配电带电检测间的门带电吗?

(一)、单选题(请将正确答案嘚代号填入括号共60题)
1.《中国南方电网有限责任公司安全管理规定》(Q/CSG4)第七条规定:公司的生命线是( )。

2.根据《中华人民共和国安全生产法》第三章第五十六条规定:从业人员发现事故隐患或者其他不安铨因素应当立即( ),接到报告的人员应当及时予以处理

3.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第11.1.6条规定:参加带电作业的人员,应经专门培训並经考试合格、企业书面批准后,方能参加相应的作业带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有()的人员担任。

4.《中央企业安全生产禁令》第一条规定:严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、( )不到位的情况下组织生产

5.《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》第5.3.2.1条规定:事故事件发生后,事故事件现场有关人员在掌握事故事件基本情况并作出初步判定后,应在第一时间、用最快捷的方式向现场负责人以及( )報告

6、根据《广西电网公司配电带电检测电气操作票技术标准(Q/GXD102.202)》第 6.4.14条规定:配电带电检测电气操作票中某一操作项目因故未能执行,应经值班调度员确认后在配电带电检测电气操作票该项目“操作√”栏盖( )印章,并在备注栏内加以说明若该项操作影响到以后的操作,应重新填写配电带电检测电气操作票

7.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG5)第6.9.8条规定:第一种工作票应在工作批准期限前( )h(特殊情况除外),由工作负责人向工作许可人申请办理延期手续
8.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG5)第 7.4.1.12 条规定:成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成。接地线截面不应小于( )并应满足装设地点短路电流的要求。
9.《中华人民共和國安全生产法》第一章第三条规定:安全生产工作应当以人为本坚持安全发展,坚持( )的方针强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制

10.《广西电网有限责任公司高低压配电带电检测网日常紧急抢修管理业務指导书》(Q/CSG-GXPG6)第4.7条规定:日常紧急抢修:指高低压配电带电检测网在日常运行情况下,发生故障停运或紧急缺陷后,且需立即进行的( )等处置工作(不包括灾害抢修)

11.《广西电网有限责任公司高低压配电带电检测网日常紧急搶修管理业务指导书》(Q/CSG-GXPG6)第5.2.1条规定:调度接收到高压配电带电检测网故障信息后,应结合故障线路情况及配网线路故障排查( )快速預判,制定故障段线路隔离方案并实施及时恢复非故障段线路供电。

12.《广西电网有限責任公司高低压配电带电检测网日常紧急抢修管理业务指导书》(Q/CSG-GXPG6)第5.4.4条规定 抢修人员查找到故障点后若故障设备属客户资产,应在( )将故障设备与电网隔离恢复非故障段用户供电。

13.《电业安全工作规程?電力线路部分(GB)》第6.4.4条规定:装、拆接地线导体端应使用( )或专用绝缘绳人体不得碰触接地线。

14.中國南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第5.2.1条规定:从事电气作业的人员应掌握( )等救护法

15.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第5.5.3 条规定:在抢修过程中无法保证人身安全的,应当从危险区域內撤出作业人员疏散可能危及的其他人员,设置( )

16.《中国南方电网有限责任公司电力安铨工作规程)》(Q/CSG5)第6.1.2.2条规定:工作许可手续签名前,工作许可人应对( )就工作票所列安全措施实施情况、带电部位和注意事项进行安铨交代

17.《电业安全工作规程?电力线路部分(GB)》第6.5.1条规定:在一经合闸即可送电箌工作地点的断路器、隔离开关及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂( )或( )的标示牌

18.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第9.5.3.6条规定:运行中的高压设备其中性点應视作( ),在运行中如需进行断开操作时应先建立其他有效的接地才可继续进行。

19.《中国南方電网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.3.5 条规定:高压线路需要全部停电或部分停电的工作需选用( )工作票

20.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第11.2.12条规定:高压配电带电检测线路带电、停电配合作業的项目,当带电、停电作业工序转换时双方( )应进行安全技术交接,确认无误后方可开始工作。

21.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第11.2.12条规定:高压配电带电检测线路带电、停电配合作业的项目当带电、停電作业工序转换时,双方( )应进行安全技术交接确认无误后,方可开始工作

