珈玛变频器POFF质量怎么样

四方E380-4T0015G变频器上电显示POFF,上电继電器也未吸合上电过程中开关电源正常起振工作,请高手赐教!

历史总积分:16884

英威腾PLC体验(一)

不被人嘲笑的梦想就不值得去追求!

变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。

嗯支持此观點。跳POFF应为CPU自检未通过估计5V电压不正常

跳POFF为CPU检测到直流母线电压低,测量母线电压为530V如正常为直流母线电压检测电路故障,看看开关電源输出侧有没有一路小电容(1uf左右)电路的,此电路接有几十K的电阻.将小电容(1uf左右)换到

是电压检测有问题有个电阻很容易坏的,大概是90幾欧姆

上海津信-值得信赖的变频器专家!

变频器显示POFF是什么故障欠压故障

变频器上电显示POFF欠压故障。

根据电压取样由三相输入380伏通过100K电阻降压整流后给定取样电压正常。的话
那就看看是不是P1和+端子上的短接片松了,把两个端子再拧紧些有一次我遇到过这个现象(台达a系列
的客户送回来的时候那个端子都烧融了)可以看看是不是这个原洇。你查得电压取样由三相输入380V通过
100K电阻降压整流后给定,是不是输入端缺相检测而不是真正的电压检测否?如是的话先换主板试下.

【鄭重声明:佛山苏迪自动化科技所发表的有关于变频器故障维修、伺服驱动器维修、的
文章,来源于公司维修部原创内容仅供参阅,如囿不符合事实或影响到您利益的文章,请及时告知
本站立即删除。谢谢监督欢迎您随时致电佛山苏迪自动化科技有限公司:1/。
公司鄭重承诺:凡我公司维修的变频器保修期为3个月】