80Kv的uPS主机配12V100AH电池12V-110AH30只该用多大开关?

110kV变电所设计 第一章 任 务 书 第一节 畢业设计的主要内容 本次设计为110kV变电站初步设计共分为任务书、计算书、说明书三部分,同时还附有12张图纸加以说明该变电站有3台主變压器,初期上2台分为三个电压等级:110kV、35kV、10kV,各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电本次设计中进行了短路电流计算,主要設备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)并同时附带介绍了所用电和直流系统、继电保护和微机监控系统、过壓保护、接地、通信等相关方面的知识。 第二节 毕业设计应完成的成果 说明书:电气主接线短路电流计算及主要设备的选择,各电压级嘚配电装置及保护微机监控系统等。 计算书:短路电流主要设备选择(DL、G、CT、母线),变压器差动保护整定计算 图纸:电气主接线圖,电气总平面布置图继电保护及综合自动化系统配置图,间隔断面图直流系统接线图,所用电系统图GIS电气布置图等共12张。 第三节 應掌握的知识与技能 1、学习和掌握变电站电气部分设计的基本方法 2、对所设计的变电站的特点,以及它在电力系统中的地位、作用和运荇方式等应有清晰的概念 3、熟悉所选用电气设备的工作原理和性能,及其运行使用中应注意的事项 4、熟悉所采用的电气主接线图,掌握各种运行方式的倒闸操作程序 5、培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的基本技能。 第二章 说 明 书 第一节 概 述 一、设计依据 1、中华人民共和国电力公司发布的《35kV~110kV无人值班变电所设计规程》(征求意见稿) 2、110kV清河输变电工程设计委托书 3、电力工程电气设計手册(电气一次部分) 二、设计范围 1、所区总平面、交通及长度约20米的进所道路的设计。 2、所内各级电压配电装置及主变压器的一、二佽线及继电保护装置 3、系统通信及远动。 4、所内主控制室、各级电压配电装置和辅助设施 5、所区内给排水设施及污水排放设施。 6、所區采暖通风设施、消防设施 7、所区内的规划。 8、编制主要设备材料清册 9、编制工程概算书。 三、设计分工 1、110kV配电装置以出线门型架为堺10kV电缆出线以电缆头为界。电缆沟道至围墙外1米 2、所外专用通信线、光纤系统通信、施工用电、用水等设施由建设单位负责。 四、主偠设计原则 1、 电气主接线 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整體及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关并且对电气设备选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定有較大影响。因此必须处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素通过技术经济比较,合理确定主接线方案决定于电压等级和出线囙路数。 (1)110kV主接线设计:110KV清河变主要担负着为清河开发区供电的重任主供电源由北郊变110KV母线供给,一回由北郊变直接供给另一回由丠郊变经大明湖供给形成环形网络,因此有两个方案可供选择:单母线接线;单母线分段接线 方案I:采用单母线接线 优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠任一元件(母线及母线隔离开关等)故障或检修,均需使整個配电装置停电单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢複非故障段的供电 适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的110-220KV配电装置的出线回路数不超过两回。 方案II:采用单母线分段接线 优點:1)用断路器把母线分段后对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电 2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。 缺点:1)当一段母线或母线隔离开关故或检修时该段母线的回路都要在檢修期间内停电。 2)当出线为双回路时常使架空线路出线交叉跨越。 3)扩建时需向两个方向均衡扩建 适用范围:110-220KV配电装置的出线回路數为3-4回时。 经过以上论证决定采用单母线分段接线。 (2)35Kv主接线设计:主要考虑为清河工业园区及周边高陵西部地区供电 方案I:采用單母线接线 优点:接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠任一元件(母线及母线隔离开關等)故障或检修,均需使整个配电装置停电单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时全部回路仍需短时停电,在用隔离开关將故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电 适用范围:一般适用于一台发电机或一台变压器的35-63KV配电装置的出线回路数不超过3回。 方案II:采用单母线分段接线 优点:1)用断路

双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数
双登蓄電池12V-110AH12v100AH报价|技术参数
双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数

标题:双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数

双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数双登蓄电池12V-110AH12v100AH報价|技术参数
双登蓄电池12V-110AH咨询热线:.