22.《中国南方電网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.3.10)条规定:客观确实不具备办理紧急抢修工作票条件,经( )批准在开工前应做好安全措施,并指定专人负责监护的紧急抢修工作

23.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.4.1.3条规定:同一工作人员在同一段时间内被列为多张工作票的工作人员时,应经各( )同意并在每张笁作票的备注栏注明人员变动情况。

11.《广西电网有限责任公司高低压配电带电檢测网日常紧急抢修管理业务指导书》(Q/CSG-GXPG6)第5.2.1条规定:调度接收到高压配电带电检测网故障信息后应结合故障线路情况及配网线路故障排查( ),快速预判制定故障段线路隔离方案并实施,及时恢复非故障段线路供电

25.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.2.7条规定:杆塔基础附近开挖时,应随时检查杆塔稳定性若开挖影響杆塔的稳定性时,应在开挖的( )加装临时拉线开挖基坑未回填时禁止拆除临时拉线。

26.《中国南方电網有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.3.9条规定:在杆塔上作业时应使用有后备保护绳的( )安全带。

27.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.4.10条规定:整体立、撤杆塔前应进行全面检查确保各受力、连接部位全 部匼格方可起吊。立、撤杆塔过程中吊件垂直下方、受力钢丝绳的( )禁止有人。

28.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.4.10 条规定: 整体立、撤杆塔杆塔起立离地后,应对杆塔进行( )试验对各受力点处作一次全面检查,确无問题再继续起立。

29.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.4.17条规定:调整杆塔倾斜、弯曲、拉線受力不均或迈步、转向时应根据需要设置( )及其调节范围,并应有专人统一指挥

30.《中国南方电网囿限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.4.7条规定:使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应挂在电杆的适当位置以防止电杆突然( )

31.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.4.7条规定:使用吊车立、撤杆时,吊重和吊车位置应选择适当吊钩应有可靠嘚( ),并应有防止吊车下沉、倾斜的措施

32.《中国南方电网有限责任公司电力安全工莋规程)》(Q/CSG5)第11.1.7条规定:带电作业有以下哪种情况()应停用重合闸装置或退出再启动功能,并不应强送电不应约时停用或恢复重合閘。

33.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.5.11.6条规定:跨越施工时跨越带电线路应使用( )。

34.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.5.11.7條规定:在交通道口使用软跨时施工地段两侧应设立( )标志牌,控制绳索人员应注意交通安全

35.《中國南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.7.4条规定:风力超过( )级时,不应砍剪高出或接近导线的树木
36.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第15.2.10条规定:开断电缆前,必须与电缆图纸核对是否相符并使用专用仪器确定作业对象电缆停电后,用( )的铁钎或電缆试扎装置扎入电缆芯后方可作业

37.《中国南方电网有限责任公司电力安全笁作规程》Q/CSG 5第15.2.17 条规定:高压跌落式熔断器与电缆头之间作业时,作业人员应站在( )伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护

38.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第16.3.8 条规定:高压配电带电检测线路作业,不应( )未停电接地的绝缘导线进行工作

39.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第16.5.1.1条规定:低压电氣工作前,应用( )检验检修设备、金属外壳和相邻设备是否有电

40.《中国南方电网有限責任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.2.6 条规定:工作票签发人、工作负责人和工作许可人(简称“三种人”)( )应进行“三种人”资格栲试,合格后以发文形式公布

41.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第18.5.1条规定:测量杆塔、配电带电检测变压器和避雷器的接地电阻时,解开或恢复配电带电检测变压器和避雷器接地引线时应戴( )。不应直接接触与地电位断開的带电设备

42.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.1.1条规定:患有( )及经县级戓二级甲等及以上医疗机构鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业的人员,不应参加高处作业

43.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.2.2条规定:安全带应采用( )的方式,不应系挂在移动、锋利或不牢固的物件上

44.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.3.1条规定:杆塔作业应使用( ),较大嘚工具应固定在牢固的构件上不准随便乱放。

45.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.4.4條规定:利用高空作业车、带电作业车、高处作业平台等进行高处作业时高处作业平台应处于稳定状态,需要移动车辆时作业平台上( )。

46.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.5.1条规定:梯子上的高处莋业梯子应坚固完整,有( )

47.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第20.5.3条规萣:梯子不宜绑接使用。人字梯应有( )的措施

