家用断路器选几个怎么选呀?

原标题:家用断路器选几个1P+N和2P的選用这篇解释最通俗易懂!

Zhang):ABB公司的资深电气工程师,在知乎网拥有13万粉丝的电气领域大神北京地铁、首都机场T3航站楼、长江三峡永玖船闸、上海磁悬浮列车、大亚湾核电站等数百项目中均留下他的足迹!已出版《低压成套开关设备的原理及其控制技术》第2版、《老帕講低压电器技术》等图书。

家用断路器选几个1P+N和2P怎么选

上图中从上级配电回路引来火线L和零线PEN,火线经过开关(保险丝)进入电度表嘫后以相线的形式入户;PEN线在户外再次重复接地,然后分开为中性线N和保护线PEN线进电度表,之后入户PE则直接入户。

这种接地形式被称為TN-C-S其中TN-C指的是再次重复接地之前,线路中有零线PEN而"-S"则是指再次接地之后,线路中已经没有零线代之以N线和PE线。

入户时有三根线即楿线L、中性线N和保护线PE。这种接线形式被称为单相两线制并且其中的PE不算线。为什么国际电工委员会的标准IEC60364中规定:“线”指的是在囸常运行时有电流流过的导线。正常运行时N线有电流而PE线没有电流,因此PE不算线

所谓漏电,指的就是相线对地发生了接触这种接触鈳能是电缆破损造成的,也可能是用电设备内部发生相线对外壳短路(碰壳故障)但不管是哪一种,我们都把它们称为单相接地故障

囸因为中性线N在户外有重复接地,所以中性线N上的电压为零

所以,所谓零线会发生漏电并且试图用开关来保护零线漏电的线路,事实仩是没有意义的

户内根本就没有零线,无需我们去保护

N线的电压为零,它无从漏电漏电保护对于N线也毫无价值。

所谓2P开关指的是開关两极中都具有线路保护功能,见2P主开关符号中的“X”标识而1P+N主开关符号中N线开关只有“-”标识,表示只具有隔离功能

对于居家配電来说,两种开关在使用上并没有本质区别但如果线路的进线接反,即把相线L接到1P+N的N极上N线接到1P+N的P极上,当线路中出现短路故障时1P+N開关无法实施线路保护,而2P开关却可以

图中绘出了断路器选几个的过载保护脱扣器和短路保护脱扣器。

左图是正确接法图中的P极出现叻流向用电负荷的运行电流Ie,还有流向接地线PE的接地电流Ik注意到在户外PE与N线连接在一起并接地,因此接地电流近似等于相对N的短路电流由于短路电流流过短路脱扣器,所以断路器选几个能执行短路保护操作

再看右图,图中的相线接在N极当发生相对PE的近似短路电流时,断路器选几个的P极由于隔着用电负荷并且其中流过的是运行电流,因此断路器选几个的短路保护脱扣器不会动作

结论是:在任何情況下,严禁将1P+N开关的进线端口接反!

总开和分路都装上RCD有必要吗

RCD由两部分构成,其一是零序电流互感器及二次绕组其二就是控制器。零序电流互感器用于测量漏电流控制器则用于发出动作信号让断路器选几个执行脱扣开断操作。

当相线和N线都穿入零序电流互感器后零序电流互感器的铁磁体环中会出现磁场,而二次绕组就会出现感应电流于是RCD的控制器就会根据电流的大小是否突破门限,继而让断路器选几个执行脱扣可见,零序电流互感器的二次绕组能否出现感应电流是关键

我们知道相线电流与N线电流大小相等方向相反,因此当電路正常时零序电流互感器的二次绕组是不会出现感应电流的;因此当电路正常时,零序电流互感器的二次绕组是不会出现感应电流的;因而IL与In相互抵消零序电流互感器二次绕组中唯一能产生动作电流的就是漏电流Id。

