为什么格力多联机配管参数的配管最长只能是300米左右?

多联机配管
多联机配管
多联机配管
多联机配管
多联机配管知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关多联机配管最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,住房城乡建设部办公厅曝光了两家在申报建设工程企业资质时弄虚作假的企业。这两家企业收到了“1年内不受理申请该项行政许可”的处罚。
&&&&近日,广东省发展装配式建筑推进工作现场会在深圳召开。据悉,深圳装配式建筑总规模已超过1000万平方米,到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例力争达到35%。此外,全市规模最大的公共住房项目——长圳项目将采用装配式建造,建成后可提供不少于9500套的人才房和保障房。
&&&&“到2020年,我市在珠江三角洲国家大数据综合试验区开展大数据创新试验取得阶段性成效”,21日,惠州市政府官网发布《惠州市贯彻落实珠江三角洲国家大数据综合试验区建设实施方案》(以下简称《方案》)。
&&&&根据《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》和财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》要求,现对我厅《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》(建建发〔号)中的增值税税率及相关计价系数作如下调整。
&&&&根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)和《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标〔2018〕20号)的规定,我省建设工程计价时,有关增值税税率计算调整如下。
&&&&为加快推进我区建筑信息模型(以下简称“BIM”)技术应用,提高BIM技术应用水平,现就组织全区房屋建筑、市政基础设施工程建设和运营维护领域BIM技术应用试点项目申报工作有关事项通知如下。
&&&&近两年,海绵城市的建设如火如荼,习近平主席多次指出要大力构建“海绵城市”,2017年李克强总理的政府工作报告中也明确了海绵城市的发展方向。由于具有改善民生、缓解城市内涝、为经济下行提供支撑等重大意义,海绵城市的建设得到了从中央到地方各级政府的全力推进。
&&&&近日,中国建设报社政策研究中心力推的海绵城市建设“贵安样本”,成为“2018年澳门国际环保合作发展论坛及展览(MIECF)”唯一的“海绵”主题展馆,引起参会人士的高度关注。
&&&&4月15日,记者在仙桃国际大数据谷获悉,作为重庆西部大数据前沿应用研究院的可视化展示中心——国家信息中心大数据展示馆已建设完成,于当天正式开馆投用。
&&&&为深化浙江省工程造价管理改革,落实国务院提出的“放管服”改革思路,根据相关文件精神,进一步改进我省造价工程师继续教育的方式,充分发挥各级造价管理机构、造价协会以及社会的作用,切实减轻企业和造价工程师个人负担,现就我省造价工程师继续教育工作明确如下。
多联机配管相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-公司产品&&&Product
热门产品&&&Hot
搜索&&&Search
你的位置: >
商用MX系列多联机
产品品牌&&&
产品型号&&&
商用MX系列多联机
变容量调节技术,高效低耗
  MX系列多联机采用变容量技术,能够根据室内负荷与室外温度变化快速及时调整压缩机的输出容量,做到“按需供给”。每台室内机独立控制,互不干扰,当只有局部区域使用空调时,只开启该区域内的空调,减少不必要的浪费。
四面回风热交换技术,低耗低噪
  领先的模块化室外机设计,采用四面回风热交换器;降低换热器高度,提高换热均匀性;机械段与风机段通过隔音段分离,降低系统噪音。
智能除甲醛模块应用,营造室内健康环境
  采用先进的室温催化氧化技术(RCD),在室温条件下利用空气中的热量长期稳定的将空气中甲醛污染物催化氧化成水和二氧化碳。
业界首创二级油分离技术,高效环保节能
  *采用原装进口新一代柔性涡旋压缩机,内置高效油分离装置,大大减少了压缩机运转过程中排气出的冷冻油,而外部设计的高效新型油分离器,将少量带出的冷冻油进行二级分离;
  *采用新型钢制高效油分离器,分离效率大幅提高。
温度精确控制,均匀送风冷热均匀
  室内机电子膨胀阀采用PID技术,是冷媒分流均匀,使室内的温度控制更加精确,室内独特的设计及管长优势,可以灵活自由的选择合适的送风位置,使舒适的气流能够送达室内各个角落。由于气流分布均匀,避免室内冷热不均,带来更舒适的体验。
长配管、高落差,设计灵活,自由度高
  超长配管,总长可达300米,配管单程最长可达120米,使安装更具灵活性。
环保冷媒的应用
  采用R410A环保冷媒,该冷媒传热性能好、压力损失小、滑移温度非常小,对臭氧层的破坏系数为零。
ROHS指冷对应
  率先对应欧洲ROHS指令,大幅度抑制有害物质的使用量。
3N.380V.50Hz
制冷量(KW)
制冷功率(KW)
制热量(KW)
制热功率(KW)
外形尺寸(mm)
990X750X1808
压缩机形式
室外机风量(m3/h)
冷媒封入量(kg)
配管口径 气管(mm)
配管口径 液管(mm)
噪音值[dB(A)]多联机配管设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
多联机配管设计