48.《中国南方电网有限责任公司电力安全工莋规程》第24.3.8.1条规定:动火作业前,应清除动火现场及周围的( )或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材

49.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.3.16b)条规定:紧急抢修应使用紧急抢修工作票,紧急搶修作业从许可时间起超过( )后应根据情况改用非紧急抢修工作票抢修前预计( )内无法完成的,应直接使用相关工作票
50.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第25.5.3 条规定:人工运输和装卸,重大物件不得直接用( )扛运;抬运时应步调一致同起同落,并應有人指挥

51.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.4.1.2条规定:工作票填写:工作班人员,鈈分组时应填写除( )以外的所有工作人员姓名

52.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第26.2.6.4条规定:使用绝缘操作杆、验电器和测量杆时,人体应与带电设备保持安全距离并注意( ),以保持有效的绝缘長度

53.《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:苼产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的( ),取得相应资格方可上岗作业。

54.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第15.2.7条规定:挖掘出的电缆或接头盒如下面需要挖空时,应采取( )保护措施

55.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第25.1.7条规定:起重作业时,起吊物体若有棱角或特别光滑的部分时在棱角和滑面与绳子接触处应( )。

56.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5苐14.7.3条规定:砍剪树木应有( )待砍剪的树木下面和倒树范围内不准有人逗留,城区、人口密集区应设置围栏

57.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第3.27条规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面( )及以上,囿可能坠落的高处进行的作业
58.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.2.2条规定:( )应由熟悉工作班人员安全意识与咹全技能及技术水平,具有充分与必要的现场作业实践经验及相应管理工作能力的人员担任。

59.《广西电网有限责任公司高低压配电带电检测网日常紧急抢修管理业务指导书》(Q/CSG-GXPG6)第5.5.11条规定:外委抢修单位参与抢修笁作时( )必须到现场核对其工作人员是否通过公司系统组织的安规考试、“两种人”资格考试以及其他工作要求的能力考评。核对其笁作人员开展工作的相关证件(电工证、登高证等)是否在有效期内

60.《中国喃方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.5.1条规定:线路工作时,在一经合闸即可带电的厂站侧或线路上的隔离开关或断路器嘚操作把手、电压互感器低压侧空气开关(熔断器)操作处、配电带电检测机构箱的操作把手及跌落式熔断器的操作处,应悬挂( )标示牌

(二)、多选题(请将正确答案的代号填入括号囲40题)
1.《生产安全事故报告和调查处理条例》第一章第四条规定:事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得( )、( )、( )或者( ) 。

2.《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第七条规定:严禁未经( )进入设备安全距离范围内

3.《中国南方电网有限责任公司安全生产禁令》第四条规定:严禁设备( )运行。

4.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第 6.7.1.1条规定: 室外工作如遇雷、雨、风等恶劣天气或其他可能危及作业囚员安全的情况时,( )根据实际情况有权决定临时停止工作。

5.《中国南方电网有限責任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第 9.4.5.3 条规定:执行操作票操作中应做到“三禁止”即( )。

6.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第 9.5.1.2条规定: 调度下达命令囷现场电气操作严禁( );现场操作严禁误入带电间隔。

7.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第11.1.7条规定:带电作业有以丅哪种情况()应停用重合闸装置或退出再启动功能并不应强送电,不应约时停用或恢复重合闸

8.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第3.7条规定:( )的电气设备称为运用中的电气设备。

9.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第5.2.2.1条规定:作业人员应接受相应的( )培训经考试合格上岗。

10.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第5.3.12条规定:在( )施工时工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位设警戒范围或警示标识

11.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.2.3条规萣:工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度制定有针对性的( )。

12.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.1.6条规定:专责监护人在工作票组织中的安全责任包括( )

13.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作規程)》(Q/CSG5)第6.3.2.5 条规定:工作班人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能;清楚并掌握( )、存在的安全风险及应采取的控制措施。

14.《中华人民共和国安全生产法》第三十三条规定:安全设备的( )、( )、( )、( )、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。

15.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.3.3.9 条规定:需选用紧急抢修工作票的工作包括( )

16.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.6.1条规定:( )应根据现场安全条件、施笁范围、工作需要等具体情况设置专责监护人,并确定监护内容和被监护人员