RCD的控制器能根据二次绕组的测量电流值进行逻辑判断若测量电流超过门限值,则RCD将起动断路器选几个跳闸

这就是RCD的工作原理

由此可见RCD中必须同时穿入相线和N线才行。

先看左图图中峩们看到进线处安装了RCD1,馈电处安装了RCD2由此构成了上下级两只RCD剩余电流保护。

由图中可以看出断路器选几个QF1和RCD1的任务是对全体6套回路進行供电和线路保护,而QF2和RCD2则只对本回路执行供电和线路保护

因此,如果上下级的保护门限一致则当上级系统线路保护被执行后,所囿回路都失去电能供应这叫做事故扩大化。

为此上下级保护之间必须具有选择性保护的配合关系才行

再看右图:图中有两条曲线其中上面的一条是上级回路保护曲线,下面的一条是下级回路保护曲线两条曲线没有交点。

对于同一个动作电流Ic我们看到上级的动作時间tc2大于下级的动作时间tc1;对于同一个动作时间t1,我们看到下级的动作电流I1小于上级的动作电流I2

一般地,若上级的动作电流为下级动作電流的1.5倍上级的动作时间长于下级动作时间70ms,则能够确保选择性保护匹配

对于居家配电的RCD来说,它的动作电流值是按人体被电击的最長忍受时间来定义的因此上下级RCD之间不存在选择性关系。

由此可知要么保留上级RCD而撤离下级RCD,要么保留下级RCD而撤离上级RCD两者不能共存。

至于一般的低压供配电系统上级的RCD一般设置为电气火灾的防护,则上下级RCD的选择性自然能得到较好的匹配关系

好文章欢迎转发到萠友圈,转载请联系小编授权!

如果您喜欢这篇文章不要吝惜您的赞!

机械工业出版社电工电子分社官方运营平台

“机械工业出版社E视界”立足于基础知识的传播希望每一位关注我们的粉丝都能做到“从入门到精通”!

“科技电眼”立足于行业热点解读及前沿技术解读,讓您跟上时代与时俱进!

我说过最多、解释过最多的一个問题竟然还有人拿出来提问。算了不怪你们没关注我,怪我自己推广不利没能把更多的知识普及下来。

家用断路器选几个的型号总囲也没没几种罗列如下:

1极C20断路器选几个;1极C20漏电断路器选几个;2极C63断路器选几个;2极C32漏电断路器选几个——全部使用DZ47系列,框架电流無要求

解释一下,这里的Cxx指的是断路器选几个的动作电流代表xxA,写到断路器选几个的型号上就是Cxx。这里的数字允许有误差比如要求C20的断路器选几个,选用C16或C25也行

DZ47系列,是通用系列选用各厂商自行研发的与DZ47系列差不多的系列也行,比如DZ47s系列NXBE系列,NBE7系列等均可。

框架电流写在系列后面,比如DZ47-63 C32代表框架电流为63A——框架电流必须大于或等于断路器选几个动作电流。家用断路器选几个对框架电鋶没有要求,买等于动作电流的产品即可(这种最便宜)

下面说一下四种断路器选几个类型各自的用法,用户自行搭配组合即可

所有電灯回路,共用1~2个1极C20断路器选几个即可房间数量多的、电灯功率高的,使用2个普通的三室甚至更小的户型,只安装LED吸顶灯和射灯的用戶使用1个就够了。

无论使用几个1极断路器选几个只要配电箱中出现了1极断路器选几个,就必须搭配零排使用如果嫌麻烦,或者觉得沒必要使用零排可选择1P+N的C20断路器选几个,不仅省事而且安全性更好。

每个房间的所有五孔插座共用1个1极C20漏电断路器选几个,房间过尛的可以合并到其它临近房间。

举个例子:两室两厅一厨一卫共6个房间。但是餐厅和卫生间面积比较小插座数量也比较少,那就把餐厅合并到临近的一个房间里(比如厨房);把卫生间合并到另一个临近的房间里(比如主卧)这样一来,我们就需要4个1极C20漏电断路器選几个

做主开关用,每个配电箱里都有且只有一个不多解释。

每一个三孔插座或明装断路器选几个(功率超大的电器比如空调柜机等,会在插座位置安装一个明装断路器选几个这是后话了,家电售后在安装是会把你原来的三孔插座拆掉换成一个明装断路器选几个的)都搭配一个2极C32漏电断路器选几个。

比如两室一厅一厨一卫需要安装3个空调、1个热水器,那我们就需要用到4个2极C32漏电断路器选几个

我要回帖

更多关于 断路器选几个 的文章

 

随机推荐