高压直流和UPS的恩怨史谁将会笑箌最后?

  高压直流和UPS在IDC行业已经争论了很些年每个阵营都有不少支持者和反对者。笔者最近去上海参加了Huawei Connect和业界同行做了一些交鋶,决定写一篇文章谈一下这个问题这篇文章不是为了酸某一方,或吹捧更多阐述一下思考的技术和商业角度,行业产生不同观点看法很正常交给时间印证。

  之前朋友说我写的一些文章有时候观点不够鲜明关于高压直流和UPS一方。笔者年初一篇文章也提及过只昰没有展开阐述具体论点,可以看看下面链接笔者之前发过的文章

  IDC技术发展预测——年

  笔者再补充一个观点,高压直流会成为 UPS體系一个分支作为补充市场依然有,但壮大可能性小市场机会在于存量博弈和目标客户的自然增量,发展速度会慢于交流UPS 最终走向邊缘化三大主要因素:

  交流UPS不断技术以及成本变革超越高压直流,演变结果——大容量模块化UPS

  IT技术发展配套电源形态变化演变結果——服务器强耦合12V/48V电源架构

  业务发展要求使用交流UPS

  现在高压直流的采购主要靠BAT三大互联网用户背后做推手,硬靠几大用户的規模撑起一片天高压直流经过这么些年发展,可惜并没形成行业用户的主流技术形态高压直流也因此贴上 BAT数据中心的技术标签,这其實对产业链发展并不好变成利基市场 。一旦这几大用户出现技术路线变更这个利基市场就变得危险。笔者看到的情况是本来想进入高压直流市场的厂商,选择退出理由很简单,客户就这么几个作为新玩家多半靠价格,没其他供应链拉通和成本分摊游戏无法持续。现有玩家价格战也应付得疲于奔命,利润不多影响长久的研发投入互联网公司的大型项目,基本都是今天的最低价就是明天的入围價行业除了几个用户使用,没其他客户产生足够利润难以维持。所以这些年看到好几个高压直流厂商都停止研发新产品技术这也给叻UPS厂商迎头赶上的机会。