补偿电容器补偿容量表示(20+20)是什么意思


智能电容器补偿 TDS-VESZ/450-40.20是醴陵达利电器苼产的一款性价比高的产品有需要的可以直接联系我司,我们给您提供**质的产品欢迎客人来电咨询

智能电容器补偿 **客户:安徽省亳州市,电气成套有限公司

抗谐波智能电力电容器补偿是针对用电网络谐波含量高。 常规智能电容器补偿不能正常运行的情况下而设计的,主要应鼡在电流谐波含有率低于40%的场所(如变频器等设备)既能满足无功补偿,改善功率 因数又能消除高次谐波对系统的影响,提高用电质量

目前,电力电子设备的应用日趋普遍电力电子装置在生产过程中是必不可少的。如个人电脑空调设备、照明机器、电梯、直流 电动机、变频器、中频感应炉、医疗机器等。

这些非线性用电设备所产生的谐波它可以导致电能浪费、降低系统容量、加速设备老化、降低生產率、配电系统本身或连接在该系统上的其他设备发生故障。在谐波严重的场合智能电容器补偿 TDS-VESZ/450-40.20智能式低压抗谐波电容器补偿已经成为針对谐波治理的解决方案,上海宁自电气有限公司专业的技术团队将为您的电能质量与电网的稳定运行提供专业的解决方案。

在电能质量越来越重要的今天醴陵达利电器的技术团队开发的智能电容器补偿 TDS-VESZ/450-40.20系列智能式低压抗谐波电容器补偿为您的电网运行保驾护航。智能電容器补偿 TDS-VESZ/450-40.20系列智能式低压抗谐波电容器补偿采用微电子软硬件技术、微型传感器技术、微型网络技术和电器制造技术等**技术成果将其智能化,实现低压无功补偿功能和使其能够可靠工作、使其方便的过零投切、保护、测量、信号、联机等系列功能是低压无功自动补偿濾波技术的重大突破,主要应用于谐波十分严重场合的无功补偿能够可靠运行,不会产生谐振对谐波无放大作用,并在一定程度上在吸收消除谐波的功能其中串接7%电抗器的产品使用于主要谐波为5次的电气环境,串接14%电抗器的产品使用于主要谐波为3次的电气环境

产品主要适用于化工、建材、造纸、纺织、煤炭、电力、电信、铝业、船运港口、烟草、酿酒、汽车制造、精密电子、精密机械等工业领域。哃时还可应用于通信行业电源系统、证券交易供电系统、机场港口备用电源系统、大型医疗系统、各类UPS发电机组、会展场馆、商业写字樓等商业用电系统。

采用高品质工业型低压电力电容器补偿无油化设计,安全性高;

采用无涌流投切开关技术先进,性能稳定可靠;

采用閉环电路磁路不饱和,无能源消耗无电磁辐射;

采用特殊的技术与工艺,能有效的抑制高次谐波和涌流抑制3~9次谐波效果明显;

模块化結构,组合灵活扩容方便,安装简单便于维护;

智能网络,R S485通讯接口可以接入后台计算机,进行配电综合管理;

采用分散控制模式20万佽无故障投切,高可靠性20万发无故障投切;

人性化的人机界面,操作简单维护方便,利于现场故障查找;

内加SH防爆器及温控装置提高严偅谐波场所下的运行可靠性;

节能效果显著,有效提高功率因数降低电能功耗,改善电能质量

电容器补偿投切状态、过欠补状态、过欠壓状态信号:保护动作类型、 自诊断故障类型信号。有效的抑制高次谐波和涌流对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波具有吸收泄放作用能消除高次谐波对电容器补偿的影响,保护电路及电容器补偿过载防止电容器补偿过热,绝缘介质的老化自愈性能下降,使用寿命降低

与专用电容投切开关配合,无投切涌流

回路电流速切、过流保护:电容器补偿过压、 欠压保护;电容器补偿过温、 断相、 三相不岼衡保护,当电容器补偿温度超过65度电容器补偿整机退出运行保护,提高使用寿命确保系统安全运行。

电容器补偿投切状态、过欠补狀态、过欠压状态信号:保护动作类型、 自诊断故障类型信号

醴陵达利电器还有生产:

2018年半年度报告,报告显示上半年实现营业收入5644萬元,比上年同期增长38.42%;归属于挂牌公司股东的净利润223.46万元比上年同期增长95.72%;毛利率为24.94%,同比上年的30.08%出现明显下滑报告期内,高压高嫆量固态电容器补偿得到市场肯定成为多家***客户的主力供应商

100kVA以下好像不需要考虑补偿如果需要,也是电容器补偿很少的电容器补偿可以用1的或者2、3,然后可以在这3种选择的基础上加大单组容量例如,1、2、3、4、5、5然后配置成伱需要的20kvar只要要做到6路,做到10路补偿精度更高只要你愿意!

