EM277&CPUfalut&红灯常亮,power绿灯常亮,DP&ERROR红灯常亮,DX&MODE红灯亮,是什么原因
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 23:05:57 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:125290
怀疑是EM277通讯口导致了CPU200的总线出现了问题,EM277通讯连接不错误的话,只有EM277的POWER亮绿灯,有时也会POWER亮绿灯,DX&亮红灯;但不会导致CPU&FAULT亮红灯,除非程序激活了CPU的LED显示功能,那也是FAULT亮橙色;建议:1、首先需要在线后查查CPU的诊断信息是什么;或者直接更换EM277看故障是否排除掉了;2、检查EM277电源是否正常:电压波动范围及是否存在对地放电3、检查EM277的PROFIBUS网络,包括终端电阻设置是否正确,通讯距离是否过长,通讯电缆是否正确接地;是否存在干扰源
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:我先换一个新的试试,我这是连接在氮气增压机上的,现在CPU显示正常,都是正确的,能正常工作。但是我觉得亮红灯肯定是不对的,谢谢你的回答。
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 16:50:44
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
先检查插头及线路。Cpu能找到277吗?可以查看一下相应的smb组态诊断参数。可以通过port口在线菜单&plc&--“信息”及变量状态表查看。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 07:25:06
来自手机Wap客户端
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
S7-300和S7-200通过EM277通讯故障大神们帮帮忙今天碰到一比较奇怪的现象,我用S7-300和S7-200系统的EM277通讯,S7-300作为Profibus主站,EM277作为从站,从站有12台.组态应该没问题,但是在实际接线时,遇到了难题.前面连接了5台都没有问题,但是当我把第六台的线连接到五号机的插头上,把开关拨到OFF位置时,出现了通讯故障,前五台机器的EM277 上的DP-ERROR灯全亮了,不论我把六号机的插头打到什么位置,始终通讯失败.只有当我把五号机的插头拨到ON位置,接入终端电阻,通讯恢复正常.不知道是什么原因造成,检查过接线插头,也更换过,一直没找到问题,通讯线是一般的两芯双绞屏蔽线,检查过,应该没什么问题.
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
补充:检查Profibus-DP网络起点和终点的DP插头打到ON位置, 中间所有站点的DP插头都打到OFF位置!
查看原帖>>满意请采纳
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码S7200PLC通过EM277和S7300PLC的DP通讯 -- 在学习中成长
在成长中学习 -- 工控网博客
/coldice.ashx
& 最近我做了一个项目,药芯焊丝成型机的控制系统,涉及到了S7300PLC和S7200PLC的profibus dp组网问题,现在将其具体应用心得写出来,给有需要的朋友做个参考。
& 一、硬件配置
& & && 我做的项目S7300PLC选用的是CPU315-2DP,S7200PLC选用的是CPU224.主站S7300PLC通过EM277,将S7200PLC集成到主站的DP网络中。EM277的网络地址是由EM277本身的旋钮定义的!(定义地址时,要断电调整,调整完成后重新上电进行识别,出现绿色灯亮了就证明通讯上了)
& 二、硬件组态
首先根据自己的要求组建个组态,接下来通过EM277的GSD文件将EM277集成到DP网络中,见下图
& 三、S7200PLC的接收发送区地址
EM277要进行下组态,进而设定S7200PLC的V存储器的接收区起始地址。具体操作如下:双击EM277,打开Properties-DP slave对话框,选择第二项,在I/O offset in zhe V-memory里设定接收区起始地址,起始地址后面紧随着发送区。如下图:
& 四、S7300PLC的接收发送地址
这个地址设定没有什么特殊的和其他的设备(例如我的例子中的ABB变频器)一样的,详见下图
& &五、S7300和S7200PLC地址的对应关系
S7300的接收区PIW600-PIW663对应S7200的发送区VW664-VW727
S7300的发送区PQW600-PQW663对应S7200的接收区VW600-VW663
& & & && 以上是个人应用的一个小结,有不足之处还望朋友们指正
想问问楼主:315-2DP是用本身的com口还是另外增加通讯模块的?
{回复:S7200PLC通过EM277和S7300PLC的DP通讯}
支持!顶!
{回复:S7200PLC通过EM277和S7300PLC的DP通讯}
好,不错。期待分享。。。&>&&>&&>&&>&EM277的使用手册
EM277的使用手册
上传大小:437KB
EM277使用及组态使用,300带200 必须要有EM277,当然也可以通过自由口通讯,EM277更加稳定
综合评分:4.8(13位用户评分)
所需积分:1
下载次数:109
审核通过送C币
创建者:wyx100
创建者:nigelyq
创建者:huangyueranbbc
课程推荐相关知识库
上传者其他资源上传者专辑
课程资源热门标签
VIP会员动态
您因违反CSDN下载频道规则而被锁定帐户,如有疑问,请联络:!
android服务器底层网络模块的设计方法
所需积分:0
剩余积分:720
您当前C币:0
可兑换下载积分:0
兑换下载分:
兑换失败,您当前C币不够,请先充值C币
消耗C币:0
你当前的下载分为234。
EM277的使用手册
会员到期时间:
剩余下载次数:
你还不是VIP会员
开通VIP会员权限,免积分下载
你下载资源过于频繁,请输入验证码
您因违反CSDN下载频道规则而被锁定帐户,如有疑问,请联络:!
若举报审核通过,可奖励20下载分
被举报人:
举报的资源分:
请选择类型
资源无法下载
资源无法使用
标题与实际内容不符
含有危害国家安全内容
含有反动色情等内容
含广告内容
版权问题,侵犯个人或公司的版权
*详细原因:

我要回帖

更多关于 上网没问题玩游戏掉线 的文章

 

随机推荐