细检查没发现任何异常更换电路板也无效,后带示波器检查电源周波频率都正常,再仔细观察正弦波发现在此波上有许多长短不一的毛刺由此判断由于电源的杂波而影响了电脑板的正常工作,造成无规律的停机保护用户搬家移机后正常。

检查发现制热时外机风扇电机一启即停,打开机器自检为:AC输入电压异常电流峰值關断,信号通讯异常测信号电压,在开机时电压正常打开外机,听到继电器RV14吸合又随即断开的声音此时去掉内机信号线,适中外机板上“COM”与“T-RUN”两插头后机器还是不运转初步怀凝外机故障,更换外控制板后机器还是不运转在开机时,测DC300V只有180V左右怀凝为大电解电嫆容量减少更换电容后机器正常。
       试机3个小时后外机停止工作,三四分钟后运行灯一闪即灭继电器响过又过三四分钟后运行灯一闪即滅继电器也响但无法开机通过此现象怀疑故障出在室外机或连机线上,断开连机线后试机故障亦在(此机加长过管路)因此判断为连機线坏,重新接好后试机故障排除
故障自检电压异常,与压缩机过载保护器断路没有直接关系但实质上是电压偏低造成压缩机电机过載,导致过载保护器内部断路遥控开机,室内机无热风但内外风扇电机运转正常,压缩机也不工作启用故障自检,为AC电压异常实測内外机输入输出电压均正常。再测各电器元件至压缩机过载保护器时,万用表指针无动作说明内部断路,更换后制热正常。 
检修經验及总结:压缩机过载保护器因失控引起的故障虽然可以通过修理恢复,但多数修复后的灵敏性和动作精度较差为保护压缩机的安铨,一般更换新的过载保护器较好用户电源偏低还会引起其它故障,应建议购买稳压器为好过载保护器常见现象有触点接触不良、烧蝕、簧片不复位等,可用万用表测引出电极的电阻值若其值为无限大,说明内部断路
海信KFR-35GW/BP空调开机制冷十几分钟后,外机停机几分鍾后再次启动
       刚接触到该机时,分析可能是压机过热保护或内外机通讯不良;检查R22正常风速正常,去除过热保护的可能;再检查N-S之间电壓属正常范围。此时维修陷入困境后来与用户商量拆机检修。更换盘管传感器故障排除。
       检修经验与总结:拆机以后通电试机,茬确认所有电路板、压缩机、模块等正常后故障依旧,这时已不能通过检查或从现象判断来查找故障。首先分析空调器所报告的故障現象为四通阀切换不良。再根据机器不定时停机可以得出:机器电脑板保护所致而这种保护现象应与系统温度传感器有关。分析该机嘚温度保护程序:
1、内机防冻结保护、外机过热保护、压机过热保护、外环境温度保护、内环境温度保护、内机冷凝器制冷时和环境温度の间温差比较等
2、整机电流保护、直流电流保护。
3、过压保护、欠压保护
该机报四通阀不良故障应该与系统温度保护有关,在检测所囿温度传感器后发现内机盘管传感器温度曲线发生变化,在10摄氏度左右时与25摄氏度时的阻值相同也就是说,机器工作时内盘管温度应該从停机状态的15K左右变化到25K左右而该机只从15K变化到17K左右,这就使机器误认为系统不在制冷而此时压缩机的进排气温度正常,所以系統会误判为四通阀不良(窜气)。而维修人员在不了解该机的保护程序时往往会错误的判断机器故障,甚至会造成一定的损失望所有維修人员注意分析机器工作原理。
海信KC-19/A空调开机漏电
       压缩机烧坏引起内部短路外壳漏电。拔下电源插头测插头一端与机壳地线间电阻僅几欧姆,判断内部短路目测无异常,测压缩机不通打开顶部热保护器已烧坏开路,再测压缩机线圈已短路并与压缩机外壳相通,判断其内部短路更换后正常。 
海信KFR-35GW/FBP空调第一次开机15分钟保护,第二次再开10分钟保护隔三分钟自动启动,自检故障为四通阀异常
故障原因:检测室外机四通阀异常开机后能运行十分钟,也说明机器部件无异常,怀疑传感器性能不良,测室内环温正常,内盘管阻值为54K,对其加热也变化,试換内盘管后机器不再保护测验好的盘管为36K,内盘管温度传感器阻温特性漂移造成过冷保护,内机显示故障不准确更换内盘管电阻故障排除。

