以下哪些是运行网络维护基本知识人员基本技能

小允许弯曲半径;2、垂直偏差;8020252电缆敷设前,隧道内照明、通风应符合;8120260盘、柜等在搬运和安装时应采取()等;2、防潮;3、防止框架变形;4、防止漆面受损;8220267成套柜的安装,动触头与静触头的中心;8320269抽屉式配电柜的机械连锁或电气连锁装;8420275手车式柜的手车与相体间的接地触头应;8520280盘、柜上的电器安装要
小允许弯曲半径。选项:1、10%;2、20%;3、30%。 1 正确 79 20250 组装后的钢结构竖井,其( )不应大于其长度的2/1000。选项:1、水平偏差;
2、垂直偏差。 2 正确
80 20252 电缆敷设前,隧道内照明、通风应符合要求。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
81 20260 盘、柜等在搬运和安装时应采取( )等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。选项:1、防振;
2、防潮;3、防止框架变形;4、防止漆面受损。 1234 正确
82 20267 成套柜的安装,动触头与静触头的中心线应( ),触头接触紧密。选项:1、一致;2、交叉;3、垂直。 1 正确
83 20269 抽屉式配电柜的机械连锁或电气连锁装置应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
84 20275 手车式柜的手车与相体间的接地触头应接触紧密,手车( )。选项:1、推入时,接地触头比主触头先接触;2、推入时,接地触头比主触头后接触;3、拉出时接地触头比主触头后断开;4、拉出时接地触头比主触头先断开。 1.3 正确
85 20280 盘、柜上的电器安装要求,信号回路的( )、事故电钟等应显示准确,工作可靠。选项:1、信号灯;2、光字牌;3、电铃;4、电笛。 1,2,3,4 正确
86 20283 盘、柜上的电器安装要求,回路电压超过( )者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。选项:1、220V;2、400V;3、1000V。 2 正确
87 20285 盘、柜上的电器安装要求,( )之间,宜以一个空端子隔开。选项:1、负电源;2、经常带电的正电源与合闸回路;3、经常带电的正电源与跳闸回路。 1,2,3 正确
88 20290 油断路器及其传动装置的验收要求:油箱及操作机构等的外表应清洁,无铁锈、污垢或表面损坏等缺陷,油箱焊缝良好。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
89 20291 油断路器及其传动装置的验收要求:套管瓷质完好,套管及油箱各处密封良好,无渗油现象,油位、油色正常。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
90 20295 六氟化硫断路验的验收要求:断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;( )指示正确;辅助开关动作正确可靠。选项:1、分闸;2、合闸。 12 正确
91 20296 六氟化硫断路验的验收要求:( )的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。选项:1、温度继电器;2、密度继电器;3、压力继电器。 2 正确
92 20301 断路器操动机构验收要求:操动机构箱的密封垫应完整,电缆管口、洞口应( )。选项:1、予以开放;2、封堵严密。 2 正确
93 20303 断路器操动机构验收要求:操动机构与断路器的联动应正常,无卡阻现象;( )指示正确;压力开关、辅助开关动作应准确可靠,触点无电弧烧损。选项:1、分闸;2、合闸。 1.2 正确
94 20308 电容器室内的通风装置应良好。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 95 20309 电容器施工验收要求:布置与接线正确,保护回路完整,检验( )接线同具有极性的二次保护回路关系正确。选项:1、一次;2、二次。 1 正确
96 20314 避雷器施工验收要求:避雷器应安装牢固,其垂直度应符合要求,均压环应( )。选项:1、水平;2、垂直。 1 正确 97 20322 盘、柜施工验收要求:盘、柜内所装电器元件应( )。选项:1、齐全完好;2、
安装位置正确;3、固定牢固。 1,2,3 正确
98 20322 盘、柜施工验收要求:盘、柜内所装电器元件应( )。选项:1、齐全完好;2、安装位置正确;3、固定牢固。 1,2,3 正确