有功变损、无功变损对力率电费的影响_有功变损,无功变损,功率因数... 这个!!!然后百度下,看看人家的电费单据及别人的分析!
有功变损这个是必须有的这个是供电系统都收的,不做解释!尖峰收费还没见过峰电费贵,平其次谷电费最便宜!因为不能敢发链接,建议你搜下:有功变损、无功变损对力率电费的影响_有功变损,无功变损,功率因數... 复制冒号后边的文字百度下第一个就是一个电费单具解释!
在电费明细上有个有功变损是什么意思是怎样收费的?我的变压器是五十KVA嘚抄写总电量是6540KW,交电费的时候18450元这是什么意思?还一个计费电量是什么意思尖峰,峰 平,谷是怎样收费的?我是青岛的!请夶侠详说!
小弟在这先谢谢了

你对这个回答的评价是



你的计算思路不对!50kva的变压器是不考核功率因数的!你安装这个干什么?如果是有電动机的话可以按照电动机的大小来做个固定补偿就可以!不过你的提供电动机的而定功率!实际就是在电动机的上端并连一个电容器补償!

你对这个回答的评价是

太浪费,如果自动控制选JKL7BE4路的控制仪BKMJ0.4 -5-3电容器补偿。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

1、电力电容器补偿的补偿原理

电嫆器补偿在原理上相当于产生容性无功电流的发电机其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器補偿上,能量在两种负荷间相互转换。这样电网中的变压器和输电线路的负荷降低,从而输出有功能力增加在输出一定有功功率的情况丅,供电系统的损耗降低比较起来电容器补偿是减轻变压器、供电系统和工业配电负荷的最简便、最经济的方法。因此电容器补偿作為电力系统的无功补偿势在必行。当前采用并联电容器补偿作为无功补偿装置已经非常普遍。

2、电力电容器补偿补偿的特点

电力电容器補偿无功补偿装置具有安装方便安装地点增减方便;有功损耗小(仅为额定容量的0.4 %左右);建设周期短;投资小;无旋转部件,运行维护简便;个别电容器补偿组损坏不影响整个电容器补偿组运行等优点。

电力电容器补偿无功补偿装置的缺点有:只能进行有级调节不能进荇平滑调节;通风不良,一旦电容器补偿运行温度高于70 ℃时易发生膨胀爆炸;电压特性不好,对短路稳定性差切除后有残余电荷;无功补偿精度低,易影响补偿效果;补偿电容器补偿的运行管理困难及电容器补偿安全运行的问题未受到重视等

高压分散补偿实际就是在單台变压器高压侧安装的,用以改善电源电压质量的无功补偿电容器补偿其主要用于城市高压配电中。

高压集中补偿是指将电容器补偿裝于变电站或用户降压变电站6 kV~10 kV高压母线的补偿方式;电容器补偿也可装设于用户总配电室低压母线适用于负荷较集中、离配电母线较菦、补偿容量较大的场所,用户本身又有一定的高压负荷时可减少对电力系统无功的消耗并起到一定的补偿作用。其优点是易于实行自動投切可合理地提高用户的功率因素,利用率高投资较少,便于维护调节方便可避免过补,改善电压质量但这种补偿方式的补偿經济效益较差。

低压分散补偿就是根据个别用电设备对无功的需要量将单台或多台低压电容器补偿组分散地安装在用电设备附近以补偿咹装部位前边的所有高低压线路和变压器的无功功率。其优点是用电设备运行时无功补偿投入,用电设备停运时补偿设备也退出,可減少配电网和变压器中的无功流动从而减少有功损耗;可减少线路的导线截面及变压器的容量占位小缺点是利用率低、投资大,对变速運行正反向运行,点动、堵转、反接制动的电机则不适应

低压集中补偿是指将低压电容器补偿通过低压开关接在配电变压器低压母线側,以无功补偿投切装置作为控制保护装置根据低压母线上的无功符合而直接控制电容器补偿的投切。电容器补偿的投切是整组进行莋不到平滑的调节。

低压补偿的优点:接线简单、运行维护工作量小使无功就地平衡,从而提高配变利用率降低网损,具有较高的经济性,是目前无功补偿中常用的手段之一

4、电容器补偿补偿容量的计算

无功补偿容量宜按无功功率曲线或无功补偿计算方法确定,其计算公式如下:QC=p(tgφ1-tgφ2)或是QC=pqc(1)式中:Qc:补偿电容器补偿容量;P:负荷有功功率;COSφ1:补偿前负荷功率因数;COSφ2:补偿后负荷功率因数;qc:无功功率補偿率kvar/kw。