双登蓄电池12V-110AHGFM系列阀控密封铅酸蓄电池12V-110AH是双登采用当代新技术开发的新产品,产品符合国家信息产业蔀YD/T799-2010标准、日本JISC9标准及IEC60896-22004标准,其各项性能指标均达到国内一流水平在国内享有声誉。该产品可广泛应用于电信、移动、联通、铁道、船舶等各种通信、信号系统的备用电源电力系统、核电站的备用电源,太阳能、风能发电储能系统以及UPS、应急照明等备用电源。

6-GFM系列產品规格.

温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃
溫度补偿系数-3 mV/℃
温度补偿系数-3 mV/℃

232搬运蓄电池12V-110AH时请不要提、拉电池12V-110AH正、负子,否则有造成蓄电池12V-110AH破损、漏液的危险

1、  免补水、维护简單采用特殊设计克服了电池12V-110AH在充电过程中电解失水的现象电池12V-110AH在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池12V-110AH在使用寿命期间完铨无需补水维护简单。2、  密封安全、安装简单电池12V-110AH内没有流动的电液电池12V-110AH立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患而且在正瑺充电过程中电池12V-110AH不会产生酸雾。因此可将电池12V-110AH安装在办公室或配套设备房内而无需另建专用电池12V-110AH房,降低工程造价3、  使用寿命長采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下正常浮充寿命可达10年以上。4、  高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质極板和玻纤隔板而且装配较紧,使得电池12V-110AH内阻极小在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池12V-110AH可高出15%左右5、  安裝使用方便电池12V-110AH出厂时已经完全充电,用户拿到电池12V-110AH后即可安装投入使用

232UPS电源的功率非常简单明了,主要的就是为供电设备提供不间断... 主要运用于:蓄电池12V-110AH/安防门/门禁/太阳能电瓶/UPS/罢地摊/等后备电源UPS不间断电源应急灯,火灾报警安防门禁系统,通讯设备太阳能路灯等后備


双登集团,中国阀控密封电池12V-110AH及电源领域的龙头企业立志于发展为具有全球竞争力的国际一流蓄电池12V-110AH及电源企业。 双登集团建立了扁岼高效的组织架构企业发展战略、科研开发、市场管理位于南京,制造基地位于江苏泰州双登科工园全国设有三十三个销售分公司,哃时在俄罗斯、加拿大、美国、中东等地区设有近十个海外公司 双登集团组建了以院士、博导、教授为核心的企业发展战略委员会。 成竝了科技发展研究院和博士后科研工作站拥有博士、硕士和国内知名专家近百名,配备了国际一流的仪器设备并与北京大学、清华大學、南京大学、哈尔滨工业大学、武汉大学等十几所著名高校、科研院所建立了广泛全面的合作,为企业的发展提供强大的技术支持经過多年的开发,已拥有通信用阀控蓄电池12V-110AH、电力用阀控蓄电池12V-110AH、铁路机车用蓄电池12V-110AH、电动车用蓄电池12V-110AH、牵引车用蓄电池12V-110AH、太阳能光伏系统專用蓄电池12V-110AH、各种太阳能灯具等多个系列具有自主知识产权的产品“双登”牌电源连续多年保持国内市场占有率领先,在国际市场已具備较强的竞争力 位于江苏泰州的双登科工园,占地1600亩为集团的生产制造基地及高科技产业孵化基地。科工园内的双登电源公司、电器電缆公司等成员单位经过数次技术改造从欧美八家公司引进了当代国际一流的生产及检测设备,结合高素质的员工队伍及严格的质量监控体系极大的保证了产品品质。 双登集团在全国同行中荣获国家“”通过ISO9001质量体系认证和ISO14001国际环保认证,另外还获得“重点高新技术產业集团”、“创企业”、“国家AAA级企业”、“国家重合同守信用企业”等几十项荣誉称号 双登集团倡导生命不息、创新不止的蜜蜂文囮,坚持以人为本以市场为导向,以科技为龙头以创新为灵魂,始终瞄准世界高新技术发展趋势利用已有的资源优势,不断增强企業核心竞争力努力将双登打造成国际强势品牌。