99 20331 变压器、电抗器、互感器试运行前检查:强迫油循环的变压器、电抗器应( )全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气。选项:1、启动;2、关闭。 1 正确
100 20331 变压器、电抗器、互感器试运行前检查:强迫油循环的变压器、电抗器应( )全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气。选项:1、启动;2、关闭。 1 正确
101 20331 变压器、电抗器、互感器试运行前检查:强迫油循环的变压器、电抗器应( )全部冷却装置,进行循环4h以上,放完残留空气。选项:1、启动;2、关闭。 1 正确
102 20335 变压器、电抗器、互感器试运行时检查:变压器、电抗器第一次投入时,( )全电压冲击合闸,如有条件时应从零起升压。选项:1、可以;2、不可以。 选1 正确 103 20337 变压器、电抗器、互感器试运行时检查:变压器、电抗器应进行5次( )全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min;励磁涌流不应引起保护装置的误动。选项:1、空载;2、满载。 1 正确
104 20337 变压器、电抗器、互感器试运行时检查:变压器、电抗器应进行5次( )全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min;励磁涌流不应引起保护装置的误动。选项:1、空载;2、满载。 1 正确
接地;2、开路。 1 正确 105 20338 变压器、电抗器、互感器试运行时检查:中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须( )。选项:1、
106 20338 变压器、电抗器、互感器试运行时检查:中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须( )。选项:1、接地;2、开路。 1 正确
107 20340 以下哪些是运行维护人员基本技能“应知”( )。选项:1、具有一般电工基础知识;2、熟悉《电业安全工作规程》;3、熟悉所负责维护配变、配电所的地理环境;4、熟悉所负责维护的低压配电柜、箱的特性。 1,2,3,4 正确
108 20351 发现设备、线路沿线有危及安全运行的施工、行为应及时制止。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
109 20361 巡视种类分为定期巡视、特殊性巡视、夜间巡时、故障巡视以及监察性巡视。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 110 20361 巡视种类分为定期巡视、特殊性巡视、夜间巡时、故障巡视以及监察性巡视。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 111 20365 ( )是线路、设备及配电所运行管理工作的基础,必须清晰了解线路及设备运行状况、运行环境并记录存档,才能在故障时在最短时间内确定故障点,排除故障恢复送电。选项:1、定期巡视;2、特殊性巡视;3、夜间巡时;4、故障巡视。 1 正确 112 20368 特殊性巡视指在气候恶劣、河水泛滥、火灾和其他特殊情况下,对电力设施的全部或部分进行巡视或检查。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
113 20385 配变夜间巡视周期规定:重负荷和重污秽地区每半年不少于一次,重要配变和随机抽查的配变每年至少一次。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
114 20388 配变故障性巡视周期规定:故障发生后及时执行。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
115 20394 低压配电线路、设备定期巡视周期规定:架空配电线路及户外配电柜和箱至少每三个月一次;重负荷线路至少每( )一次;户内低压配电柜至少每三个月一次。选项:1、
月;2、三个月;3、半年;4、年。 1 正确
116 20404 户内10kV开关设备定期巡视周期规定:至少每三个月一次。选项:1、正确;
2、错误。 1 正确
117 20404 户内10kV开关设备定期巡视周期规定:至少每三个月一次。选项:1、正确;
2、错误。 选1 正确
118 20409 户内10kV开关设备夜间巡视周期规定:( )每半年不少于一次,重要设备和随机抽查的开关每年至少一次。选项:1、所有地区;2、故障地区;3、重负荷和重污秽地区。 3 正确