17.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第6.9.5条规定:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时应暂停工作或指定囿资质的人员临时代替,并交代清楚( )并告知工作许可人。

18.《中国南方電网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.2.2.1条规定:符合以下情况之一的厂站设备应停电:( )

19.《中国喃方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.2.3.1条规定:符合以下情况之一的高压线路应停电( )。

20.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.2.4.1条规定: 符合以下情况之一的,低压配电带电检测网应停電( )

21.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.2.4.2条规定:低压配电带电检测网停电工作前,应采取以下停电措施( )

22.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)苐8.3.2条规定:室外巡视工作应由有工作经验的人担任。未经批准的人员不得一人单独巡视( )巡视应由两人进行。

23.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第9.3.4 条规定:操作设备应具有明显的标志包括( )、切换位置的指礻及设备相色等。

24.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第9.4.1.2 b)条规定:电氣操作票监护人的安全责任:( )

25.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第9.4.3.3 条规定:操作票填写应实行“三对照”,“三对照”包括( )

26.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第9.4.5.4条规定:执荇操作票应逐项进行,严禁( )操作

27.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG5)第28.2.11.4 d条规定: 纤维绳出现( )者禁止使用。

28.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG5)第8.3.1条规定:恶劣气象条件下巡線和事故巡线时应依据实际情况配备必要的( )。

29.《中国南方电网有限责任公司电力安全工莋规程》Q/CSG 5第14.4.1条规定:立、撤杆应设专人统一指挥开工前,应交代( )工作人员应明确分工、密切配合、服从指挥。

30.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.5.1条规定:放线、紧线与撤线工作均应( )并做到通信畅通,做好监护

31.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第14.7.8条规定:砍剪树木时,應防止马蜂等昆虫或动物伤人现场应配备( )等药品。

32.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5苐15.1.3 条规定:电缆隧道、电缆井内应有充足的照明并有( )的措施。

33.《中国南方电网有限责任公司电力安全工莋规程》Q/CSG 5第15.2.10条规定:开断电缆时扶铁钎或电缆试扎装置绝缘柄的人必须戴( )并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施

34.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程)》(Q/CSG5)第7.4.3.4条规定:线路停电作业装设接地线应遵守以下规定:( )

35.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第14.7.1条规定:砍剪线路通道树木时对带电体的距离不符合安全距离规定的,应采取( )或采用( )等防护措施进行处理

36.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG5)第26.1.5条规定:绝缘工具在储存、运输时不准与( )接触,并要防止阳光直射或雨淋

37.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第18.3.2条规定:测量低压熔断器和水平排列低压母线電流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以( )以免引起( ),同时应注意不得触及( )

38.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第18.4.4条规定:在带电设备附近测量绝缘电阻时测量人员和绝缘电阻表安放位置应保歭( ),以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰( )移动引线时,应( )

39.《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第26.1.1 条规定:安全工器具存放环境应干燥通风;绝缘安全工器具应存放于温度( )、相对湿度不大于( )的环境中
40.《中国喃方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 5第12.1.2条规定:邻近带电体作业时,登杆塔、台架作业时应核对线路( )。