双登蓄电池12V-110AH-双登集团“大数据时代领先的绿色储能集成服务供应商”,以前瞻的能源科技与全球客户共享绿色地球。 我们积极探索发现不断增长的能源新世界——在通信,双登拥有全系列能源存储解决方案提供坚实嘚绿色能源保障;在电力,双登正在成为构建未来智能电网的核心中枢;在动力新清洁、高效的动力能源,为社会发展提供无限助力;茬回收双登率先构建循环产业链,让能源变得可循环可再生,减少资源损失还原健康地球。 我们追求塑造具有强劲可持续发展力嘚企业——双登是业内“国家环境友好企业”,也是 “国家重点高新技术产业集团”、“中国电子信息百强企业”、“全球新能源企业500强”等荣誉获得者 我们汇聚全球行业专家,联合科研院所与客户协同,研发全球领先的储能系统——建立与中科院合作成立的先进能源發展研究中心、院士工作站、博士后科研工作站、企业技术中心承担国家863等...

110kV站,全站共有33个高压开关,直流屏采用200AH10A充电模块。充电模块該如何配置有什么依据?

充电模块的输出电流=0.1C10+常用负荷+备份,C10指的是电池12V-110AH的10小时放电容量200AH的电池12V-110AH现在大多是配置4台10A的模块。其中2台电池12V-110AH均充电时用1台共常用负荷,1台备份

直流屏电池12V-110AH组DC110V/ 要活化,请问下放电电流一般为多少

一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的 的电池12V-110AH组,就是用50A的电流放电10小时,理论上讲50x10=500Ah刚好把充满电的电池12V-110AH所有容量放掉。

但是你现在是活化实验不用深度放电,用50A电流放电3~5小時就可以了放了电的电池12V-110AH要尽快充电,否则电池12V-110AH里的化学介质会破坏造成电池12V-110AH容量下降的。

1000AH容量蓄电池12V-110AH以500A电流放电,放电率是多少

放电电流有两种表示方式。一种是1000Ah电瓶500A放电电流为0.5C;另外一种是X小时率设5小时率规定为额定容量,那么5个小时率放电电流I=A则500A电流可鉯表示为25I。

直流屏的作用是当厂用电中断时通过双电源开关迅速的提供可靠的备用电源还有供给高压开关的操作电源等。UPS的作用就是将矗流电源转换成交流电供给DCS或其他装置电脑等

直流屏和直流电源的区别

直流屏是蓄电池12V-110AH和智能充电器的完美的统一体,它的自动化程度佷高功能较多仅在电力系统内应用比较广泛;直流电源主要指各类干电池12V-110AH也包括各类电气设备内外的经过整流滤波的直流部分可以说是五婲八门多种多样有些质量较差

直流屏提供直流电DC220V、48V等等,主要的作用是给高低压开关设备提供直流分合闸操作电源及电力仪器仪表控淛电源、临时照明等作用。应急电源提供交流电AC380/220主要作用是在市电断电后,短时间(一般是60/90分钟)内给负载提供交流应急供电所带负載一般为应急照明、金属灯、风机、电梯、防火卷帘门等电气设备。

直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流给各个充电模块供电。矗流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电给蓄电池12V-110AH充电,同时给合闸负载供电另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。

系統中的各基础监控单元受主监控的管理和控制通过通讯线将各基础监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控显示直流系统各种信息用户也可触摸显示屏查询信息及操作,系统信息还可以接入到远程监控系统

直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池12V-110AH巡检功能用来对直流系统进行全面监控。

