补偿电容器器工作时候是凉的正常吗

有一台低压补偿电容器补偿柜采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为哬需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏

,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电蔀门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36这是为何?需要说明的是控制器及取样

基于广大用户反馈,论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载取消下载券付费功能。

评论 文明留言专业沟通

  • cosφ表的读数是多少?电流信号的相位有没有错?

  • 取样信号应取自补偿电容器柜的电源侧,你是不是取自负载侧了

  • 你是不线接错了啊,你那接个指针表看看情况如何

  • 是不是接线错了 关注中

  • 你的变压器是哆大的负荷有多少? 如果低压侧补偿后的功率因数达1.0至-0.93之间 那么最大的可能就是你的变压器负荷率太低了。

  • 最大的可能就是你的变压器负荷率太低了 我们这也是这样负荷比较低,无功补偿没有启动

  • 要取同一回路的电流信号

  • 变压器 大马拉小车 会有此现象

  • 关注一下楼主說下解决方法,与问题出处

  • 你的变压器是315的,负荷有多少应该是负荷比较低,无功补偿没有启动那么最大的可能就是你的变压器负荷高低峰值功率变化大。