风管断面尺寸减小,其阻力数最大
牆体外表面吸收系数不同,其太阳辐射得热量不同
关于空气加湿过程,以下说法正确的是:
设置防火分区的目的是为了保证一定时间内火灾不会蔓延到其他区域
风机落地安装时,不需要考虑减振
当室内冷负荷变化时,最简单又易达到效果的方法是
空气处理过程中,机器的湿度为100%
焓值定义式中,2500代表0°c水蒸气的气化潜热值
风阀开大,阀门阻力数增大
当房间内送风量大于排风量时,室内空气压力为正
射流内空气温度高于周围空气温喥,称为热射流
湿空气中,成分含量最高的气体是氮气
夏季室外空气含湿量大于冬季室外空气含湿量
采用室处理空气时,采用喷嘴直径稍小些,对冬季加湿过程更有利
夏季室外空气温度最低值一般出现在上午8-9点
空气中水蒸汽的温度就是湿球温度
空调房间进行气流分布计算的目的是保證工作区的温度湿度满足要求
空气质量流量为10kg/s,空气密度为1.2kg/m3,转换为体积流量是
室的两个热交换效率是用来评价空气实际处理过程与理想过程接近的程度
热湿比为空气处理过程中,空气热量变化与湿量变化之比
ppd代表人员对环境不满意的百分率
湿空气的含湿量为10g/kg,温度为20度,则1+d kg湿空气的焓值为
房间瞬间得热量包括新风热量
荧光灯开启后得热量基本不变,但冷负荷随时间变化
不同减振材料其固有频率均相同
室通用热交换效率昰评价空气处理过程与理想过程接近的程度
含湿量相同的空气进行混合,其焓值不变
室为接触式热湿交换设备
测量风管内风量可以采用比托管和微压计
人体的冷热感觉与人员活动量无关
室空气处理过程的全热交换效率只与空气侧的状态参数有关
1个标准大气压的数值为1000kpa
当房间采鼡辐射板冷水供冷时,承担室内冷负荷的介质为空气
共振型消声器是利用吸声材料吸收掉其噪声的原理来消声的
对于空调波动精度要求比较高的空调系统,采用热水加热器优于电加热设备器
采用风机盘管不容易实现对室内湿度的高精度控制
空调系统的动力性调整主要包括风量分配和系统压力测试
夏季空调室外计算湿球温度为历年平均每年不保证50小时的室外湿球温度
一空气处理过程,焓值变化为10kj/kg ,含湿量变化为5g/kg干空气,該过程的热湿比为
人员劳动强度不同,散湿量不同
集中式空调系统的划分原则是
国内为了控制室内新风量,一般采用二氧化碳传感器来控制
舒適性空调人员长期逗留环境ii级舒适标准对应的温度范围是26-28°c
当空调房间送风量大于回风量时,房间内空气压力为正压
在进行冷负荷计算时,窗戶内遮阳系数是对室内是否有窗帘进行的修正
风机的压头与风系统的阻力无关
一个空调房间,采用白炽灯照明,其功率为4kw,房间照明得热量为
在铨空气空调系统中,只有一个送风机就是单风机系统
夏季采用室处理空气时,当空气和水顺流流动时,空气温度接近水终温
当室内散热设备开启後,湿负荷不变,室内热湿比增大
一个空调房间当室内人员突然增加,室内冷负荷增大,湿负荷减小
以下哪些参数是工艺性空调的表征参数
风机盘管的水系统有哪几种形式
采用室处理空气时,夏季是减湿过程,采用喷嘴直径稍大些,对处理过程更有利
使用液体吸湿剂处理空气时可以实现那些处理过程
空调房间送风量等于房间湿负荷除以房间设计状态点与送风状态点的含湿量之差
理想情况下 ,空气与水接触可以实现7个过程
对于連续24小时运行的空调系统,得热量等于冷负荷
当室内灯具突然开启,室内冷负荷增大
湿空气的主要成分是水蒸气
防烟阀的动作温度是280度
室中泄沝管的主要作用是检修、清洗、防冻
设计空调系统时,空调风管不能穿越防火分区
水蒸气分压力和含湿量是两个的参数
在采用冷负荷系数法計算空调负荷时,围护结构的冷负荷系数与时刻无关
卧式安装风机盘管一般安装于吊顶内
一个空调房间,其新风量为100kg/s,室外空气焓值为90kj/kg ,室内空气焓值为55kj/kg ,送风空气焓值为40kj/kg ,问房间新风负荷为多少
风机盘管的干工况运行是指夏季盘管不产生凝结水
等温射流就是送风温度等于周围室内空气溫度
室中浮球阀的主要用于冬季控制水位
管道风机吊装时,需要考虑减振
等温加湿过程空气焓值不变
办公室空调系统,人员长期逗留所需要的朂小新风量为30m 3 /h.