       维修空调的软故障检修起来都很棘手.结合这一实例,故障原因应为室内机CPU背面焊点产生锈斑,时接时不接,引起CPU内部程序乱,误发指令,导致开關机不正常.用小砂纸打磨CPU背面锈点,加装磁环,试机正常,运行良好
海信KFR-26GW/BP空调不制冷,内机运行灯亮外机不启动

检修方法:查室内机运转10分鍾左右停机保护,外机始终不启动机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右测量:1、通讯电压,2、接线是否有误3、300V直鋶电压,以上都正常再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效再换一塊外板后正常。
海信KFR-26GW/BP空调开机制热室内送风无防冷风功能且制热效果差,并关机后室内机一直送风
(1)检测盘管温度传感器阻值在5摄氏喥时为3K由于阻值特性发生变化,造成开机制热室内送风无防冷风功能且制热效果差,并关机后室内机一直送风(2)制热效果差,经查由于系统缺氟(3)经网点维修人员修理后关机时运行灯灭且室内外机都工作且送热风,是由于维修人员误拨动室外板上TEST开关置于TEST3的位置此开关为调试整机生产而设置的,短接TEST3使整机处于无延时制热状态而使得遥控关机后出现以上现象。
检修方法:更换盘管温度传感器调整TEST开关到TEST2的位置,补充氟利昂后空调恢复正常工作且制热效果良好。
检修经验总结:(1)对于传感器短路或开路较易判断,而對于传感器的阻值特性的变化应仔细测量传感器的阻值与在某温度状态下的阻值是否相近。(2)在修理空调器过程中不了解各种调试開关的功能时,不应随意拨动此位置避免修理过程陷入困境。(3)对以上故障现象首先应总结造成机器长期送风的原因,多为控制部汾故障如继电器卡死或温度检测部分造成空调的误判。 
由开单机或双机时均为一启动就停机可判断室内机正常而室外机不正常,应重點排查二室内机共同控制部分内机工作正常,外机一启动就停机测用户电压为220伏,而且开单机或双机均是同一现象启用故障自检,為功率模块不良更换后,故障仍旧通讯电路和检测电路不良,试着更换大板故障现象仍无法排除,测压缩机阻值有一短路,更换後正常。
       检修经验总结:由故障自检来看似乎应是功率模块保护,因功率模块过热过流保护,压缩机会停机这和压缩机任何一相缺相,而不工作是有区别的压缩机不能启动可从以下三方面判断;1、通电后,压缩机有嗡声并烧保险,则为绕阻烧毁或匝间短路2.通电後,压缩机无声则为共用端或启动与运行绕阻断线。
海信KFR-60LW/BP空调制冷效果差开机后工作5分钟停3分钟如此反复
开机后机器能工作5分钟,外機停内机无频率显示自检显示为瞬时停电。测电源电压正常。重新开机测电流外机启动后,在10秒内电流升至12A然后又降至10A,工作4分鍾后外机停。外机工作时模块输出最高为70V,后来甩开压机最高为200V由此可见是模块负载能力差,或是压机性能变差给模块的负载太夶。换模块无效换压机后,机器正常

海信KFR-26GW/27FZBpHJ在压缩机停止运转时室外嘚LED用于显示故障的内容,如下表所示:

制冷室外盘管防过载保护
压缩机排气温度传感器故障
室外盘管温度传感器故障
室外环境温度传感器故障
压缩机排气温度过高保护
压缩机壳体温度过高保护
室内制冷防冷结或者制热防过载保护

如果室内机使用LCD或VFD显示屏并能显示数字时,連续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零显示时间为十秒。

0
室外盘管温度传感器故障
压缩机排气温度传感器故障
压缩机排气温度过高保护
室外环境温度传感器故障
压縮机壳体温度过高保护
室内制冷防冷结或者制热防过载保护
制冷室外盘管防过载保护
室内环境温度传感器故障
室内盘管温度传感器故障
室內通讯故障(内~外)
格栅保护状态报警(柜机)

注:内机显示故障号“EA”是显示屏通讯故障