燃气锅炉房基本组成可以安装空调吗

本锅炉适用于企事业单位:如宾館、酒店、度假村、学校、工厂的开水、热水及中央空调的热水供给;服务行业:

燃气热水锅炉多用于暖通系统中

运行,燃气锅炉供热量要大于等于系统需要热量满足使用。在热水锅炉系统的沟通过程中会说到兆瓦与吨的相关问题,燃气热水锅爐额定供热量MW与吨如何换算中央空调怎么接锅炉?远大锅炉厂家杨工为您一一介绍


一、燃气热水锅炉额定供热量MW与吨换算方法

意思是1噸燃气热水锅炉的额定功率是0.7MW,制热量是60万Kcal

二、中央空调怎么接锅炉

1、锅炉供水接至空调供水上回水对应,锅炉水温不要超过50度;

2、锅爐与中央空调之间加套板式换热器锅炉水不直接进风机;

中央空调系统在两个部位有可能有使用换热器。

第一个地方是水系统空调主机嘚内部的氟-水换热器,起到跟二次冷媒换热的作用一般有三种形式换热器,A.套管式换热器;B.壳管式换热器;C.板式换热器A和B一般用在大型机组上,优点是压力损耗小水质要求低,不容易堵塞C一般用小型机组上,优点是体积小效率高,但是对水质要求也高如果是水系统主机,肯定得有个换热器的如果不是板式也必须是其他形式的一种。

另一个地方是户式中央空调水系统使用小型采暖锅炉辅助加熱,也会在主管道上循环水泵后面空调主机之前串联一个换热器通常是板式的,这个是空调系统水和锅炉采暖水(锅炉有采暖和生活热沝两个回路)换热用的冬季使用的时候,设定锅炉温度炉膛烧水,到达设定温度采暖循环泵开始工作,水输出到换热器循环对空調系统主管道上的回水进行加热,如果为了节约成本降低造价取消取消换热器就必须把采暖炉并联在主管上,冬季使用的时候主系统嘚循环泵会和锅炉子系统的采暖循环泵抢水,造成锅炉采暖水流量不够锅炉起不到采暖作用;取消换热器还有另外一个办法,在锅炉并聯的那段主管上加个闸阀或截止阀制热的时候把阀关掉,再取消锅炉的循环水泵因为这个时候相当于把锅炉串联到空调管道系统了,爐子的这个小的循环泵会压制主系统循环泵的流量只能取消,这种情况只能用于锅炉采暖辅助而不提供生活热水的情况否则因为锅炉結构的原理,空调只要一开生活热水总是烧不热。所以锅炉辅助采暖的情况下也必须使用这个板式换热器

以上简单介绍了燃气热水锅爐额定供热量MW与吨换算方法以及中央空调与热水锅炉连接方法。锅炉价格、技术问题都可以咨询我司欢迎莅临考察,洽谈合作