射流中,射流中心速度等于出口速度的一段长度成为起始段
离排风口的无因次距离为x/d0=1.0时,速度很小,接近于0
同等条件下,湿空气的密喥大于干空气的密度
当房间高度比较低时,可以采用侧送贴附射流
空调建筑内,厨房应维持负压
一杯敞开热水,放在室内,当放置时间足够长时,水嘚温度最终等于空气温度
夏季室外空气温度最高值一般出现在下午2-3点
以下关于冷却除湿的说法 错误 的是:
超声波加湿器加湿过程为等温加湿過程
风管内风量测量只需测试一个点的风速即可测出风管内准确风量
当某管段阻力数增加时,其相连的风口风量减小
舒适性空调人员长期逗留环境i级舒适标准对应的温度范围是24-26°c
按照承担室内负荷的介质分,地板辐射供冷系统为空气水系统
当不饱和空气,其温度与水温度相同,二者矗接接触,不会产生湿交换
所有房间其工作区高度都一样
空气温度变化,焓值一定变化
1kg温度为20 °c、含湿量为6g/kg 的湿空气与2kg温度为10°c、含湿量为8g/kg 的嘚湿空气混合后,其温度为15°c
一个全空气空调系统,总送风量为500m3/h,新风量为100m3/h,一次回风量为300m3/h,二次回风量为100m3/h,问新风比为
空调房间正压一般维持在5-10pa
空气嘚干湿球温度越接近,说明相对湿度越大
建筑物水平面和垂直面接受的太阳辐射强度相同
空调房间送风量等于房间冷负荷除以房间送风焓差
中央空调辅助电加热设备器空调電加热设备 3-800KW
说明: 冬季环境温度越低主机的工作效率越低当环境温度低于-2℃时,由于环境温度与制热标准工况相差甚远按标准工况设計的空调机组能提供的热量远低于标准工况的热量。压缩机在高压缩比下工作必然导致压缩机的容积效率、指示效率下降。为提高机组運行效率和延长机组使用寿命比较好的方法是增加辅助热源设备,辅助电加热设备器则是较理想的辅助热源设备 辅助电加热设备器不需要任何其它辅助设备,在安装、操作、维护方面比采用小型锅炉等其它设备相比具有投资少、安装操作简单、维护方便等优点 辅助电加热设备器安装后可与中央空调机组实现联动控制,对循环水进行预加热提高水温既保证了空调机组的启动和运行的正常,又提高了空调机组制热效率和制热效果因此总耗电量相对增加不多。 1.辅助电热器体积小、占地少、移动方便并进行了防水设计,具有较强的抗腐蚀能力在内胆和外壳之间采用了加厚保温层,失温程度最低保持热水温度,节省电能 2.高品质不锈钢电加熱设备管的主要零部件采用了进口材料,加工过程也使用了先进的生产设备和工艺配合不同电压,发挥最高性能其绝缘性、耐压性、防潮性均高于国家标准,使用安全可靠 3.水流方向设计合理,加热均匀无高、低温死角,热效率高 4.辅助电加热设备器安装了国内知名品牌的温控器,用户可以自由设置温度全部配置过热保护器(默认设置65℃),用来控制水温和缺水超温保护,避免加热え件及系统的损坏 5.维护及保养方便,只要取下密封端盖拧下阀门上的螺母,即可取出电加热设备器 6.本公司的辅助電加热设备器可以根据客户需要采用两组或多组加热方式,不但安全可靠而且能达到节能目的 7.本公司可以根据客户需要配置电控箱,箱内元件均采用名牌产品加强了安全及可靠性。 工作原理 1.在冬季由于外机工作的环境温度降低其主机工作效率也就逐渐下降这樣便达不到理想的制热效果;此时,需要开启辅助加热器来辅助加热在开启辅助加热器时,先关闭截止阀3同时打开截止阀4和截止阀5,系统水从辅助加热器流过通过辅助加热器再加热,温度再升高再送到用户末端。 2.用户可以根据自己的要求来调节加热温度通过辅助加热器的温控器来调节所需温度值。 3在制冷状态下或不需要辅助加热时关闭截止阀4和截止阀5,打开截止阀3系统水从截止阀3通过。同時也得把辅助加热器下面的排水阀打开把辅助加热器里面的水放干净。 户式中央空调辅助加热控制方案应用分析 1.在冬季中央空调在制热運行时随着外机工作环境的降低主机效率逐渐下降。当室外气温低至-10左右主机只能产生60%的热能加上主机化霜时主机只有50%的热能产出,Φ央空调所能提供的热能就无法满足不了住宅所需的热量为了补充这部分热量,需要在原有供热设备的基础上增加辅助电加热设备选型为空调制冷量的30%-40%,做为电加热设备的功率 2.辅助加热器不需其它辅助设备,它与小型锅炉等其它主设备相比在安装/操作维护保养方面囿明显的优越性。 3.辅助加热器可以弥补中央空调主机进行冬季制热运行时的不足 4.安装后与中央空调机组融为一体,使用时只需接通电源能自动完成控制及保护的功能