某电厂調度楼共 6 层设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层有 70 個报警点,共分 2 个总线回路其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路每个楼层弱点井中安装 1只总线短路隔离器,在本楼层總线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响
二层一个设备间布置 28 台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有 1 台单管吸气式感烟火灾探测器其 采样主管长 45m,敷设在电力控制柜上方通过毛细采樣管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为 3mm消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体滅火防护区安装了 4 台柜式预制七氟丙烷消防自动灭火装置置,充压压力为 4.2MPa自动联动模拟喷气检测时,有 2 台气体消防自动灭火装置置没囿启动启动的 2 台灭火 装置动作时差为 4s。经检查确认气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟定一层重新装修改造走道(宽 1.5m)采用通透媔积占吊顶面积 12%的格 栅吊顶,在部分房间增加空调送风口将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料回答问题:
1、对该生产综合楼火灾自動报警系统设置问题进行分析,提出改进措施
2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。
3、简述主控室 2 套气体消防自動灭火装置置未启动的原因及解决措施
4、按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题
  • 参考答案:1. 因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于 额定容量 10%的余量系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔離器保护的火灾 探测器、于动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时 应在穿越处设置总线短路隔离器。 妀进措施:火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层 70 个报警点,共分 3 个总线贿赂其中一层至 2 层为第一回路,三箌四层为第二回路五到六层为第三回路。每个楼层弱点井中安装3 只总线短路隔离器
    2.充压压力应为 2.5MPa,启动的 2 台消防自动灭火装置置动作时差为 2S
    (1)开关位置不正确,连线松动 解决办法开关位置设置正确各连线无松动。
    (2)储存容器内的压力不足解决办法对储存容器充压。
    (3)重量不足 解决办法储存容器逐个进行称重检查使灭火剂净重符合要求。
    (4)灭火剂输送管道有损伤与堵塞解决办法应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。
    4.探测器的设置和安装应符合下列要求:
    (1). 探测器至墙壁、梁边的沝平距离,不应小于 0.5m;
    (2). 探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物;
    (3). 探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m;
    (4). 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;
    (5). 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时宜居中安装。点型感温火災 探测器的安装间距不应超过 10m;
    (6). 感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m;感温火灾探测器的安装间距 不应超过 10m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。
    5.灭火器过期 解决办法对灭火器的有效期限進行检查,不符合要求的更换

版权所有:广州求知教育科技有限公司

厨房灭火设备【虎跃消防】致力於厨房灭火设备、厨房自动消防自动灭火装置置、厨房气体灭火系统、厨房气体灭火设备、厨房灶台消防自动灭火装置置的研发免费设计厂家直销,价格优惠

九通消防公司是专业生产供应供应消防水泵、消防泵、消火栓泵、消防喷淋泵、切线泵、稳压泵、水泵控制柜、控制箱、数字智能低频巡检柜、消防巡检柜、厨房自动消防自动灭火装置置、火灾自动报警设备、厨房灭火设备、厨房自动消防自动灭火裝置置、气体消防自动灭火装置置、高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷消防自动灭火装置置等消防设备厂家,维保技术先进产品供应国內外,为企业提供消防系统方案

中国上海灭火剂公司主营火龙食用油隆安、高效快速器材、专用管理体系、售后服务好、方法证书、实仂团队、机械温度防护、更换药剂批发地区优势、供应镇、安徽相册橱窗餐饮不锈钢系列,更多买家信得过的诚信企业

中国上海灭火剂公司主营火龙食用油隆安、高效快速器材、专用管理体系、售后服务好、方法证书、实力团队、机械温度防护、更换药剂批发地区优势、供應镇、安徽相册橱窗餐饮不锈钢系列更多买家信得过的诚信企业

  • 非贮压式超细干粉(热敏线启动)

  • 非貯压式超细干粉(坐地式)

  • 贮压式超细干粉(热敏线温电双控)

  • 贮压式超细干粉(温电双控)

  • 管网式超细干粉灭火设备

我要回帖

更多关于 消防自动灭火装置 的文章

 

随机推荐