西门子计数模块FM-350FM352模块总是报MCF卡故障是什么原因?

西门子计数模块FM-350FM350-2计数器功能模块

覀门子计数模块FM-350PLC可编程控制器西门子计数模块FM-350PLC200/300/400/1200,西门子计数模块FM-350变频器MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/等系列变频器及备件。西门子计数模块FM-350触摸屏西门子计数模塊FM-350电缆,西门子计数模块FM-350网卡西门子计数模块FM-350软启动器,西门子计数模块FM-350低压产品西门子计数模块FM-350数控伺服,西门子计数模块FM-350传动覀门子计数模块FM-350工控系列模块,CPU.等系列西门子计数模块FM-350销售与维修

西门子计数模块FM-350FM350-2计数器功能模块

西门子计数模块FM-35020针和40针前连接器的区別在于型号分别为

两者所带针孔数,一为20针另外一个为40针

20针的只有一排,40针的有两排详细看图,

公司库存大量西门子计数模块FM-350前连接器欢迎询价

上海晋营自动化科技有限公司销售西门子计数模块FM-350千万余产


品 尽新老顾客您来询价订货采购,欢迎您来晋营


公司谢谢您的咣临!您的合作是我zui大的荣幸!

西门子计数模块FM-350FM350-2计数器功能模块?

价格组 / 总部价格组
您的单价(不含增值税)
A: 问题无关,即刻重复使用
电氣和电子设备使用后的收回义务类别 没有电气和电子设备使用后回收的义务
产品编号 / 产品说明
  • 辅助电压 1L+负载电压 2L+
    ● 允许范围,下限 (DC)
    ● 允許范围上限 (DC)
    来自负载电压 1L+(空载),zui大值
    ● 输出电流zui大值
    ● 输出电流,zui大值
    1 个用于门开启1 个用于门关闭,1 个用于计数器记录
    ● 对于信号“1”典型值
    ● 对于信号“0”的zui大值
    ● 对于信号 “1”,zui小值
    ● 对于信号“1”的额定值
    ● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃zui小值
    ● 针对信號“1”的允许范围 0 至 60 ℃,zui大值
    ● 从 “0” 到“1”zui大值
    ● 增量编码器(对称) 是; 附带 2 个 90°转置的脉冲序列
    ● 增量编码器(非对称)
    是; 1 个脉冲序列,1 个方向电平
    zui小脉冲宽度可调整
    ● 计数频率,zui大值
    ● 信号“0”的输入电压
    ● 信号“1”的输入电压
    ● 信号“1”的输入电流典型值
    ● 計数频率,zui大值
    ● 在通道和背板总线之间
    ● 在通道和背板总线之间
    ● 在通道和背板总线之间

模拟量输出模块用于从PLC向过程变量输出模拟量信号适用于连接模拟量执行器。

模拟量输出模块将控制器的数字信号转换成过程所需的模拟量信号(电流或电压)

    使用参数赋值软件鈳以对每个通道进行单独的量程设置。 出现错误时模块将诊断中断发送到控制器的 CPU。 该模块将综合诊断信息发送到 CPU

模拟量输出模块用於从PLC向过程变量输出模拟量信号。适用于连接模拟量执行器

模拟量输出模块将控制器的数字信号转换成过程所需的模拟量信号(电流或電压)。

    使用参数赋值软件可以对每个通道进行单独的量程设置 出现错误时,模块将诊断中断发送到控制器的 CPU 该模块将综合诊断信息發送到 CPU。

以上信息由企业自行提供信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量

  • 产品/服务:西门子计数模块FM-350代理商 

西门子计数模块FM-350FM350-2计数器模块

SIMATIC S7-300计数器模块 FM 350-2,8 个通道20 KHZ,24V 编码器用于计数、频率测量、转速测量、周期测量和比例调节,含组态软件包囷电子文档光盘

它的宽度为 80 mm包括:

  • 数字量输入和输出指示灯
  • 用于 40 针前连接器的插头选件,位于前门后面

随模块提供了组态软件包,包括:

  • 简要调试说明(入门指南)
  • 用于与 CPU 进行目标数据交换的 4 个标准功能块

该模块通过以下方式减轻了 CPU 负荷:

  • 直接连接 24 V 增量编码器、方向编碼器、表头和 NAMUR 传感器
  • 通过内置的数字量输入直接连接门信号(如光栅)。
  • 通过内置的数字量输出提供比较功能和响应输出
  • 用于加/减计數的 8 个通道;32 位
  • 计数/测量频率高达10 kHz(24 V增量编码器)或 20 kHz (24 V 方向编码器、启动设备或 NAMUR 编码器)
  • 计数:连续/单次/周期
  • 测量:频率、速度和周期
  • 直接連接增量编码器;24 V 编码器、方向编码器、启动设备或 NAMUR 编码器
  • 通过数字量输入(硬件门)电平和软件控制(软件门)实现门控制
  • 计数器以定義的初始值加载
  • 可定义比较值的比较功能
  • 在达到一个比较值或超出一个范围时发出报警响应
  • 输出信号(24 V 电平),通过比较功能控制:从比較值到计数范围限值的连续信号

将计数器值、限值和比较值写入 FM 350-2

从 FM 350-2(各有 4 个通道)读出当前计数值和测量值

以便在诊断中断的情况下提供 FM 350-2 的诊断信息

  • 24 V 增量式编码器,
  • 方向编码器的脉冲进行记录

在两个计数方向上对比计数值和规定对比值

FM 350-2 提供了 7 种不同工作模式可快速、简便地适应特定应用。除“计量”工作模式以外所有通道都可在任意工作模式下被独立使用:

在门电路被启用时,模块(从开始值起)在丅限值和上限值之间连续计数

在门电路被启用时,根据主计数方向从开始值到上限值或下限值进行一次计数

  • 主计数方向向上:从 0 至可參数化满标度值
  • 主计数方向向下:从可参数化刻度起始值至 0

在门电路被启用时,根据主计数方向(从开始值起)在参数化计数范围内进行周期性计数

  • 主计数方向向上:从 0 至可参数化满标度值 1 进行周期性计数
  • 主计数方向向下:从可参数化刻度起始值至 1 进行周期性计数

在门电蕗被启用时,对所有在可参数化时间帧内收到的脉冲进行计数并由此确定频率

在门电路被启用时,对所有在可参数化时间帧内收到的脉沖进行计数并由此确定速度

在门电路被启用时,对所有在可参数化时间帧内收到的脉冲进行计数并由此确定速度

4 个计数器通道被组合茬一起以形成一个通道。在门电路被启用时根据主计数方向从开始值到上限值或下限值进行一次配比。

  • 主计数方向向上:从 0 至可参数化滿标度值
  • 主计数方向向下:从可参数化刻度起始值至 0

有两种方法可用来将响应输出到过程:

    数字量输出直接分配到每个计数器通道从而實现快速响应。 FM 350-2 可通过集成背板总线发送过程中断至 CPU

CPU 发生故障时提供以下几种备选方案:

立即中断输出,取消计数/测量过程

甚至在 CPU 重啟之后,该模块也会继续计数/测量而不发生变化

取消运行的计数/测量过程通过模块逐个渠道应用输出端配置的替代值

取消运行的计数/测量过程。模块的输出在取消前被立即冻结

通过 STEP 7 以参数化屏幕形式进行参数设置为此提供一个组态软件包:

根据内附的带有组态软件包的 4 页簡要说明可快速、简单地启动模块并可通过具体实例进行长达 1 小时的功能应用。必须要考虑以下的步骤:

  • 将组态软件包安装在编程设备仩

另一个实例用于定位和适用于所需应用程序

  • 允许范围,下限 (DC)
  • 允许范围上限 (DC)

从负载电压L+消耗(空载),最大

从背板总线 5 V DC最大

  • “0”信号,朂大(允许静态电流)

输入延时(在输入额定电压时)

导致电路中断的电压极限

  • “0”信号残余电流最大
    • 最高40 °C时,最大
    • 最高40 °C时最大
  • 增量式编码器(不对称的)
  • 输入电流,对于信号"0"最大
  • 输入电流,对于信号"1"最小
  • 在 "0" 信号时(允许的静态电流),输入电流最大值
  • 信号“1”的輸入电流典型值
  • 通道和背板总线(NAMUR)之间

我要回帖

更多关于 西门子计数模块FM-350 的文章

 

随机推荐