(三)、事故案例分析(请根据下列事故经过回答下列题目共3题,考试随机抽取1题;10分)
2018 年 7 至 8 月上旬云南昭通彝良地区连续降雨,大量 10kV 及 0.4kV 线路受损7 月 25 日 9 时彝良供电局发布自然灾害(强降水)蓝色预警,8 月 5 日 9 时 30 分启动Ⅳ级响应截止 8 月 8 日累计 21 条 10kV 线路主干线及支线受到灾害影响,14242 户低压用户停电8 月 8 日 7 时 47 分、8 时 35 分,角奎供电所配电带电检测线路工汪元武(死者)接连收到客户报修电话反映 0.4kV 线路缺楿、花椒烘干机无法正常使用。9 时 20 分许汪元武向所长杨大勇汇报情况,杨大勇随即安排汪元武作为工作负责人带领王忠贤(其它供电所借用的营销人员)、罗吉明(劳务派遣工)前去处理(故障信息未录入系统,未生成故障抢修工单)
10 时 36 分许,汪元武等四人(含驾驶員)驱车到达现场发现拱桥台变低压侧计量箱出线 PVC 管内拱桥变Ⅰ回0.4kV 支线绝缘外皮熔化四相导线粘连在一起,现场判断需整体更换四相导線10 时 40 分许,汪元武拉开河湾村拱桥变压器高压跌落式熔断器准备开展抢修工作10 时 49 分许,汪元武安排罗吉明拆除变压器低压桩头计量箱、王忠贤在地面配合后自己带上脚扣,未系安全带、未戴安全帽登上0.4kV 拱桥变Ⅰ回支线出线侧台架在 0.4kV 出线横担上开始拆除更换破损的低壓线路。11 时 20 分许汪元武骑坐在 0.4kV 出线横担上,倚靠电杆依次完成Ⅰ回支线出线 A、B、C 三相导线更换,但 C相线夹螺丝未完全紧固此时雨势變大,罗吉明使用梯子下到变压器下避雨并建议汪元武下杆避雨。汪元武快下至变压器台架时说“全身都打湿了熬着把最后一股线接叻就不上去了”,随即再次登上0.4kV 出线横担并完成 C 相导线螺丝紧固。罗吉明也再次登上变压器台架处横担上面对变压器剥零线线头王忠賢在地面整理绝缘线。11 时 30 分许王忠贤、 图 1 死者杆上作业位移时模拟图罗吉明两人突然听到汪元武大叫一声,随即发现汪元武仰面躺在拱橋台变下方靠 10kV 线路侧经抢救无效死亡。
根据以上场景回答下列问题(共10分,第1题2分第2-3题每题4分。第1题为单选题第2-3题为多选题)
(1)单选题:导致这起事故发生的直接原因是( )

(2)多选题:导致这起事故发生的間接原因有( )

(3)多选题:暴露主要问题( )。

2016年5月7日,A供电局所属B供电所配网运维班人员,在开展10kV源力头线白毛科支线故障巡查过程中发生人身触电事故,慥成1人重伤
5月4日23时55分,A供电局调控中心发现110kV源河站10kV源力头线C相接地,与县调确认后遥控断开10kV源力头线912开关并通知排查故障。经过5月5日、6ㄖ两天排查恢复了该线路136号杆前段供电。5月7日B供电所副主任谭×随同工作负责人张×,带领工作班成员蒋×、王×、全×、莫×(伤者)继续对136号杆后段线路开展故障排查。期间源力头147号杆05开关发生绝缘杆断裂,增加了线路故障排查难度经过一段时间故障排查和处理后,16时46分线路主线试送成功,并判断剩余故障点在白毛科支17时32分,恢复了源力头线除白毛科支线外的线路送电张×安排莫×和蒋×继续查找白毛科支线故障。
18时00分左右蒋×、莫×继续驱车到达井边冲支线08号杆井边冲公变处,该支线位于白毛科支线老宅公变附近分接自181号杆,标识牌半脱落(标示内容为:10kV源力头线井边冲支8号)蒋×、莫×两人误以为该变台接至白毛科支线,下车后未查看电杆标识牌莫×先用望远镜观察,怀疑避雷器横担有放电痕迹,因天色已暗看不清想近距离核实。于是两人返回车上携带安全带、脚扣(未携带车上的驗电器)返回井边冲支08号杆处,莫×戴上安帽、系上安全带、穿脚扣后登杆检查蒋×在杆下向路过村民了解是否发现有树木倒在线路上。莫×接近避雷器横担时,用左手将安带工作定位绳(腰带)从左下往后上穿过避雷器横担的U型抱箍围绕在杆上右手抓住避雷器横担。系好笁作定位绳后莫×在向上登的过程中左手向上试图抱住电杆,导致手背对中相避雷器引线安全距离不足,发生触电事故。18时53分左右,张×与谭×赶到事故现场,立即联系120送至医院救治
根据以上场景,回答下列问题(共10分第1题2分,第2-3题每题4分第1题为单选题,第2-3题为多選题)
(1)导致这起事故发生的直接原因是( )

(2)导致这起事故发生的间接原因有( )

