复合地基CFG桩,正三角形布桩,桩间距1.5,求要多大承压板面积

建筑结构分区
查看: 2476|回复: 23
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
请教个关于CFG桩复合地基的问题,个人认为,复合地基为一种地基情况,想要成为复合地基,至少也应该有4根桩(矩形布桩),三根桩(三角形布桩)所组成的桩群才行。可我们总工认为不需要,哪怕独基底下就布一根桩,或者条基地下就沿着中心布一排桩也叫复合地基。我说这样你的面积置换率都没法算,他说你先想需要多大的承载力,然后根据你需要的承载力算出基础面积,用桩的面积除以面积就是置换率,请教下,哪个正确哪个错误,有什么理由及依据,最好有文献规范之类的。不胜感激。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
怎么没人来回答啊,这个问题很难回答么?高手都去哪里了???
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
不是吧,怎么光有看的没有回的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
来人啊,回答啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分442帖子
你们总工就是没事找事!欠抽型的。为了维护他的地位瞎给你扯的。而你非要到论坛这来讨说法。爱莫能助呀!
&你们总工就是没事找事!欠抽型的。为了维护他的地位瞎给你扯的。而你非要到论坛这来讨说法。爱莫能助呀!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
scream2658 发表于
你们总工就是没事找事!欠抽型的。为了维护他的地位瞎给你扯的。而你非要到论坛这来讨说法。爱莫能助呀!
你们总工就是没事找事!欠抽型的。为了维护他的地位瞎给你扯的。而你非要到论坛这来讨说法。爱莫能助呀!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
...............楼上的同仁说话好犀利,只是没有明确说明你的依据是什么
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分425帖子
五星助理工程师, 积分 425, 距离下一级还需 75 积分
我认你楼主的说法比你们总工的说法更切合实际。顺便说一句你们总工该换了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分489帖子
五星助理工程师, 积分 489, 距离下一级还需 11 积分
我觉得总工的看法未必就不对。楼主自己有关于“复合地基”的理解,请问这样理解的依据又何在?事实上,复合地基的本质是天然地基与“桩”协同变形受力,“桩”部分的竖向刚度如果太大那就接近常规桩基了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分442帖子
复合地基就是一个对地基土的一个固化。通过增强桩与土的凝结,从而达到提高承载力的目的。
&此话差矣!没有固结的桩间土也能构成复合地基呀&
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)成都文茂建筑地基基础检测有限公司& 四川& 610000
&&&&&&& 摘要:本文介绍了CFG桩复合地基的特点,并结合实例探讨了CFG桩复合地基检测的相关问题。
&&&&&&& 关键词:CFG桩;复合地基;检测
&&&&&&& CFG桩复合地基由桩、桩间土及褥垫层三部分构成,其加固机理为褥垫层受上部基础荷载作用产生变形后以一定的比例将荷载分摊给桩及桩间土,使二者共同受力。土体受到桩的挤密而提高承载力,同时桩由于周围土的侧应力的增加改善了受力性能,二者共同工作,形成了一个复合地基的受力整体,共同承担上部基础传来的荷载。CFG桩复合地基承载力的因素较多,如桩长、桩径、桩间距、桩体刚度、土层性质等,其他影响因素包括成桩工艺、桩平面布置方式、褥垫层等。
&&&&&&& 二、工程实例
&&&&&&& 某建筑总建筑面积23 043.52m2,地下一层,地上11层,局部地上12层,建筑高度46.35m,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级乙级,抗震设防烈度7度,建筑结构为现浇框架&剪力墙结构体系,地基采用 CFG桩复合地基。CFG桩共有1388根,桩位布置呈矩形,桩间距为1400mm&1300mm和1350mm&1300mm,桩径400mm,施工桩长16m,有效桩长15.5m,地基承载力特征值为 200kpa,桩体混凝土强度等级为C20,复合地基承载力特征值&300kpa,单桩承载力特征值为450kN。
&&&&&&& 三、施工质量检测方法
&&&&&&& 为检测 CFG桩复合地基的施工质量,本工程共采用了低应变动力测试、单桩竖向承载力检测、单桩复合地基静载荷检测3种检测方法。
&&&&&&& 1.低应变动力测试