变电站直流屏上显示合母电压240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低

采用的直流母线不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池12V-110AH的或者整流机的数量多一点因为合闸是电流大可能会造成母线的电压短时丅降如果启动的合闸数量多的话甚至会是断路器不能合上闸。而控制母线则没有这种担忧. 充电模块输出的电压一般在198-286之间 默认的是235 那个样孓 所以合母一般在235到245之间现在的开关线圈一般是 220 正负%5 所以你保持在235那个样子够用。控母的话就保持在220就可以了 反正现在的保护装置标称嘚都是220V

直流屏什么是合母什么是控母有什么区别

合母是交流(通常380)经过充电模块后的直流电压 大概是250-230V

而控母就是合母经过降压硅链(通瑺2035 就是里面有5-7个继电器进行微降)后的终电压一般为220V左右也就是负载终所需要的直流电

当然根据负载的不同需求合母 控母都可以拿来用的

矗流屏控母和合母分别为控制母线和合闸母线。控制母线提供持续的较小负荷的直流电源,合闸母线提供瞬时较大的电源

变电站直鋶屏系统,显示交流空开跳闸但是并没有动作,不知道是那里动作

(1)检查接线是否正确可靠;(2)检查控制模块工作状态是否正确;(3)检查空开的状态以及接点是否正确。

我们这个是两路交流输入通过接触器互锁实现一路工作,一路备用但是由于接触器坏了,怹们把两个接触器直接短接过去跨过接触器,现在是两路交流同时输入这样有什么不好的影响么,现在直流屏报电压过高报警我们這个是48V的,但现在到65V了是因为这个原因么?

直流屏报电压过高是报合母电压还是控母电压。若是控母电压的话检测硅链是否坏了,看看监控上的检测线不要有问题若是合母电压的话,看看模块输出电压是否有问题你说的互锁坏了,是会影响的你可以量下模块输叺电压是多少,看是否正常不同源的两路交流电不能随便并在一起的,这样对源端变压器造成很大的影响

变电所直流屏非得用蓄电池12V-110AH嗎?整流过来之后直接供直流电不可以吗只要保证直流屏进线交流电的供应,比如采用双回路供电不也是很可靠吗?干嘛非得装上蓄電池12V-110AH

变电站必须安装蓄电池12V-110AH,蓄电池12V-110AH不仅是作为备用电源在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止直流母线电压瞬时下降影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池12V-110AH来弥补这部分直流电流

而且蓄电池12V-110AH是站内可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下蓄电池12V-110AH要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,比充电机可靠!

220V直流屏选用的蓄电池12V-110AH电压是多少伏的需要串多少块?加降压硅链與不加降压硅链时需要的蓄电池12V-110AH数量一样吗

一般常用的直流屏蓄电池12V-110AH为12V/100AH的蓄电池12V-110AH,则需串220V/12=18块(单体电池12V-110AH一般电压大于2V),加降压硅链囷不加是有区别的因为降压硅链会降低系统电压,一般加多电池12V-110AH的数量为降压硅链降压数/12V220V出于系统的稳定好选择降压硅链,降压8V用19塊电池12V-110AH串联。

直流屏中的端电池12V-110AH是什么意思

就是电压调节的备用电池12V-110AH

以前直流装置得蓄电池12V-110AH分为两组一组是基本级,供正常负荷时用┅组为端电池12V-110AH,供事故时调节直流母线电压用的比如基本电池12V-110AH用得过多,造成直流母线的电压下降过多时通过调节装置将端电池12V-110AH投上詓,维持直流母线的电压水平

现在《DL/T 电力工程直流系统设计技术规程〉中:第3款 3.0.10 端电池12V-110AH terminal battery:蓄电池12V-110AH组中基本电池12V-110AH子之外的蓄电池12V-110AH

4.1直流电源 中規定;4.1.6铅酸蓄电池12V-110AH组不宜设置端电池12V-110AH(没有端电池12V-110AH就是无端电池12V-110AH了);镉镍碱性蓄电池12V-110AH组宜减少端电池12V-110AH得个数。

直流屏的控制母线和合闸毋线都有正母线对地电压和负母线对地电压是怎么回事?

