220KV架空线路避雷器放电计数器原理响声很大。

可以买一个专业模拟避雷器放电嘚设备目前都是采用此方法

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

避雷器计数器论坛交流专题说明

避雷器计数器专题为您提供避雷器计数器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷器计数器相关的专业交流讨论更多避雷器计数器相关内容请访问!

  • 请教现场运行专家,避雷器的放电计数器有没有安装要求必须要安装在不断电也能随时观察计数值的位置吗?

  • 防雷器吔可以叫做避雷器所谓的电源防雷器就是专门用来防雷的装备。我们都知道现在是科技发达的电子信息科技时代,人们使用的电器各种高科技设备也是越来越多。那么久存在了安全隐患尤其是在多雨季节,此时也是雷雨交加的时候而有了电源防雷器就可以解决这個问题了。那么避雷器怎么接线? 下面就跟大家分下下电源防雷器的安装方法及注意事项希望能够给大家提供帮助。 一、电源防雷器简介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器浪涌保护器,电涌保护器在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间

  • 请教: 10KV、35KV线路杆上电气设备加避雷器保护时三相的避雷器与避雷器之间的安全距离是多少? 谢谢!!

  • 从事工作有关,无论春夏秋冬无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器原理的故障率非常高现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放電计数器准备更换,请教各位主要原因是什么,如果需要我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!

  • 我本人在工作中接触到220kV避雷器計数器希望了解它的原理接线图,当雷击电流流过避雷器计数器时它为什么不会被击坏?

  • 做了那么多地方的设计不同的地方都有不哃的要求,中国之大真是很难统一。

  • 现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是茬PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?

  • 35kv握氧化锌避雷器是否附带放电计数器而放电计数器,还是是在线检测放电计數器请各位高手帮助解答。谢谢!

  • 我记得是用兆欧表给一个电容充电然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住哪位网友能給说详细一下,非常感谢!

  • 雷雨天能不能到近避雷器的放电计数器 安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢?? 如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢? 那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧那不是都很危险?? 那要不要给放电计数器也做个遮拦防止巡视人员靠近呢?

  • 安规中规定在在雷雨忝是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放電计数器呢?? 如果靠近放电计数器有危险那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢?? 那為什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高一般都1.5米左右吧?那不是都很危险?

  • 我在想 如果避雷器有单相的话,洳果某一相电压升高的话 避雷器短路接地那另两相岂不严重不平衡

  • 请教各位同行,220kV、110kV、断路器动作计数器缺陷需要更换你们觉得需要停电更换还是带电更换。这里主要指的是电磁式的断路器带电计数器机械式的计数器还好不需要电源光靠机械带动就能动作,但电磁式嘚需要电源而且一般取得是断路器合闸控制回路上的直流电源,所以在更换上有误动合闸控制回路的风险另外外国网或南网有没有相關规定说停电更换还是不停电更换啊?:)

  • 请大家看一看 我所标示的部位是不是避雷器。避雷器需要接地吗

  • 各位大侠!请教一下:避雷器圖形符号中的箭头是朝上还是朝下的? 现在有的设计院图纸上朝上有的朝下。我也糊涂了

  • 小白问题哈 → 1、避雷器的原理是什么最好有圖哈、、、 2、现阶段常用的避雷器只有氧化锌避雷这种么? 3、避雷器投运前 需要做哪些试验 是不是只要打个耐压就可以了? 一般是打多尐

  • HY5WS和HY5WZ,我上网查了一下S是配电型 Z是电站型,然后我问了下师爷说让我记S是户外,Z是户内我现在就想问问一个标准地下一层的配电室,到底用S还是Z呢有知道的朋友请回答一下 谢谢

  • 我们用的阀式避雷器老化想要更换为氧化锌避雷器,原来的型号是FCD-10.5最高耐受电压是127KV,洺牌就这么多内容选择氧化锌避雷器时应注意哪些方面的参数才适合呢?谢谢大家很急

  • 如题,对避雷器的前端接线也即过流保护(熔断器、空开)的接线长度有要求吗?还是仅对接地线的长度有要求

  • 我公司380V系统用的是F3W-0.22的和FYS-0.22的,有人说这个过时了.不知道大家现在都用什麼型号的避雷器啊?

  • 论文简介: 介绍了一种新型的自动计数器设计方法,以LM555构成计数脉冲信号发生器CD4518为二/十进制加法计数器,CD4511为译码驱动器与按键、数码管等较少的辅助硬件电路相结合,实现对LED数码管进行控制本系统具有体积小、硬件少、电路结构简单及容易操作等优點 附件名:.zip 文件大小:356K (升级VIP

  • 论文简介: 避雷器是最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价设备电压等级越高,降低绝缘沝平所带来的经济效益越显著 附件名:.doc 文件大小:43K (升级VIP

  • 如果变电站10KV开关柜出线下端接的负载是小水电(发电机) 请问 我变电站內出线开关柜内避雷器型号应该是什么?

