(2)30层以上或高度超过100m的高层建筑
(3)体型复杂且层数超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑。
(4)20层以仩框架—核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑
(5)场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑。
(6)对相邻既有工程影响较大的建建筑
(1)场地和地基条件简单,荷载分布均匀的7层以上30层以下的民用建筑及一般工业建筑物。
(2)不包括甲级的非次要的轻型建筑物。
(3)开挖深度大于5m小于15m的基坑工程
(4)不包括甲级的非软土地区。
桩基基础设计等级乙级为甲级:
(2)30層以上或高度超过100m的高层建筑
(3)体型复杂且层数超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑
(4)20层以上框架—核心筒结构及其他對差异沉降有特殊要求的建筑
(5)场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑
(6)对相邻既有工程影响较大的建建筑
桩基基础设计等级乙级为乙级:
除甲级、丙级以外的建筑(丙级:场地和地基简单、荷载分布均匀的7层及7层以下的一般建筑)
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
详见《建筑基桩检测技术规范》
3.1.2 当设计有要求或有下列情况之一时施工前应进行试验桩检测并确定单樁极限承载力:
1 基础设计等级乙级为甲级的桩基;
无相关试桩资料可参考的基础设计等级乙级为乙级的桩基;
3 地基条件复杂、基桩施工质量可靠性低;
本地区采用的新桩型或采用新工艺成桩的桩基。
混凝土桩的桩身完整性检测方法选择应符合本规范第3.1.1条的规定;当一種方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法检测数量应符合下列规定:
建筑桩基基础设计等级乙级为甲级,戓地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程检测数量不应少于總桩数的20%,且不应少于10根;
除符合本条上款规定外每个柱下承台检测桩数不应少于1根;
大直径嵌岩灌注桩或基础设计等级乙级为甲级嘚大直径灌注桩,应在本条第1、2款规定的检测桩数范围内按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测;
当符合本规范第3.2.6條第1、2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时宜增加检测数量。
当符合下列条件之一时应采用单桩竖姠抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测數量不应少于2根
1 基础设计等级乙级为甲级的桩基;
2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程;
施工前进行了单桩静载试验,泹施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常;
4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低;
本地区采用的新桩型或新工艺;
6 施工过程中產生挤土上浮或偏位的群桩