119 20415 户内配电所定期巡视周期规定:至少每三个月一次。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
120 20430 巡视注意事项:( )进入运行设备遮栏内。选项:1、允许;2、不允许。 2 正确
121 20431 巡视注意事项:一般( )接触运行设备的外壳。选项:1、应该;2、不应该。 2 正确
122 20433 检修中的小修是对设备进行局部解体的检修工作。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
123 20439 ( )对设备进行局部解体的检修工作。选项:1、小修;2、大修。 1 正确
124 20440 ( )对设备进行整体解体的检修工作。选项:1、小修;2、大修。 2 正确
125 20440 ( )对设备进行整体解体的检修工作。选项:1、小修;2、大修。 2 正确
126 20441 配变维护、检修项目应按照( )确定。选项:1、设备的状况;2、巡视结果;
3、预防性试验结果;4、测试结果。 1,2,3,4 正确
127 20444 配变定期小修工作内容包括:( )。选项:1、清扫外壳(包括防护外壳)、高低压套管表面尘土;2、检查是否存在裂纹、损伤和锈蚀;3、放出油枕中的污物,检查油位、油管并加油;4、检查放油门和密封垫。 1.2.3.4 正确
128 20444 配变定期小修工作内容包括:( )。选项:1、清扫外壳(包括防护外壳)、高低压套管表面尘土;2、检查是否存在裂纹、损伤和锈蚀;3、放出油枕中的污物,检查油位、油管并加油;4、检查放油门和密封垫。 选1.2.3.4 正确
129 20449 配变定期大修工作,应结合( )进行,一般每十年一次。选项:1、巡视;2、设备预防性试验;3、其他停电项目。 2.3 正确
130 20453 配变定期大修工作内容,除定期维护项目外,还包括( )。选项:1、检修配变的温度测量装置,必要时进行更换;2、检修配变自带的机械排风装置,必要时进行更换;
3、必要时进行干燥。 1,2,3 正确
131 20458 绝缘子清扫或水冲,根据污秽程度决定,但仅对污染影响运行的瓷瓶或瓷碌进行。选项:1、正确;2、错误。 选1 正确 132 20463 大档距及重要跨越高杆的部件紧螺栓,每五年一次,新线路投运一年后需紧固一次。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 133 20467 对被广告牌等外物遮盖的架空线路进行检查,不定期;根据( )确定。选项:
1、巡视测温结果;2、污秽程度;3、线路负荷测量结果。 3 正确
134 20477 铁塔、横担紧螺栓,( )年一次;结合登杆检查进行。选项:1、1;2、3;3、5;4、10。 3 正确
选项:1、正确;2、错误。 1 正确 135 20478 褪色模糊线路双编标志牌及相色标志更换,不定期进行;根据巡查结果决定。
136 20484 重要电缆终端头停电检查其连接线夹的情况,应结合停电时间进行。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
137 20488 检修时未经运行部门同意不得擅自变更设备的现状。更换部件的检修,要求更换后新部件的强度和参数不低于原设计要求。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 138 20492 户内配电所运行标准:配电所及所内各配电室的( )应齐全、正确、完整、清晰。选项:1、标志牌;2、禁止标示牌;3、警告标示牌。 1,2,3 正确
139 20498 配电所通过走廊与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊门应为( )。选项:
1、易燃烧物;2、难燃烧物。 2 正确
140 20499 配电所毗连火灾危险区域建筑物时,变压器室的门窗应通向( )。选项:1、火灾危险环境;2、非火灾危险环境。 2 正确
141 20503 当10kV开关柜的数量为( )及以下时,可与低压配电柜设置在同一配电室内。选项:1、2台;2、4台;3、6台;4、8台。 选3 正确
142 20504 配电室长度大于7m应设两个出口,并宜布置在配电所的( )。长度大于60m时,宜再增加一个出口。选项:1、中间;2、两端。 2 正确
143 20504 配电室长度大于7m应设两个出口,并宜布置在配电所的( )。长度大于60m时,宜再增加一个出口。选项:1、中间;2、两端。 2 正确
144 20507 ( )的1OkV、0.4kV配电装置和非油浸式配变,可设置在同一配电室内。选项:1、带可燃性油;2、不带可燃性油。 2 正确
145 20512 配电室门的宽度按( )部件宽度最小加O.30m,高度按最大不可拆卸部件高度最小加0.30m。选项:1、最小不可拆卸;