你有没有试试用一根线连接控制母线的正和地呢或者负和地呢?一般正负对哋都是110左右的电压!要是这样为什么接地不打火呢(其实这个时候模块会报绝缘异常!也就是有线接地)。其实直流屏和我们的大地是兩个不相连的系统!大地的电压衡为0!如果你把正和地连接起来!那么负就是对地-220V要是你把负对地!那么正就是对地正220伏!电势是相对嘚!

直流屏显示绝缘过低是什么原因

原因有四,蓄电池12V-110AH对地绝缘不良直流负荷对地绝缘不良,直流母线及其测量保护设备有绝缘不良处绝缘监视装置误动。要查出故障点可用分路轮流投切试验的办法

电力系统中直流屏电池12V-110AH(100AH 12)电池12V-110AH间的连线线径怎么计算

估算就行了,銅线电流的1/3左右,一平方3A比如启动电流100A,25平或35平都行直流屏又不是一直有电流的,启动一下就行了本来再细点的线也行的,考虑箌降压所以还是用正常的配法吧。

直流屏输出电流怎么计算

交流正常时负荷电流计算

正常工作电流 = ∑控制负荷电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流

茭流停电时负荷电流计算

停电工作电流 = ∑控制设备电流 + 0.2 * ∑储能合闸机构电流 + 事故照明

根据冲击负荷决定小电池12V-110AH容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)

铅酸免维护阀控电池12V-110AH容量 > 0.5 * 单次大冲击电流

镉镍电池12V-110AH容量 > 0.2 * 单次大冲击电流

根据交流停电待机时间确定电池12V-110AH容量

电池12V-110AH容量 > 停电時负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)

电池12V-110AH容量 = 计算电池12V-110AH容量大值 * 电池12V-110AH老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)

根据电池12V-110AH容量规格向上取整电池12V-110AH容量

整流模块电流 = 正常工作电流 + 电池12V-110AH充电电流

电池12V-110AH充电电流 = 0.1 * 电池12V-110AH容量(铅酸免维护阀控电池12V-110AH)

电池12V-110AH充电电流 = 0.2 * 电池12V-110AH容量(镉镍电池12V-110AH)

充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联N+1热备份工作。高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)

N ≥ (夶经常性负荷 + 蓄电池12V-110AH充电电流)/ 模块额定电流

例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池12V-110AH容量为200Ah经常性负荷为4A(大经常性负荷不超过6A)。

充电电流(0.1C10×200Ah) + 大经常性负荷(约6A)= 26A若选用TH230D10ZZ-3电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块共4个电源模块并联即可构成所需系统。

直流屏(全屏)故障排查方法

直流屏(全屏)故障排查方法

直流屏主要分为三部分:

1.直流屏主接线部分(见直流屏原理图、接线图和元器件表)

2.充电模块和监控系统。(见模块和监控系统使用说明)

3.铅酸免维护蓄电池12V-110AH(电池12V-110AH说明书主要参数有:电池12V-110AH容量和标称电压)

直流故障按以上三部分排查。

直流屏主接线部分故障排查:直流屏整屏长使用寿命国标为八年各种电器开关、中继、接触器等在使用时出现故障,解决办法为直接更换或调整

模块和监控部分排查:在排查时,可将电池12V-110AH主开关断开(此时可能影响合、分闸和继电保护)分别检查各个充电模块及监控各部分的状况,出现正常情况和异常或故障主要解决办法仍为更换或调整。模块和监控在使用八年后仍能使用这時可以认为仍然是坏的,不能认为能正常使用

铅酸免维护蓄电池12V-110AH长使用寿命为三到五年(12V标称电池12V-110AH浮充使用寿命3年,2V标称电池12V-110AH浮充使用壽命5年)有些厂家在介绍自己的产品时,认为他的设计使用寿命为八年、十年、十五年和二十年但实际使用寿命只有三到五年,在实際使用时浮充电压适中或略偏低,有助于适当延长寿命和容量大小的减少在实际使用寿命内,在排查电池12V-110AH故障时主要有以下几种办法:

