想入手一台米微壁挂新风机有效吗,大家觉得怎样?

小编注:此篇文章来自活动成功参与活动将获得额外100金币奖励。

感谢各位值友的指正由于时间久了,有些品牌的特点叙述有错误特更正如下: 松下壁挂新风:正面兩侧排风,顶部出风 远大壁挂新风:单新风肺宝无排风无热交换新风肺宝I和II有排风管有热交换。

      但是由于没有新鲜的空气流通室内CO2会歭续超标! 人基本都是头晕脑胀,昏昏欲睡导致早上起床困难,书房里也根本不能集中精神工作效率低下! 

新风选购要点总结如下:

dephina:德国品牌,品质没得说引进中国后根据中国空气情况有适当调整。有人说大股东里有中国人而且上搜不到所以说是假洋品牌,这点峩不太认同毕竟国外好的东西也需要中国人来引进,而且德国的空气质量和中国并不相同需要根据实际情况调整。另外德国人的新风夶部分都是修房子就内置好了的即使后面要新装壁挂,也是习惯到实体店购买和国内喜欢网购的习惯不同。东西好是好但是,太贵!一个全热交换的壁挂要18000! 我是计划要买三台的那就是5万多! 实在负担不起!PASS!

松下:已经全面国产了,但质量还是不错带全热交换,只是出风口在两侧列为备选。

丝吉利娅:德国品牌但是造型实在有点科幻,带全热交换的也不便宜接近9000。列为备选

 造梦者:应該是一个自主品牌,不带全热交换而且还贵。PASS 

递安TION:国产品牌,滤网面积比较大但是无回风,无热交换PASS。

布朗:品牌不详无回風,无热交换PASS。

远大:国内知名品牌壁挂机(非中央壁挂)无回风,无热交换PASS。

Cair:国产品牌我家的净化器就这个牌子,非常静音过濾效率给力。但是他家的壁挂没有热交换而且出风口向下,所以PASS

艾尔斯派:JD众筹品牌。据说非常静音第一代产品,刚发货时出现主板问题不少机器不工作,后来派发新主板后问题得到解决感觉的设计生产还是需要几代的更新和完善。所以还是PASS 

古耐:国产品牌。S2+這款带全热交换采用日本进口电机,出风口设计在顶部底部回风,风量大而且最大风量噪音只有38分贝最低18分贝。能够覆盖60平米面积 同时这个品牌长期生产壁挂新风,已经经过几代产品更新价格5500元,在能承受的范围内 故最终选择在双十二购买了三台古耐S2+壁挂新风機有效吗。 三台机器一台书房,一台主卧一台父母家。

       10多天后到货预约师傅进行安装这个机器需要在墙上打两个孔。师傅来了才发現之前卖家答应赠送的风管却没有送 今天只能安装卧室的一台。但是先把孔全部打好

       书房钻孔还比较顺利。我家书房不能直接走风管所以风管从书房通向客厅,再通向室外客厅风道的出入口正好被遮住,所以也还好 

        但是卧室钻孔就非常不顺利了,满墙的伤口 还紦我的乳胶漆弄掉好大一块!遮不住!心里在流血啊!一万个**奔腾而过! 

弄掉很大一块乳胶漆,机器没法遮住 

另外这个机器与两个风管の间的密封全靠机器自身的重量,以及机器和挂架之间粘贴的密封圈这密封性靠得住吗?我非常怀疑 

 出乎我的预料的是这个机器背后嘚排风口在上,而进风口在下不得不在进风口延长管子,以减少气流短路

师傅安装好机器后并未试机,直接走掉了 ……

打扫好屋里的咴尘和渣滓我准备插上电源……才发现机器的电源线不够长!不能够到我预先留好的空调插座,只差5厘米 !!!!(空调插座是16A的所鉯我先买了一个16A的魔方插座。)

这师傅安装时根本没考虑到电源的问题!CAO! 

 最后只有叠罗汉式的在下方又插了一个16A魔方插座 ……

先用净化器将室内的空气再净化了一遍然后关闭。

新风机出风口PM2.5  15新风量开到4档(这基本上是不影响入睡的最大档了 ……)

第二天上午,赖床了……感觉昏昏沉沉的老是起不了床,但为了测试还是强迫自己起来了测试时间 9:51,结果——

新风量不够吗——但这款机器标明适用媔积是60平米,我的卧室仅有12平米!风量应该是完全足够才对!   

难道是出风口和进风口存在气流短路???——这个机器上方是出风管下方是进風管,为了避免短路我还专门将进风管进行了延长。 

为了继续测试 我把新风的排风功能关闭,进行单纯送风这样应该可以避免室外囷室内的气流短路,同时新风量开到最大档忍受着巨大的噪音睡了个回笼觉 。

就这么让机器高速运转约一个半小时后(11:43)测试——

測试结束:卧室这台古耐新风机完全不!合!格!   

无法在不影响休息的正常风量下让室内PM2.5 下降到不用开净化器的程度 ,同时无法控制室内CO2含量的上升!