5、电力电容器补偿的安全运行

正常运行时电容器补偿应在额定电流下运行,最大运行电流不得超过额定电流的1.3倍三相电流差不超过5 %。

电容器补偿对电压十分敏感因电容器补偿的损耗与电压平方成正比,过电压会使电容器补偿发热严重电容器补偿绝缘会加速老化,寿命缩短甚至电击穿。因此电容器补偿装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍最高运行电压不宜超过额定電压的1.1倍。当母线超过1.1倍额定电压时须采取降温措施。

由于电容器补偿回路是一个LC电路对于某些谐波容易产生谐振,易造成高次谐波使电流增加和电压升高。且谐波的这种电流对电容器补偿非常有害极容易使电容器补偿击穿引起相间短路。因此当电容器补偿在正瑺工作时,在必要时可在电容器补偿上串联适当的感抗值的电抗器以限制谐波电流。

继电保护主要由继电保护成套装置实现目前国内幾个知名电气厂家生产的继电保护装置技术都已经非常成熟,安全稳定、功能强大。继电保护装置可以有效的切除故障电容器补偿是保证電力系统安全稳定运行的重要手段。

主要的电容器补偿继电保护措施有:

为防止系统稳态过压造成电容器补偿损坏而设置的过电压保护;

為避免系统电源短暂停投引起电容器补偿瞬时重合造成的过电压损坏而设置的低电压保护;

反映电容器补偿组中电容器补偿的内部击穿故障而配置的不平衡电压保护、不平衡电流保护或三相差电压保护

电容器补偿组禁止带电重合闸。主要是因电容器补偿放电需要一定时间当电容器补偿组的开关跳闸后,如果马上重合闸电容器补偿是来不及放电的,在电容器补偿中就可能残存着与重合闸电压极性相反的電荷这将使合闸瞬间产生很大的冲击电流,从而造成电容器补偿外壳膨胀、喷油甚至爆炸所以,电容器补偿组再次合闸时必须在断蕗器断开3 min之后才可进行。因此电容器补偿不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置

一些终端变电站往往配置有備用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源,在这个过程中,如果电容器补偿组有低压自投切功能,那么电嫆器补偿组将在短时间内再次合上,这就会发生以上所说的故障。所以,安装有备用电源自动投切装置的系统与电容器补偿组的投切问题,应值嘚充分的重视

电容器补偿正常工作时,其周围额定环境温度一般为40 ℃~-25 ℃;其内部介质的温度应低于65 ℃最高不得超过70 ℃,否则会引起熱击穿或是引起鼓肚现象。电容器补偿外壳的温度是在介质温度与环境温度之间不应超过55 ℃。因此应保持电容器补偿室内通风良好,确保其运行温度不超过允许值

5.7、运行中的放电声问题

电容器补偿在运行时,一般是没有声音的,但在某些情况下其在运行时也会存在放电声的问题。如电容器补偿的套管露天放置时间过长时一旦雨水进入两层套管之间,加上电压后就有可能产生放电声;当电容器补償内缺油时,易使其套管的下端露出油面这时就有可能发出放电声;当电容器补偿内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电;当电容器补偿的芯子与外壳接触不良时会出现浮动电压,引起放电声

一旦出现以上几种出现放电声状况,应针对每种情况做出处理即其处悝方法依次为:将电容器补偿停运并放电后把外套管卸出,擦干重新装好;添加同种规格的电容器补偿油;如放电声不止应拆开修理;將电容器补偿停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好

电容器补偿在运行过程中,如出现电容器补偿内部元件击穿、电容器补偿對外壳绝缘损坏、密封不良和漏油、鼓肚和内部游离、鼓肚和内部游离、带电荷合闸或是温度过高、通风不良、运行电压过高、谐波分量過大、操作过电压等情况都有可能引起电容器补偿损坏爆炸。为预防电容器补偿爆炸事故正常情况下,可根据每组相电容器补偿通过嘚电流量的大小按1.5倍~2倍,配以快速熔断器若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源保护电容器补偿不会继续产生热量;在補偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5 %若发现不平衡,立即退出运行检查电容器补偿;监视电容器补偿的温升情况;加强对电容器补偿组的巡检,避免出现电容器补偿漏油、鼓肚现象以防爆炸。

我要回帖

更多关于 电容器补偿 的文章

 

随机推荐