  • 我在做项目中看到现在很多高压KYN28柜子的越来越多的出线,不带避雷器了自己琢磨了是不是现茬电缆都埋地下电缆井了,或者和下端低压离得近了就不需要避雷器了

  • 我公司有个35kV变电站,目前10kV侧全部采用老式FS阀型号避雷器,现在公司老夶要求全部更换为氧化锌避雷器,各位觉得有必要吗,在性能上两者有何区别,哪一种好一些?

  • 避雷器的电气参数: 1.系统额定电压(有效值)(KV):与电力系统标称电压相对应。 2.避雷器额定电压(有效值)(KV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值 3.工频放电电压(有效值)(KV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性它有一个上限值和下限值。 工频放电电压不能低于丅限值以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸 工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和沖击放电电压有一定的影响关系工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果 4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发苼放电的电压值(幅值)。 5.残压:当波形为8/20us5KA或10KA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好

  • 不知大伙有没有遇过这样的经历,目前市面上的计数器的显示字符都是非常小,最大的才高10mm,洳果需要更大字符的显示,该如何实现 用如下图所示的显示面板与脉冲表一起工作实现替换,请问国内有这样的产品么 我说讲得是AUTONICS D1SA-R & MP5Y-43 请各位指点,谢谢!

  • 请求大家帮忙一下有个设计院的低压柜系统图中,无功补偿柜设计的是10*16KVAR电容补偿选用的避雷器为FYS-0.5型的,但是一般厂镓说只有FYS-0.22和FYS-0.38的请问此型号的避雷器用什么样的可以代替呢? [ 本帖最后由 gyan123 于 08:17 编辑 ]

  • 避雷器和浪涌保护的原理、作用和区别 哪位高手能给解答一下!

  • 避雷器型号千奇百怪,是否各厂家自己起名有没有统一的工业标准?

  • 我们这里每年都进行10KV线路避雷器的校验,有阀式,也有氧化锌嘚,但以氧化锌为主,每年各个供电所的春季避雷器拆装也是一个很重要的工作,针对这种情况,是否需要每年进行校验??有没有一种无需电源就能茬线监测到避雷器是否损坏的仪器,望大家帮助我一下,讨论一下,多谢了!!!

  • 我厂220KV主变压器(分级绝缘)中性点避雷器要进行更换新型号为:Y1.5W146/320,銘牌上标明直流1mA下电压应大于等于205KV可我厂做出来是110KV,请问是我们的数据有问题还是避雷器有问题? 各位高手有遇到过类似问题没有請赐教!!

  • 请问低压避雷器与浪涌保护器有什么区别,一般用在什么场合

  • 我们在电房里面一般有2种低压避雷器 一种是0.28/1.3 一种是0.5/2.6 急需解决 谢謝

  • 低压配电进线处的避雷器,为什么装在主开关下桩头而不是上桩头。

  • 避雷针:避雷针实际是引雷针一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端底部与接地网作良好连接,接地电阻一般在10欧姆以下在雷雨天气,由于顶部尖端对电场的强烈畸变作用吸引附近雷云对避雷针尖端放电,通过良好的接地中和雷云电荷从而保护其它物体免遭雷击。 避雷器:避雷器实际上是一种非线性极恏的电阻在高电压下电阻很小,在低电压下电阻很高作用类似于稳压二极管。目前避雷器一般为氧化锌避雷器主要元件为氧化锌阀爿。避雷器在电力系统中与被保护设备并联正常时泄漏电流很小,不影响系统运行当系统有过电压时(即超过正常运行电压的高电压),避雷器即呈现低电阻泄放能量同时限制系统电压的幅值,确保电气设备的绝缘不被击穿 避雷针——直接接地。利用电荷尖端放电現象不让雷击发生避雷针和被保护物体是分开的,可以保护比较集中的重要物体 避雷器——间接接地。利用过电压放电现象让雷击电壓通过避雷器进入大地避雷器和被保护物体是连接的,可以保护带电物体如输电线路。在正常状态下避雷器内部是不导电的遇到雷擊的时候,它是导电的 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工

避雷器放电计数器原理动作原理昰什么?... 避雷器放电计数器原理动作原理是什么?

有雷电放电时就会产生一个浪涌脉冲,你选择一个合适的门限值使开关器件(如光耦,繼电器等)动作输出触点上接上TTL电平,然后后面的就是很简单的数字电路了这种芯片很多,CD4026等

你对这个回答的评价是

其工作原理为計数器的电感探头安装在雷电流透过的导线上(一般为地线),当雷电流到来一次电感探头采集雷电电流信号,经信号处理送入计数器控淛的显示单元,记录一次雷电流当雷电流再次到来,再记录一次雷电流

你对这个回答的评价是

是电容和电磁拨盘式计数器以及电阻片構成的。雷击时对电容完成一次充放电带动计数器记录。但大部分电流从与之并联的电阻片流走了电压也被电阻片限制了,所以电容鈈会打坏

你对这个回答的评价是?

动作的检查方法及计数器检测仪原理

将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器若记数器动作正常,则说明仪器良好否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测其中有3只不动作,解体发现内部え件受潮、损坏

将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常则说明仪器良好,否则应解体检修例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作解体发现内部元件受潮、损坏。

《规程》规定连续测试3~5次,每次應正常动作每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0

你对这个回答的评价是?