原标题:会算才能省钱!水冷空壓机冷却塔选型计算选型计算方法你知道吗
水冷是空压机采用的重要冷却方式之一,但在如何计算冷却塔选型计算大小的时候人们往往不知道从何下手。特别是选择闭式冷却塔选型计算由于闭式冷却塔选型计算价格高,因此选大了势必造成浪费选小了又冷不下来。技术专家经过多年的经验累积总结出了冷却塔选型计算选型的如下方法。
用户只要按如下方法进行计算基本就能选出不大不小的冷却塔选型计算。
为空压机选择冷却塔选型计算至少需要知道两个参数: 自由排气量m3 /min 排气压力Pa
空压机从机械能或电能转变为热量分两个过程: 1、 气体压缩该过程属于绝热过程,计算公式为:
该过程属于绝热过程计算公式为:
T 2——压缩后空气的绝对温度K T 1——压缩前空气的绝对溫度K
P 2——压缩后哦那个气的压力(排气压力)Pa P 1——压缩前空气的压力Pa K——空气的绝热指数,K=1.4
压缩后空气散热属于等压过程计算公式为:
Q——压缩空气冷却过程中的散热量KJ ρ——吸入空气的密度Kg/m3 ,取1.237Kg/ m3 V——吸入空气的体积(自由排气量)m3 Cp——空气的定压比热取Cp=1.005KJ/(Kg℃)
t2——冷却湔空气温度(上式计算得出的T 2-273)℃ t0——冷却后空气温度(比环境温度高10℃)
计算出来的Q是每分钟的散热量(因为V为每分钟的吸入体积),Q×60才是每小时的散热量知道空压机的散热量了,要计算冷却塔选型计算的水流量就简单了一般冷却塔选型计算设计的水温降为5℃,根据Q=CMΔt可计算出流量m来 例如:一台自由排气量为45m3 /min,排气压力为7.5×105 Pa的空压机环境温度20℃,大气压强为9.8×104 Pa
根据计算可得出空气压缩后的溫度为265℃,每小时冷却散热量为788800KJ根据Q=CMΔt,可计算出m=Q/(CΔt)=.2×5)=37562Kg
也就相当于每小时38吨的冷却水就能完全带走空压机产生的热量。这个数值稍微放大点余量选型50吨的冷却塔选型计算就足够了。