1.主接线部分(连接线等是否清洁和可靠等)

2.测量每节电池12V-110AH的标称和浮充电压(分两种情况测量:充电状态和非充电状态)这时出现异瑺,则说明电池12V-110AH有问题

3.测量电池12V-110AH容量有以下办法,不论哪种方法都要在断开交流电源使充电机不在充电状态的情况下,用放电器放电根据放电电流和时间来确定整套电池12V-110AH的状态;另外一种是使用简易汽车电池12V-110AH放电器来测量单节电池12V-110AH(单节电池12V-110AH的标称电压2V和12V)的容量,根据放电器上的指针摆动的大小可确认该节电池12V-110AH的状况。

在一般情况下电池12V-110AH在使用三到五年以后,如果要求可靠使用就可认为无论恏坏和电池12V-110AH状况都认为是坏的,更换电池12V-110AH(新购国产电池12V-110AH一般情况下都能可靠使用)

直流屏开关量模块正常情况下是否工作现在有一个問题就是说开关量通信故障是怎么回事?有什么后果

直流屏里的开光量模块在正常运行中是一直工作的,它的任务是将一些开关量报警戓状态信息按周期性检测后把这些开关量信息发送给主监控器。如果是主监控器报开关量模块通信故障有一下几种可能。

1、如果是在調试过程中首先测量开关量模块的工作电源是否正常;

2、如果是在调试过程中,检测开关量模块与主监控器的RS485通讯线是否接反;

3、如果鉯前正常在运行中主监控器突然报开关量模块故障,先检测工作灯或通讯灯是否正常有无电源线或通讯线松动的原因,如都排除了很囿可能是模块损坏了

35kv变电站直流屏上显示绝缘故障是什么?

母线或者支路有接地接地阻值一般小于30K的时候会报警,直流屏一般有直流接地监察装置可以对照监察装置查出是那路接地并做处理!

什么是直流屏PLC监控系统详述

该系统适用于500KV以下的发电厂、变电站、工矿企業、高层建筑、通讯、铁路等系统的直流操作、继电保护、控制信号和事故照明等方面的不间断直流供电控制这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求现已在多家直流屏生产厂家配套使用。

触摸屏+PLC控制直流成套系统由硬、软件两部分构成硬件主要由触摸屏、PLC可编程控制器、相应电量传感器、电池12V-110AH巡检功能模块及支路绝缘监察模块等构成。软件则采用所选用的进口西门子STEP 7-MicroWIN V开發系统

该系统可对传统的可控硅以及国内外各种高频开关模块等(隔离的)多种充电器进行控制,控制精度可达十六位

一、信号采集、处悝、控制系统:

我们以西门子可编程控器(PLC)作为中央控制系统的核心部分,由PLC可编程控制器完成各种信号(模拟量、开关量等)的采集、比较、运算和处理在正常状态下,由中央控制系统自动执行整个直流屏的监控当中央控制系统发生故障时,将自动切换到手动状态

统备有RS-232、RS485,可直接实现“四摇”控制

1.检测功能(信号采集、处理)

1) 三相交流电压自动检测

2) 控制母线电压自动检测

3) 合闸母线电压自动检測

4) 单体电池12V-110AH电压自动检测

5) 电池12V-110AH组电压自动检测

6) 控制母线电流自动检测

7) 充电电流自动检测

8) 放电电流自动检测

9) 控制母线绝缘电压自动检测

10) 合闸毋线绝缘电压自动检测

11) 负母线绝缘电压自动检测

12) 绝缘电阻检测(可选)

13) 电池12V-110AH温度自动检测

1) 两路交流电自动切换

2) 对控制模块电压进行调节

3) 对充电模块电压、电流进行调节

4) 自动控制电池12V-110AH充电过程

5) 充电电流温度补偿

9) 电池12V-110AH组过放电保护

作为直流屏的人机界面,所有的系统参数设定充电模块和整流模块的电压及电流调整与监控、电池12V-110AH巡检、对地电压的测量、电池12V-110AH充放电曲线等均通过触摸屏各画面进行。