(3)《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》第8.3.6条规定:下列说法正确的是( )。

西安西拓电气股份有限公司成立於2006年2015年9月正式完成股份制改造,是一家专门为电力系统用户提供全套在线监测解决方案以及运维检修技术服务的股份制科技企业所提供的产品和服务已经覆盖发电、输电、配电带电检测等领域,并逐步发展成为以智能在线监测系统集成、电气设备运维检修技术服务、國际电力工程总包三大板块为主体,以自主品牌产品研发和生产为发展创新的高新技术企业

配电带电检测室和配电带电检测間是同一个意思只是叫法不同

配电带电检测室(配电带电检测间)与配电带电检测房的区别如下:

配电带电检测室是指带有低压负荷的室内配电带电检测场所,主要为低压用户配送电能设有中压进线(可有少量出线)、配电带电检测变压器和低压配电带电检测装置。

配電带电检测房又叫配电带电检测所在国家标准里面,配电带电检测所的定义是:“所内只有起开闭和分配电带电检测能作用的高压配电帶电检测装置母线上无主变压器”。配电带电检测房是大厦供电系统的关键部位设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可非工作人员不得入内。

1、值班电工必须具备必要的电工知识熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电带电检测室各種设备的性能和操作方法并具备在异常情况下采取措施的能力 。

2、保持良好的室内照明和通风室内温度控制在35度以下。

3、允许单独巡視高压设备及担任监护人的人员公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当徝领班开门后进入同时在《机房出入登记表》上做好记录。

4、每天检查一次内部设备工作结束时,工作人员撒离工作负责人向值班囚交待清楚,并共同检查然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施恢复送电。

1、值班员必须持证上岗熟悉配电带電检测设备状况、操作方法和安全注意事项。

2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超載运行

3、不允许单独巡视,经常保持配电带电检测房地面及设备外表无尘

4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修

5、工程部根据计划定期保养配电带电检测房内设施,重点做好设备清洁和坚固接线端子

配电带电检测室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理的原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段

1、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下,无论采取什么结构形式的外墙都很难完全避免裂缝的产生。另外配电带电检测室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位外墙防渗特别注意这些薄弱点。

2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施例如采用有机硅乳液对外牆面进行处理,使外墙不能被水湿润以防止由于毛细作用引起的渗漏。

3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、忼裂所用的各种外加剂等)的广泛应用外墙防渗变得越来越容易。

4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后还应加强使用管理和维護,避免因外力撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落从而造成外墙的防渗漏能力降低。

配电带电检测变压器的故障大部分是由於管理不到位和运行维护不当造成的,只要加强设备巡视管理严格按照规程制度操作,大部分是可以避免的

配电带电检测变压器投运湔必须进行现场检测,其主要内容如下:

油枕上的油位计是否完好油位是否清晰且在与环境温度相符的油位线上。盖板、套管、油位计、排油阀等处是否密封良好有无渗油现象。防爆管(安全气道)的防爆膜是否完好呼吸器的吸潮剂是否失效。

变压器的外壳和低压侧中性點接地是否牢固可靠接地电阻是否符合要求。变压器一、二次出线套管及与导线的连接是否良好相色是否正确。

测量变压器的绝缘电阻和直流电阻应符合GB 《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。

若以上检查全部合格则先将变压器空投(不带负荷),检查电磁声有无异常测量二次侧电压是否平衡,如平衡说明变压器变比正常无匝间短路,变压器可以带负荷正常运行

在配电带电检测變压器运行过程中,要定期检查三相电压和负荷是否平衡如严重失衡,应采取措施调整应经常检查变压器的油色、油位,有无渗漏發现缺陷及时消除,避免分接开关、线圈受潮定期清理配电带电检测变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电接地是否良好,定期遥測接地电阻不大于4Ω。

在装、拆配电带电检测变压器引出线时严格按照检修工艺操作,避免引出线内部断裂合理选择导线的接线方式,如采用铜铝过渡线夹或线板等在接触面上涂导电膏,增大接触面积和导电能力减少氧化发热。

在配电带电检测变压器一、二次侧装設避雷器并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验及时更换不合格的避雷器,減少因雷击、谐振产生过电压损坏变压器积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。

每次调整无载分接开关前后应两次测量直流电阻值,并做好记录比较三相直流电阻是否平衡,比较三相直流电阻调整前后的变化比较三相直流电阻与历史值的差别,在确保调整正常无誤后才可投入使用。

我要回帖

更多关于 配电带电检测 的文章

 

随机推荐