&&&&&&& 低应变测试的原理是:通过用力棒锤击桩头,其产生的应力波向下传递,在传递过程中当遇到桩身缩径、裂缝和桩底土等阻抗发生变化处,应力波发生反射,用桩基测试仪接受反射的信号,并通过计算机进行分析,来判断桩身是否存在裂缝、缩径、断桩等缺陷,检测桩身是否完好。根据《建筑基桩检测技术规范》要求,低应变检测数量为总桩数的 10%,本工程共对139根桩进行了低应变动力测试,为保证取样的随机性,选取了桩编号尾数为5的桩作为检测桩。试验仪器为C5型FEI桩基分析系统,试验锤击装置为力棒。检测时首先进行桩头处理,使桩头露出新鲜的混凝土,不能有杂物。传感器安装在距桩中心2/3半径处,锤击处在桩顶中心,传感器安装处和桩顶要在一平面,当安装传感器处不平时,可用石膏或牙膏找平。再在桩顶固定一个加速度计,设置好有关参数后,用力棒进行锤击,及时检查曲线质量并由仪器记录。为保证检测结果,在一个桩上进行多个对称测点,每个测点锤击5~10次,然后进行室内计算机分析。根据分析,当基频等于频差,谐振峰较平缓较宽时,存在离淅;当基频等于频差,谐振峰较多较窄时,存在裂缝裂缝;当谐振峰特征介于离析和裂缝之间时,存在缩径。根据检测结果,将桩分为四类。Ⅰ类:桩身完整;Ⅱ类:桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥;Ⅲ类:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响;Ⅳ:桩身存在严重缺陷,应进行工程处理。本工程检测结果为Ⅰ类桩133根,Ⅱ类桩6根。
&&&&&&& 2.单桩竖向承载力检测
&&&&&&& 本方法主要是检测单桩的竖向抗压承载力,基本原理是:竖向荷载逐渐施加于单桩桩顶,桩身上部受压缩而产生相对于土体的向下位移,桩侧表面有向上的摩擦阻力,随着桩身荷载的增大,桩身压缩变形和位移量也增大,以单桩竖向抗压载荷试验Q-s曲线为基础,取该曲线的前几级荷载下沉降原始数据进行分析,进而对Q-s曲线的发展趋势作出预测。单桩竖向承载力试验检测的仪器有千斤顶、JCQ-503C 静荷载自动试验仪等,千斤顶直接作用在桩头上。最大加载值为设计要求承载力值的2倍,为 900kN,荷载分级为最大荷载的 1/10,第一级按2倍分级荷载加荷。
每级加荷后,间隔 5min、10min、15min、15min、15min各测读一次,累计1h后每隔30min测读一次,达到相对稳定并出现两次时施加下一级荷载。每级卸载值为加载值的2 倍,卸载后隔15min测读一次,读两次后,隔半小时再读一次,即可卸载下一级荷载,全部卸载后,隔 3h~4h 再测读一次。当出现下述情况之一时,可终止加载:
&&&&&&& (1)达到设计要求的最大加载量;
&&&&&&& (2)桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍时,且经24h尚未达到相对稳定标准;
&&&&&&& (3)后一级荷载下的沉降量超过前一级的沉降量5倍时。
&&&&&&& 单桩竖向承载力检测用时一周,共进行7根桩的检测,经过对结果的分析,单桩竖向承载力满足&450kN 设计要求。
&&&&&&& 3.单桩复合地基静载荷检测
&&&&&&& 本方法是检测单桩复合地基承载力,采用压重平台反力载荷装置,用沙袋堆载荷载,用钢梁搭设平台,将配重均匀稳固地放置于平台上。平台中心位置下的桩顶上放置面积为1.54m2的圆形钢制承压板。千斤顶稳固在承压板上,其活塞与主梁相连。平台中心、承压板中心、千斤顶底面中心与桩中心在同一铅垂线上,保证受力均匀和加载时的垂直度。加载时,通过压重平台装置提供反力,用千斤顶在承压板上逐级加压。最大加载值为设计要求承载力值的2倍,即为600kPa,荷载分级为最大荷载的 1/10,每级加载后间隔30min通过 JCQ-503C 静荷载自动试验仪测读一次,沉降相对稳定(△S&0.1mm/h)后施加下一级荷载直至达到规范荷载。根据《建筑地基处理技术规范》有关规定,单桩复合地基承载力特征值为300Kpa。卸载级数为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后,间隔 3h读记回弹量。当出现下述情况之一时,停止加载:
&&&&&&& (1)沉降值急剧增大,压板周围土被挤出或出现明显的隆起时;
&&&&&&& (2)承压板的累积沉降量已大于其直径的6%时;
&&&&&&& (3)最大加载量达到设计要求压力值的2倍以上时。
&&&&&&& 单桩复合地基静载荷检测用时一周,共进行了7组检测。根据实测资料,对单桩复合地基测点的 P~S 和 S~lgt 关系曲线形态进行分析,当加荷至设计最大载荷值时,没有出现破坏和明显的拐点和陡降段,每级沉降量基本均匀,为一条完整连续的平缓光滑曲线。根据《建筑地基处理技术规范》相关规定,判断所测单桩复合地基承载力特征值均不小于 300kPa。
&&&&&&& 4.评价方法要点探讨
&&&&&&& 由于CFG桩法是一种以提高地基承载力和减小地基变形为目的的地基处理方法,所以检测评价的主要针对于复合地基承载力和地基变形量。
&&&&&&& (1)在检测时,要全面了解CFG桩处理深度范围内,软弱土层的性状、平面和深度分布和地基处理所要求达到的承载能力和变形指标。在检测手段上首先要依靠低应变动测试验的快捷性对整个工程的桩身结构做出正确评价,然后再进行载荷试验。
&&&&&&& (2)单桩或多桩复合地基,在满足试验抽样数量的前提下,级差不超过平均值的30%时,取其平均值为复合地基承载力特征值。
