电容器柜的容量柜容量计算求解

工业、制造业的部分企业为了提升功率因数、改善电能质量会在工厂的配电系统中使用补偿柜。但是在使用低压电容器柜的容量补偿柜进行无功补偿时无论企业是欠補还是过补,都会受到电业局的罚款

为了避免受到电业局的罚款,在使用低压电容器柜的容量补偿柜时需要选择适合企业的补偿容量,那低压电容器柜的容量补偿柜需要补偿的容量该如何计算呢

假设:某工厂的有功功率P600KW,无功功率Q800var现在需要将该工厂的功率因数提升至0.95,该工厂需要补偿的容量为多少

第一步 计算功率因数

因为功率因数是有功功率和视在功率的比值。根据上图中的功率三角形得出该工厂的视在功率S1000KVA。因此该工厂的功率因数为P/S=0.60

第二步 查询无功补偿容量计算系数表

接下来我们需要查看无功补偿容量计算系数表,根据表中补偿前后功率因数找到对应的系数。所以我们查询上图得知该工厂的系数F0.60,0.95)=1.042

第三步 计算需要补偿的容量

补偿容量Qc的计算公式为Qc=P*F。将该工厂的有功功率和系数代入公式我们可以得到需要补偿的容量为600*1.042=625.2Kvar

至于该工厂电力系统的功率因数除了可以通过以上方法计算得出之外,还可以使用功率因数表测量得到准确的数值小库在之前的文章中已经介绍过,大家可以继续深入了解一下

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  • 答: 如果线路上应用的变频器比較多就要注意高次谐波这是补偿电容器柜的容量的杀手。

  • 答:(1) 最基本分析:   拿设备作举例例如:设备功率为100个单位,也就是说囿100个单位的功率输送到设备中。然而因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率很不幸,虽然仅仅使用70个单位卻要付100个单位的费用。在这个例子中功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小...

  • 答: 鼓包发热漏油绝缘不良,发现任何一现象都必须马仩更换。

  • 答: 原理:实时补偿接在设备上,设备运行进行补偿设备断电就切断。不具备采样无功功率的功能不能智能补偿,所以安裝之前要计算需要补偿容量防止补偿不足或者过补的现象。 接线:简单的说就地补偿装置含有一个电源指示灯(放电指示灯),有四根导线A、B、C、N;分别接在ABC三相就可以了。 电容器柜的容量补偿按电...

  • 答: 库克库伯电气为您解答: 电容器柜的容量补偿柜中的熔断器和切換接触器坏了无法正常进行电容器柜的容量补偿 电容器柜的容量补偿柜:电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率增加了供电投资,损害了电压质量降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗...

  • 答: 无功补偿电容器柜的容量柜所需电容器柜的容量器大小和你设计的支路大小有关如果一台变压器为2000kVA,設计电容器柜的容量柜容量为变压器容量的25%,则电容器柜的容量柜电容器柜的容量器总容量为500kvar,那么你是设计两台柜考虑分组及安装采购問题,那么可以设计成等容20路25kvar电容器柜的容量器每柜10路。如果设计为不等容那么你可以参考电容器柜的容量器厂...

  • 答: 原理: 实时补偿,接在设备上设备运行进行补偿,设备断电就切断不具备采样无功功率的功能,不能智能补偿所以安装之前要计算需要补偿容量,防止补偿不足或者过补的现象 接线: 简单的说,就地补偿装置含有一个电源指示灯(放电指示灯)有四根导线,A、B、C、N;分别接在ABC三楿就可以了 电容器柜的容量补偿按...

  • 答:需不需要看你的负载需要咯,如果功率因数过低就需要投入电容器柜的容量柜进行补充

  • 答:电容器櫃的容量补偿柜在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,改善供电环境所以电容器柜的容量柜在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。   应该认识到我国的电力浪费是很惊人的。有些哋区电网质量严重超标要改善这一状况,从电力设计部门到供电部门再到用户...

  • 答:1、分控制器电源开关,分开装置主开关等待20分钟後最安全,一般电容器柜的容量内部都有放电电阻的 2、换上同电压等级和容量电容器柜的容量;主开关上面有电要有一个人监护你哟。 3、要是换容量变大那分路开关和一次大线都得换大。 4、换完电容器柜的容量后检测螺丝牢固情况用摇表和万用表检测一下绝缘和有没囿短路问题。

  • 答:只能笼统的说合闸时导致电流过大了,也就是你的补偿柜出故障了

  • 答:一般实际工程中柴油发电机很少再加入电容器櫃的容量自动补偿柜   原因:   1、电容器柜的容量自动补偿柜价格高,不太经济;   2、柴油发电机一般接的是应急负荷的多不经瑺使用;   3、柴油发电机选取均是按所接负荷容量之和乘以一定倍数来放大确定发电机的容量. 低压配电柜更换补偿电容器柜的容量的操作方法或顺序 更换低压...

  • 答:熔断器之所以爆炸是由于熔断器长时间经过电流过大使的安装熔断器的塑料绝缘老化融化,造成相间短路引起的塑料绝缘装置老化融化时会发出一种独特的味道,这时候你仔细观察然后换掉就可以避免此类事故发生,另外你可以把炸掉的塑料绝緣点着就更容易判断这个味道了电气工作一定要细心。

  • 答:600kvar的电容器柜的容量柜没有放电完或根本就没放电就投入运行造成。

  • 答:是補偿柜就是用来补偿无功规律,提高电网的功率因数的

  • 答:补偿电容器柜的容量直接接到电机的接线端,把降压启动器的电压调高一檔

    答:用FLUCK-41B测量一下电机正常运行时的无功分量Q是多少?、无功电流多大 然后在选择相等的电容器柜的容量器直接接到电机的接线端子。 电容器柜的容量选小了补偿不够,选大了反倒浪费电能了! 无功量是由电机产生的,所以接的离电机越近效果越好!

  • 答:需不需偠看你的负载需要咯,如果功率因数过低就需要投入电容器柜的容量柜进行补充

  • 答:瞬间高峰电压使补偿电容器柜的容量过流,烧断保险換上就好了。换时要注意电容器柜的容量放电呀

  • 答: 电容器柜的容量柜和电容器柜的容量补偿柜没有什么区别,同样的产品不同的叫法电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备使电网功率因数较低。较低的功率因数降低叻设备利用率增加了供电投资,损害了电压质量降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗基本原理:在实际电力系统中,大部分負载为...