2、最大不可拆卸。 2 正确
146 20517 供给一级负荷用电的两路电缆应通过不同的电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆的绝缘及护套均应是阻燃性,且敷设在电缆沟( )的支架上。选项:1、同侧;
2、两侧。 2 正确
147 20521 10kV配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设( ),其高度不应小于O.3m。选项:1、防火隔板;2、绝缘隔板。 2 正确
148 20521 10kV配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设( ),其高度不应小于O.3m。选项:1、防火隔板;2、绝缘隔板。 2 正确
149 20526 在潮湿、多灰尘场所应选用( )的开关和插座。选项:1、防水、防尘型;2、普通型;3、防爆型。 1 正确
150 20526 在潮湿、多灰尘场所应选用( )的开关和插座。选项:1、防水、防尘型;2、普通型;3、防爆型。 1 正确
151 20528 变压器室的通风窗应采用( )。选项:1、易燃烧材料;2、非燃烧材料。 2 正确
152 20528 变压器室的通风窗应采用( )。选项:1、易燃烧材料;2、非燃烧材料。 2 正确
153 20528 变压器室的通风窗应采用( )。选项:1、易燃烧材料;2、非燃烧材料。 2 正确
154 20531 附设配电所中油量为1000kg及以上的配变,应设置容量为( )油量的挡油设施。选项:1、20%;2、50%3、80%;4、100%。 4 正确
155 20532 设置于配电所内的非封闭式干式配变,应装设高度不低于1.7m的( )。选项:
1、活动遮拦;2、固定遮拦。 2 正确
156 20532 设置于配电所内的非封闭式干式配变,应装设高度不低于1.7m的( )。选项:
1、活动遮拦;2、固定遮拦。 2 正确
157 20535 变压器室在周围环境污秽环境,使用机械排风,应在( )处应有空气过滤器装置。选项:1、进风口;2、出风口。 1 正确
158 20536 就地检修的室内油浸式配电变压器,变压器室内高度应满足( )再加0.70m;宽度应按配电变压器两侧各加0.80m。选项:
1、变压器的高度;2、吊芯所需的最小高度。 2 正确
159 20538 当控制屏和配电柜布置在发电机室时,应布置在( )。选项:1、发电机端或发电机侧;2、远离发电机的地方。 1 正确 160 20543 储油间与发电机房相连布置时,应在隔壁上设有( )防火门,并开向发电机房。选项:1、甲级;2、乙级;3、丙级。 1 正确
161 kW及以上发电机室宜设有两个门,其中一个应满足设备搬运的需要,并宜设有( )措施。选项:1、防潮;2、防火隔音。 2 正确
162 20547 可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为( )。选项:1、一级;2、二级;3、三级。 1 正确
163 20553 配电所应配置足够的消防设施,灭火器材需按照要求和标准进行定期检查。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
164 20553 配电所应配置足够的消防设施,灭火器材需按照要求和标准进行定期检查。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
165 20553 配电所应配置足够的消防设施,灭火器材需按照要求和标准进行定期检查。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
166 20556 二类建筑的配电所可设有火灾自动报警及( )灭火装置。选项:1、固定式;
2、手提式。 2 正确
167 20557 充有可燃油的小容量高压电容器和多油开关等,可贴邻民用建筑布置,但必须采取防火墙隔开。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
168 20560 配电站临街的一面( )开窗。选项:1、应该;2、不宜。 2 正确
169 20565 当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具( )采用吊链和软线吊装。选项:
1、可以;2、不得。 2 正确
170 20567 配电室应设置有防止雨和小动物从( )等进入室内的设施。选项:1、采光窗;
2、通风窗;3、门;4、电力管沟。 1.2.3.4 正确
171 20568 母线日常运行要求包括( )。选项:1、检查软母线是否有断股、散股现象;2、母线支持绝缘子应完好;3、大风天气应检查室外母线是否有搭接杂物;4、各接触部分应接触良好。 1234 正确