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢多联机配管管径怎么配
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:78
课时数:10
评论:1031
多联机配管管径怎么配相关专题推荐文档分类:
格力GMV多联机安装与维修手册.pdf
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
该用户其他文档
下载所得到的文件列表格力GMV多联机安装与维修手册.pdf
文档介绍:
GMV 多联空调机组
安装与维修
第一部分:安装
第二部分:安装的案例分析
第三部分:维修保养
第一部分安装
1 安装注意事项
☆时,同时运使用行的室内机总容量不得大于室外机容量。否则,会导致各室内
机制冷(制热)量不足。
☆各室内机的供电方式必须为统一供电,室内机不能有单独的电源开关,所有室
内机只能由一个总电源开关控制,用户要清洗室内空调机组之前必须先切断所
有室内机的总电源。
☆为了使空调机组启动顺利,应在开始运行前 8 小时就把空调机组的总电源开关
预先打在“开”状态。[压缩机底部电加热带上电工作,加热润滑油,保证压缩
机曲轴工作的时候有足够的润滑。]
☆每台室内机接收停机信号后,该室内机的风机将继续工作 20~70 秒以利用换热
器的余冷或余热,也为下一次使用做准备工作,这是正常现象。
☆在安装时通讯线和电源线不能交织在一起,必须分开走线,其最小间距应大于
15 厘米,否则可能导致机组通讯不正常。
☆启动电容给室外机电器组件提供高压电,在维修机组之前,一定要排除启动电
容中的高压电,一个充满高压电的变容可能会导致电击事件发生。
2 工程安装准备
本节重点介绍
连接管路的设计、
分歧管的选择、
追加制冷剂计算三个问题
2.1 连接管允许长度和落差
最远配管相当长度L≤125m
第一分歧的最远配管相当长度L≤50m
室内机和室外机之间的落差
室内机之间的落差h≤15m
相当长度是按分歧头0.5m一个,分歧集管1.0m一个设计。
制冷剂管允许长度/高度差
允许值配管部分
配管总长(单程实际长) 250m L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+a+b+?+i+j
单程最远实际长度 100m
配管长 L1+L3+L4+L5+L6+j
等效长度 125m
第一分歧管到最远配管
50m L3+L4+L5+L6+ j
等效长度 L(m)
室内机- 室外机在上 50m ——
室外机在下 40m ——
室内机-室内机落差 15m ——
请绘制工程图纸的工程师在确定室外机和室内机的安装位置时注意连接管允
许的长度和高度差。特别注意格力多联机组的最大配置率为 135%,即室内机的总
容量为室外机容量的 135%,最大配置率不允许超过 135%。(室内机全开几率较大
时推荐配置率 100%)。
【室外机在室内机下方时,最大落差可达 40m。】
【侧出风系列外机最长配管长度可达到 70m,室内机之间落差可达 10m。室外机
在室内机上方时,最大落差可达 40m,室外机在室内机下方时,最大落差可达 30m。】
2.2 分歧管规格和分歧管之间连接管管径的选择
室内机侧下游容量型号
Y 型分歧≤150 FQ01
管 150 到 300 FQ02
300 以上 FQ03
分歧管之间连接管尺寸根据下游所接室内机容量选定。在超过室外机容量时,
以室外机容量为准。
下游室内机容量合气管(mm) 液管(mm)
未满 80 φ16 φ9.52
80 以上未满 140 φ19 φ12
140 以上未满 180 φ22 φ12
180 以上未满 220 φ25 φ16
220 以上φ28 φ16
2.3 追加制冷剂的计算
负责现场施工的工程师必须计算各个系统所需追加制冷剂量,施工单位按照此
数量进行追加制冷剂。有多个系统时,请标识各个系统的追加制冷剂量,避免系统
之间追加制冷剂混乱。
追加制冷剂计算表:
液管管径标准制冷剂量液管总长(m) 各管增加的制冷剂
(kg/m) 量(kg)
Φ6 0.03 L1 0.03* L1
Φ9.52 0.06 L2 0.06* L2
Φ12 0.12 L3 0.12* L3
Φ16 0.187 L4 0.187*L4
追加制冷剂 M = 0.03* L1+0.06* L2+0.12* L3+0.187*L4
追加制冷剂记录表:
机组标识追加制冷剂量(Kg)
施工人员按照追加制冷剂记录表进行在大、小截止阀上的注***嘴进行制冷剂的追
【追加制冷剂需要用电子称,不能采用家用空调掐表的做法】
【每套机组追加的制冷剂需要做好记录,以便日后有数据可查】
3 工程安装
对于商用空调而言,有“四分靠设计,六分靠安装”一说,安装的重要性不
言而喻。在前期的工程施工过程当中,只要严格控制安装的质量,就大大方便后
续的工程调试和维护工作,反之如果源头没有控制好,一旦工程完工,再想改造
需要花费很多人力物力,而且还达不到理想的效果。
安装施工因素
产品设计原因
以上数据是我们的工程师现场安装调试总结得来。在出现问题的工程中,几者
所占比例为工程安装质量不合格占 80%,产品设计占不到 10%,其余占 10%多。
3.1 电源线的连接要求
同一机组的室内机要求统一供电,室外机单独供电。电源线连接方法如图 2-1
当该室外机连接的某台室内机为三相电时,可按方式 1 和方式 2 连接:
(1).方式 1:
在这个系统当中,室外机与室内机的三相电源统一供电。电源线连接方
法如下图所示:
内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.