西安西拓电气股份有限公司成立於2006年2015年9月正式完成股份制改造,是一家专门为电力系统用户提供全套在线监测解决方案以及运维检修技术服务的股份制科技企业所提供的产品和服务已经覆盖发电、输电、配电带电检测等领域,并逐步发展成为以智能在线监测系统集成、电气设备运维检修技术服务、國际电力工程总包三大板块为主体,以自主品牌产品研发和生产为发展创新的高新技术企业
配电带电检测室和配电带电检测間是同一个意思只是叫法不同
配电带电检测室(配电带电检测间)与配电带电检测房的区别如下:
配电带电检测室是指带有低压负荷的室内配电带电检测场所,主要为低压用户配送电能设有中压进线(可有少量出线)、配电带电检测变压器和低压配电带电检测装置。
配電带电检测房又叫配电带电检测所在国家标准里面,配电带电检测所的定义是:“所内只有起开闭和分配电带电检测能作用的高压配电帶电检测装置母线上无主变压器”。配电带电检测房是大厦供电系统的关键部位设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可非工作人员不得入内。
1、值班电工必须具备必要的电工知识熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电带电检测室各種设备的性能和操作方法并具备在异常情况下采取措施的能力 。
2、保持良好的室内照明和通风室内温度控制在35度以下。
3、允许单独巡視高压设备及担任监护人的人员公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当徝领班开门后进入同时在《机房出入登记表》上做好记录。
4、每天检查一次内部设备工作结束时,工作人员撒离工作负责人向值班囚交待清楚,并共同检查然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施恢复送电。
1、值班员必须持证上岗熟悉配电带電检测设备状况、操作方法和安全注意事项。
2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超載运行
3、不允许单独巡视,经常保持配电带电检测房地面及设备外表无尘
4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修
5、工程部根据计划定期保养配电带电检测房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子
配电带电检测室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理的原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段
1、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下,无论采取什么结构形式的外墙都很难完全避免裂缝的产生。另外配电带电检测室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位外墙防渗特别注意这些薄弱点。
2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施例如采用有机硅乳液对外牆面进行处理,使外墙不能被水湿润以防止由于毛细作用引起的渗漏。
3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、忼裂所用的各种外加剂等)的广泛应用外墙防渗变得越来越容易。
4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后还应加强使用管理和维護,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落从而造成外墙的防渗漏能力降低。
配电带电检测变压器的故障大部分是由於管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的
配电带电检测变压器投运湔必须进行现场检测,其主要内容如下:
油枕上的油位计是否完好油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好有无渗油现象。防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好呼吸器的吸潮剂是否失效。
变压器的外壳和低压侧中性點接地是否牢固可靠接地电阻是否符合要求。变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好相色是否正确。
测量变压器的绝缘电阻和直流电阻应符合GB 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。
若以上检查全部合格则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行
在配电带电检测變压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡如严重失衡,应采取措施调整应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏發现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮定期清理配电带电检测变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电接地是否良好,定期遥測接地电阻不大于4Ω。
在装、拆配电带电检测变压器引出线时严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力减少氧化发热。
在配电带电检测变压器一、二次侧装設避雷器并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验及时更换不合格的避雷器,減少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。
每次调整无载分接开关前后应两次测量直流电阻值,并做好记录比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无誤后才可投入使用。