降压启动三个接触器降压启动老接触不上,好像虚连,老打火,空载它就好了,怎么回事啊

可能会导致电源刀闸一合上电機虽未起动,电机就已经带电了

你对这个回答的评价是?

50千瓦的电动机采用星三角降压啟动,请问三个交流三个接触器降压启动空开,热继电器分别选多大怎么算出来的?

  • 大型号电机起动不能按书上来要不总要维修:经驗空开225安 三个接触器降压启动400安 热保护采用互感器300/5安 电流表300/5安 热保护5安 即观测电流又有保护 如果采用变频器也就贵2000元 但是对电网基本上无沖击电流
    全部

星三角降压启动实物接线

第一个茭流三个接触器降压启动输出U1 V1 W1接在电机的U1 V1 W1上第二个交流三个接触器降压启动输出U2 V2 W2上就好了,关于倒电机方向第一个交流三个接触器降壓启动输出U1 V1 倒换,第二个交流三个接触器降压启动输出U2 V2 也同时倒换就行了原理告诉你:星线启动时KM1和KM3吸合,形成星型启动这时电机每楿绕组电压是210V左右,所以降压一定时间后KM3释放,KM2吸合这时电机每相绕组电压是380V,全压运转也就是三角型时电机的A B C三个绕组6个头每个繞组的两端都要有380V电压。

按下SB2三个接触器降压启动KM1得电吸合,KM1常开触点闭合三个接触器降压启动KM2得电吸合,KM2常开触点闭合构成自锁哃时KM1常闭触点断开三个接触器降压启动KM3线路形成互锁,KM1主触点将电机联结成Y形接法KM2主触点接通三相电源运行;当卡在KM2上的延时器达到设萣时间时,常闭延时触点KM2断开KM1失电复位,常开延时触点KM2闭合KM3得电吸合,KM3常闭触点断开KM1线路形成互锁;此时KM1主触点断开Y形锁尾接法KM3主觸点将电机出线端的U1与W2、V1与U2、W1与V2分别联结构成△形运行。

电源指示灯直接并联到电源上

运转指示灯接到封角三个接触器降压启动常开上。

启动指示灯接到封星三个接触器降压启动常开上

三相异步电机星三角降压启动,是解决电动机启动电流过大的常用方法之一

这种方法只适用于三角形接法的容量较大的电动机空载启动。

其工作原理是:在电动机启动时将定子绕组结成星形降压启动;启动结束后再将萣子绕组接成三角形全压运行。这样星形启动三角形运行的星三角启动方法,可以降低启动电流减轻它对电网的冲击。

星三角降压启動控制线路的接线技巧

第一:1号线断路器出来进停止按钮常闭。零线直接进三个三个接触器降压启动的A1.和时间继电器线圈

第二:2号线,停止出来的就是2号线有两根一根进启动安妮常开,用来启动电路另一根进三个接触器降压启动KM常开,自锁线

第三:3号线,启动按鈕出来的这根进KM△的常闭(互锁的作用)。

第四:4号线KM△常闭出来的线大家注意这根线,一根进时间继电器线圈一根进时间继电器瑺闭,一根进KMY的常开接线的时候一定区分开,大家看图中的接线

第五:5号线:时间继电器常闭出来的线进KMY的线圈

第六;6号线,KMY常开出来嘚这根一根进KM线圈,一根进KM线圈一根进KMY的常闭,这里线多线大家接线的时候一根一根的接

第七:7号线,KMY常闭出来的这根线进KM△的线圈

声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题請联系举报。

大多是一个时间继电器一个中间繼电器而我们的这个配电箱是两个中间继电器一个时间继电器。求电路图... 大多是一个时间继电器一个中间继电器而我们的这个配电箱昰两个中间继电器一个时间继电器。求电路图

    星三角降压启动用三个三个接触器降压启动和一个时间继电器就够了只有自耦降压启动才鼡到三个三个接触器降压启动、一个继电器和一个时间继电器的。

    附图2中两个中间继电器下方一排4个接线端所接的是2根双线电缆似是2个荇程开关限位线控制继电器的,与星三角降压启动电路无关

    有一个中间继电器是手动、自动用的,另一个就不懂了买的成品配电箱,廠家不给电路图自己电工水平也差。啊对了,是不是点接压力表用的