172 20571 配电所及各配电室的标示牌及禁止、警告标志牌应齐全、正确、完整、清晰。配电所内应有清晰的通道指示图及出口指示图。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 173 20573 配电所内对安全工器具的要求包括( )。选项:1、无受潮;2、最新产品;3、无破损;4、试验有效期内。 1,3,4 正确
174 20578 户内配电所,投运超过两年而且根据实际情况有必要的可每( )进行一次维修工作。选项:1、半年;2、一年;3、两年。 2 正确
175 20583 户内配电所定期维护工作内容( )。选项:1、清扫配电所的门窗和防尘滤网,并检查有无破损及其他缺陷;2、检查并清除已经发现的一般缺陷;3、检查配电所内的照明灯具。 1.2.3 正确
176 20584 户内配电所定期维护工作内容( )。选项:1、检查内墙抹灰是否脱落(特别是在设备正上方的墙体);2、检查防小动物措施是否完好;3、清洁照明灯具表面灰尘。1.2.3 正确
177 20588 户内配电所除定期维护项目外,维修工作还包括( )。选项:1、修补防小动
物设施,必要时进行更换;2、检修配电所的(机械)排风设施;3、更换损坏的照明灯具,检修照明配电箱及线路。 1,2,3 正确 178 20589 户内配电所除定期维护项目外,维修工作还包括( )。选项:1、疏通配电所内的电力管沟,清理积水及污物;2、检查并更换消防器材;3、对配电所内的门窗进行修补或补漆。 3、2、1 正确
179 20601 低压配电柜、箱安装在震动场所时,应采取防震措施。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
180 20610 低压配电柜、配电箱巡视内容包括( )。选项:1、柜、箱内的温度是否满足各元件的运行要求;2、排风散热装置是否能正常工作;3、排风散热装置能否满足设备运行散热的要求。 1,2,3 正确
181 20612 低压配电柜、箱定期维护内容包括( )。选项:1、检查外壳接地情况;2、检查二次线端子排接触面是否烧损、氧化,端子是否紧固,绝缘是否良好;3、紧固所有螺钉、销钉。 1,2,3 正确
182 20627 配变一般运行标准:正常情况下分列运行,如需要并列运行,在并列前应做好( )核对工作。选项:1、相位;2、绕组的接线组别。 1 正确
183 20627 配变一般运行标准:正常情况下分列运行,如需要并列运行,在并列前应做好( )核对工作。选项:1、相位;2、绕组的接线组别。 1 正确
184 20628 配变一般运行标准:并列运行后,应在( )测量电流分配,在最大负荷时,任何一台配变都不应过负荷。选项:1、低压侧;2、高压侧。 1 正确
185 20630 配变一般运行标准:高、低压侧的接线耳应有( )的绝缘防护措施,如:使用绝缘防护罩、用热缩材料密封等。选项:
1、防止短路;2、防止断路。 1 正确 186 20632 配变并列运行的优点包括( )。选项:1、提高供电的可靠性;2、提高变压器的运行经济性;3、可以减少总备用容量;4、提高供电总容量。 1、2、3、4 正确 187 20633 配变并列运行的条件( )。选项:1、变压器的联结组标号相同;2、变压器的电压比相等,允许偏差不得超过±0.5%;3、变压器的短路阻抗相等,允许误差为±10%。 1,2,3 正确
188 20638 户外配电所配变运行标准:一、二次进出线均采用( )。选项:1、裸导线;2、绝缘线。 2 正确
189 20638 户外配电所配变运行标准:一、二次进出线均采用( )。选项:1、裸导线;2、绝缘线。 2 正确
190 20641 户外配电所配变运行标准:所采用的隔离开关、避雷器应符合配电线路运行管理规程的有关要求。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
191 20646 变压器合闸前准备事项:值班人员在投运变压器之前,应仔细检查,并确认变压器( )。选项:1、处于完好状态;2、具备带电运行的条件。 1.2 正确
192 20648 变压器合闸前准备事项:强迫油循环变压器在投运前,应先启动其冷却装置。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
193 20659 变压器合闸操作注意事项:如果备用变压器断路器拒动,则在( )情况下,应立即快速手动投入备用变压器。选项:1、任何;2、确认工作变压器已退出运行。 2 正确
194 20667 变压器的冷却器和变压器室巡视检查项目和要求包括( )。选项:1、变压器室门和墙上应清楚写明变压器名称和编号;
2、门外应挂警告牌,写明“线路有人工作”字样;3、照明和温度适宜。 1,3 正确