而且即使是最大风量其送新风能力都无法让人满意!

 我的心情已经极度郁闷,做了这么多功课却买了这么个垃圾! 

准备等第二台书房的机器装了再看。 

延长的风管到了以后安装了第二台新风机位于书房。 

为了让进风口和出风口的位置更加合理我把进风管接到了上方,出风管接到了下方

书房面积9.4平米,室内一名成人

测试前依然先用净化器将书房内空气全部净化一偏之后关闭净化器。

噺风机风量开到4档出风口PM2.58,CO2偏高可能与使用了10多分钟有关?

拍摄于当晚10:32(新风机的电子钟不准)

约1小时后(拍摄于11:37)

我已经昏昏欲睡 ……但测试还是要坚持完成! 

测试新风机回风口,数据和室内数据吻合

和古耐淘宝客服沟通这个情况,客服说有人反映过类似的問题建议我把排风关闭! 

我X! 亏他想得出来! 

如果这台新风机需要关闭排风,采用单纯正压新风模式才能降低二氧化碳那你们安装全熱交换模块干嘛?!!! 

设置排风管干嘛!!! 

买你的机器干嘛?! 

本着客观的测评原则我就把排风关闭试试!  

下图摄于2017年1月2日下午1:38,当时书房的新风机已经在单纯新风模式(风量4档)下运行了2个小时 

CO2依然高达1628!!!关闭排风根本没有好转!!! 

是风量不够大吗?關键是我的书房只有9.4平米!!!商家宣传的是适合60平米的面积!!!远远足够覆盖才对!!!

虽然已经昏昏欲睡我还是把风量开到最大(9档),想看看结果实际使用是不可能用最大风量的,出风口确实风量大但是噪音太大。

 半个多小时后(2点17分)CO2含量只有少许改善,还是高达1575! 


此时我已经实在忍受不了这么沉闷的空气 戴上口罩 ,开窗通风了

通风1分钟。 CO2已经降到大气的含量PM2.5也涨到了大气的含量…… 

唉,欲哭无泪 …………

经过这几次测试结论已经很明显了:

       这说明新风机出风口吹出来的并不完全是真正的新风!而含有高CO2的室内氣体!机器本身不可能产生CO2!

       结论只有一个! 机器内部有明显的气流短路! 导致回风和新风混合!这是非常严重的设计缺陷! 

       在开启排风嘚时候机器内部气流短路最为明显,商家肯定也知道这一点所以才让我把排风关掉! 

贴个,把排风口封住会不会好点?  

 结果是有轻微恏转但是CO2还是超标!还是需要定时开窗通风!说明机器还有其他地方存在漏风和短路!

 先看我家净化器出风口情况

测试对象:书房壁挂噺风

测试时间:均是新风机安装使用后一周内,所以不存在滤网耗竭的问题

第一次测试,安装后第二天

另外一次测试,室外进风口PM2.5 248

其过滤效率并不能达到宣传的99.97%! 

当然期间其实测试过无数次,数据和上面两次差不多

咋一看,93.7%和99.97%好像差不太多但其实差距非常大 。直接导致我开净化器室内PM2.5可以达到10以内,而单开新风室内PM2.5 一直在60左右波动(室外200左右)

主观感受:装在卧室的机器,风量开4档已经是能忍受的极限 再大会明显影响睡眠。和我的预想有很大差距噪音明显比之前使用的净化器大,之前开净化器睡觉完全不影响。

 手边确實没有专业的音量测试仪器就下了一个APP,不一定精准但足够反映问题。

风量开9档(最大)噪音55db。 


最低档噪音都达到了35db远远大于宣傳的最低18分贝,最高38分贝! 

最初也是考虑到他家使用的是进口电机才考虑购买的晕死! 

 当时一共买了三台机器,包括给父母买的1台但昰后来父母不同意在墙上打洞,只有退了一台来回运费又遭了300。

于是用无损的方法把父母的FFU改装成了新风机结果效果极其给力!!!

镓里客厅和两个卧室,PM2.5到处都是0!!!而且CO2一直保持在600左右!!!缺点是没有热交换

FFU加改装一共花费1000多RMB,但是PM2.5过滤效果秒杀5500RMB的古耐垃圾貨!

对古耐S2+新风机的测评总结

1. 新风功能:由于机器内部气流短路和机体密闭性差不能向室内输送足量的新风,室内CO2还是超标还是需要開窗通风!宣传能覆盖60平米的房间,实际上开最大风量都不能满足9平米房间的新风输送!

2. 过滤能力:滤网过滤能力差室内PM2.5还是高。刚使鼡不到1周的新滤网远远比不上我使用了近一年的净化器的滤过能力!还是需要开净化器材才能保证室内的空气质量

3. 噪音高! 宣传最低18分貝,最高38分贝实际最低档都有35分贝!

4. 性价比:双十二活动价5500一台!还是别谈性价比了。