&&&&&&& (3)正确地给出检测结论,这是检测工作的最终目的。在结论里,不仅要给出复合地基承载力特征值fspk和地基的变形模量EO,同时还要给出桩体强度值是否满足设计要求的fcu为混凝土试块标准养护28d立方体抗压强度平均值(kPa)。复合地基承载力结论要倾向载荷试验结果,倾向于上部地基变形大、承载力低的土层的值。这样才能把建设方和施工方的风险降低到最小。
&&&&&&& 结束语
&&&&&&& 目前国内还没有一个系统的有关复合地基的检测规程或标准,我们必须采取多种方法,增加试验数量,并且试验方法尽可能与工程实际承载状态接近,才能取得真实、准确的数据,为岩土工程治理质量管理提供依据,为岩土工程设计提供依据
参考文献:
[1]顾金顺,CFG桩的几种方法综合检测,福建建设科技,2011/06
[2]文小全,浅谈CFG桩复合地基质量检测方法,硅谷,2010/23
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:查看: 6208|回复: 7
CFG桩布置原则
TA的每日心情奋斗 15:57签到天数: 28 天[LV.4]偶尔看看III
按现行行业标准JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》的有关规定,CFG桩复合地基的单桩,可仅在基础下布置。这对于条基、独立基础来说影响不大;但对于筏基来说,基础外缘以内多少距离可以布桩?值得一议。<font color="#、基础以外再行布设CFG桩显然十分浪费,而且不经济,亦不符合刚性桩复合地基受力机理,不值得推崇;<font color="#、常规的筏基内收100作为最外排CFG桩的外切线,其依据是何?<font color="#、自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的外切线,妥否?做法:1。考虑施工方便和整体受力均匀,有时大点,有时小点,不过考虑到桩位偏差是半个桩径,最好取半个桩径以上!<font color="#。经常还在基础外布置3排保护桩,一方面造价高点(不是我们心黑啊)&&,另一方面,有些软土地区的确需要布置一定的保护桩。<font color="#.自筏基外缘内收半个桩间距作为最外排CFG桩的中心线”是合理的。<font color="#.矩形基础为一个桩径,独基基础到桩外边缘为150。<font color="#.桩基础的边距规定是考虑桩对承台的冲切,而复合地基是桩土共同承担上部结构传过来的荷载,这方面的顾虑可以适当减弱,个人觉得复合地基的这个桩边距可以结合布整体桩情况确定。承台构造规定桩边到承台边缘的距离不小于0.5倍桩径,且不应小于15cm。<font color="#.对笩板基础,应先计算置换率,然后据阀基面积求具体桩数,将不小于计算的桩数均匀布置于基底即可,桩距是可以局部调整的。所以工程量是不应该有节约的,为了基础整体受力均匀,内收150mm开始布桩是合适的。有限面积与无限面积的复合地基,前者应在计算置换率后换算成具体桩数布置,后者可根据置换率计算桩间距来布置。权威说法:《CFG复合地基技术及工程实践》(阎明礼)中提出:对于条形基础,箱型基础,筏板基础,基础边缘到桩的中心距一般为一个桩径或者基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于150mm,对于条形基础,不宜小于75mm。
原则上,CFG桩只可布在基础范围内。对墙下条形基础,在轴心荷载作用下,可采用单排、双排或多排布桩,且桩位宜沿轴线对称。在偏心荷载作用下,可采用沿轴线非对称布桩。对独立基础、箱型基础、阀基,基础边缘到桩的中心距一般为一个桩径或基础边缘到桩边缘的最小距离不宜小于150mm,对条基不宜小于75mm。确定这个距离主要考虑两方面:一方面要求能保证最外侧桩和土能共同作用;另一方面考虑施工误差影响因素,一般设计主要还是考虑基础上部荷载的受力,根据位置不同而在不同的位置调整桩间距。若一般筏基受力较均匀的话,最外排桩距筏基边缘一般是一个桩径。就是最外排桩距离筏板边线不宜大于1.5倍桩径,
结构OK币 +2
TA的每日心情无聊 15:08签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II
上次碰到同样的问题,条形基础总工要求是紧贴基础边大概75的样子。不过问了审图,只要根据1倍桩距就没问题。因为有褥垫层的影响,能起到作用。
TA的每日心情奋斗 10:53签到天数: 23 天[LV.4]偶尔看看III
很有帮助 希望下次有实际的例子
TA的每日心情慵懒 10:47签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
楼主归纳的很全面啊~
TA的每日心情开心 15:05签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II
总结的不错 楼主辛苦了
TA的每日心情奋斗1&小时前签到天数: 826 天[LV.10]以坛为家III
嗯嗯,学习学习,支持
TA的每日心情擦汗前天&08:16签到天数: 373 天[LV.9]以坛为家II
顶一个。。。。。。。。。
TA的每日心情擦汗前天&08:16签到天数: 373 天[LV.9]以坛为家II
楼主所说最外排三排保护桩哪有规定么,在我们这边没见过这种做法,关于伐板挑出部分布桩我们习惯不大于一个桩径,也么查到相关资料有介绍