系统工作时在触摸屏上进行操作,通过多幅画面切换在触摸屏上实时动态显示直流屏中各部分的工况(触点、电流、电压、温度、故障等),并按汉字提示在线设置、修改参数以及查阅储存资料

在屏幕上可设置三个密码等级,操作人员知道密码时才能对系统进行修改、控制等操作

通過画面转换(大达256幅),在触摸屏上采用按钮、指示灯、文字、数据、仪表、方块图、条状图、状态图、曲线等多种形态显示系统动态过程和静态资料

1) 动态画面模型显示直流屏以及产品型号、厂铭牌

2) 系统原理图及触点通断时线路动态变化

3) 三相交流电压实时显示

4) 控制母线电壓实时显示

5) 合闸母线电压实时显示

6) 单体电池12V-110AH电压实时显示

7) 电池12V-110AH组电压实时显示

8) 控制母线电流实时显示

9) 充电电流实时显示

10) 放电电流实时显示

11) 控制母线绝缘电压实时显示

12) 合闸母线绝缘电压实时显示

13) 负母线绝缘电压实时显示

14) 电池12V-110AH温度实时显示

15) 当前故障及故障处置指导

1、正母线绝缘鈈良报警

2、负母线绝缘不良报警

4、控制母线电压过高报警

5、控制母线电压过低报警

6、电池12V-110AH组电压过高报警

7、电池12V-110AH组电压过低报警

9) U、V、W相电過压报警

10) U、V、W相电欠压报警

11) 交流输入过压报警

12) 交流输入欠压报警

13) 充电模块不正常报警

14) 控母模块不正常报警

由传感器将各种电流、电压、温喥等信号自动转换成标准的模拟信号及频率信号送入PLC可编程控制器。

包括为触摸屏和传感器提供电源的开关电源、通讯电缆、报警器等辅助元件

通过系统备有的RS-232/485通讯口进行近距离遥信、遥测、遥控、遥调控制,或与调制解调器(MODEM)相连通过相应后台软件实现远距离(超芉公里)“四遥”控制。

系统工作环境温度/环境湿度 0~50℃/10~90RH%

系统干扰要求无强电磁场干扰

模拟量采样速度(比如1S/次)

单体电池12V-110AH电压测量范围 0~17V

电池12V-110AH组电压测量范围 0~300V

电压测量准确度 0.1V

温度测量范围/测量准确度 0~80℃/0.5℃

模拟量输入路数 12路输入(可扩展)

稳压、稳流精度 ≤0.5%

可控电壓范围 0~260V

可控电流范围 0~300A

电池12V-110AH在线检测 18路(可扩展到108路)

绝缘(电阻或电压)在线检测 32路(可扩展到128路)

故障记录可保留256项

显示方式画面、汉芓、数据

操作方式液晶屏幕上操作

PLC+触摸屏直流电源柜控制系统

对于直流系统接地故障的检测,目前普遍采用的方法是向直流系统母线灌入茭流小信号这一技术有两大缺陷,对直流母线供电有污染;第二,受母线对地电容影响特别大经常导致错判或漏判。

我公司研制的絕缘检测装置采用非接触式直流微电流传感器,利用正负母线对地的接地电阻产生的漏电流来测量母线对地的接地电阻大小,从而判別母线的接地故障无须在母线上叠加任何信号,对直流母线供电不会有任何不良影响

实际上是监测母线对地的漏电流。将直流输出的烸一回路正负级母线穿过微电流传感器回路正常时,穿过传感器的正负母线的电流大小相等方向相反,电流差为零传感器的信号为零;当某一输出回路的母线对地绝缘下降时,便会产生漏电流正负母线间便会有一个电流差,此差值即为漏电流传感器便产生输出,PLC檢测到后判断该回路是否有接地电阻,通过运算算出阻值、哪一回路、接地母线的极性、接地发生时间等显示在触摸屏上同时可以存儲以备查询。并可通过RS—232或RS—485传到上位机本地声光报警。

1.触摸屏显示与本公司的整套监控装置一起使用,不须另配显示界面直观、易操作。

2.可根据需要增加监测的支路数

3.不受母线对地电容影响,根除由此影响产生的误判、漏判

4.准确定位接地回路和接地极性。

5.母线电压的告警限可在线设置

6.与直流屏的其他信息一样可存储,以供查询

7.其所有信息也由PLC集中处理,与直流屏所有监控的信息一样可传输到上位机

8.不灌入交流小信号,不影响直流系统的供电质量

2.电压测量精度:≤1%

3.接地电阻测量精度:≤10%

直流屏在跳閘后,自动合闸合不上充电半小时后才能合上,是否合母243V改为 245V还是电瓶容量低?

自动合闸合不上是电瓶容量不够不能提供瞬间大电鋶。或者是电瓶没充满可将充电模式调至均充状态。

直流屏有哪几种,起什么作用

直流屏作为操作电源和信号显示报警为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起

好象没有严格的分类(具体请查国镓或行业标准)。

直流屏组成:交流电源、整流装置、充电(稳流+稳压)机、蓄电池12V-110AH组、直流配电系统

直流屏分类:按整流装置的单/双,充电机的单双、充电机的稳流/稳压以及双功能自动/手动转换、蓄电池12V-110AH组的种类(多用免维护镍镉蓄电池12V-110AH)、蓄电池12V-110AH容量、蓄电池12V-110AH单组/双組、蓄电池12V-110AH放电倍率(分高、中、低倍率)、配电装置(按设计要求制作)

上述“分类”是根据用户工程需要进行选择,功能的不同或配置不同其造价出入很大。

牵引变电所直流屏里硅链什么作用是否带电?

通过投退硅链来达到调节直流电压的作用,满足设备的使鼡要求正常运行时带电

直流屏的电源从哪里引入,从低压柜可以吗一定要双回路吗?直流屏不就是操作高压真空断路器吗直接从低壓走,那哪来的电呢,在安装之初时直流屏初操作真空断路器的电流来自哪里?先靠蓄电池12V-110AH里的电来操作高压断路器高压合闸通电後,而后通过低压380V的线路给电池12V-110AH充电供直流,是这样的吗

直接从低压去就可以了呀!双回路是为了给直流屏提供一个备用电源,好是留两路给直流屏你所说的过变压器其实没那必要,直流屏就是380输入直接去就可以了!

高压出线是要过变压器给低压的,那直流屏的电峩可以从低压出线找两路作为直流屏的输入电源就可以了一般直流屏都是两路380输入过双电源自动投切给电池12V-110AH充电的,然后再由电池12V-110AH供直鋶220给二次回路

在出厂之前,直流屏的电池12V-110AH是有电的这些点足够使用四五个小时了。所以在刚开始操作断路器是没问题的

65AH的电池12V-110AH充电,选多大的充电电流直流屏用。

不常交流停电的直流屏浮充可以选择0.05倍左右的电池12V-110AH容量用3A充电就可以了。如果经常停电用0.1倍容量比較合理,也就是6.5A

免维护电池12V-110AH需要按照电池12V-110AH标明的浮充电压来选。

请问变电站2610KV电磁操动机构配备200AH220V的直流屏容量够吗?200AH直流屏瞬时大放电流多少安

直流屏的瞬时大电流是0.55C(110A),0.1C(20A)是他的额定工作电流配直流屏你要看常用负荷、事故负荷、冲击负荷,主要分析他的瑺用负荷你的情况是容量没问题,但是带载比较多所以应当考虑分屏柜系统,母线分段双电双充了,就是两组电池12V-110AH因为你这不仅昰26条支路,你还要为那些综保设备提供电能

双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数双登蓄电池12V-110AH12v100AH报价|技术参数.