195 20681 户外配电所配变巡视主要内容包括( )。选项:1、要求悬挂的禁止、警告标示牌是否齐全、完好、清晰;2、安装位置是否合理、合适;3、砖、石结构台架有无裂缝和
倒塌的可能。 (1)(2)(3) 正确
196 20683 箱式变巡视主要内容包括( )。选项:1、运行所要求的禁止、警告标示牌是否齐全、完好、清晰;2、箱体内有无凝露;
3、运行时有无发出异常声音;4、外壳有无严重腐蚀。 1,2,3,4 正确
197 20685 箱式变巡视主要内容包括( )。选项:1、箱体内的通风装置是否足够,能否正常工作;2、外壳接地是否牢固、可靠;3、运行时有无发出异常声音;4、箱体内有无凝露。 1.2.3.4 正确
198 20685 箱式变巡视主要内容包括( )。选项:1、箱体内的通风装置是否足够,能否正常工作;2、外壳接地是否牢固、可靠;3、运行时有无发出异常声音;4、箱体内有无凝露。 1,2,3,4 正确
199 20686 箱式变巡视主要内容包括( )。选项:1、箱体内的设备是否符合相关设备的运行要求;2、柜内温度是否满足设备运行的要求;3、有无被车辆碰撞的可能及痕迹。
1.2.3 正确
200 20689 变压器在发生事故时,应能果断、正确、及时地处理,以防止事故范围的扩大和保证供电的连接性,可靠性。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
201 20689 变压器在发生事故时,应能果断、正确、及时地处理,以防止事故范围的扩大和保证供电的连接性,可靠性。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
202 20691 变压器运行中声音异常,原因可能是( )。选项:1、过负荷;2、负荷变化大;
3、外壳漆脱落;4、零件松动。 1,2,4 正确
203 20701 变压器铁芯硅钢片间短路,硅钢片间涡流增大,造成局部过热,使油温上升,引起轻瓦斯频繁动作,油的闪点下降,严重时重瓦斯动作。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
204 20707 当变压器过负荷运行并超过规定的时间时,应调整运行方式使其不过负荷;当不能调整时,投入备用变压器;无备用变压器时,应降低出力运行。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
205 20708 在哪些异常情况下,无论有无备用变压器均应停止工作变压器( )。选项:1、套管破裂,严重放电并有造成对地短路或相间短路的可能;2、内部有强烈的异音;3、油色变深、油内有碳质。 123 正确
206 20713 当变压器负荷不变而温度不断上升时,无论有无备用变压器均应停止工作变压器。选项:1、正确;2、错误。 1 正确 207 20716 当油色变深、油内有碳质时,无论有无备用变压器均应停止工作变压器。选项:
1、正确;2、错误。 1 正确
208 20746 户内10kV开关柜运行标准( )。选项:1、手车式开关柜轨道水平、平行,轨距与手车轮距相配合,接地可靠,手车操动灵活、轻巧;2、气压指示表清晰;3、设备标志牌完整清晰、正确。 1,2,3 正确
209 20747 户内10kV开关柜运行标准( )。选项:1、断路器和操作机构连接时,其支撑牢固,受力均匀;2、外壳干净,无严重腐蚀的情况;3、油压指示表清晰。 123 正确 210 20754 户内1OkV避雷器运行标准包括( )。选项:1、引线短而直,连接紧密,并采用绝缘线,其截面积符合规定;2、接地电阻值符合规定;3、引下线接地可靠。 1,2,3 正确
211 20758 隔离开关的运行与维护,当发现绝缘子破裂或者绝缘子在胶合处脱落时,应迅速减轻负荷,利用旁路母线的开关转移负荷,并停电检修。选项:1、正确;2、错误。 1 正确
212 20760 隔离开关检修项目包括( )。选项:1、检查接触面有无氧化膜和过热痕迹及
扭曲、变形等现象;2、用汽油擦净刀片、触点上的油污;3、清扫瓷件表面的尘土。
1.2.3 正确
213 20761 隔离开关检修项目包括( )。选项:1、检查并清扫操动机构和传动部分,并适当加入润滑油脂;2、检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠;3、清扫瓷件表面的尘土。 123 正确
214 20761 隔离开关检修项目包括( )。选项:1、检查并清扫操动机构和传动部分,并适当加入润滑油脂;2、检查隔离开关的底座是否良好,接地是否可靠;3、清扫瓷件表面的尘土。 1,2,3 正确
215 20764 隔离开关调整项目包括( )。选项:1、刀开关应对准固定触点的中心落下或进入,无偏卡现象;2、刀开关张角或开距应符合要求;3、闭锁装置正确、可靠。 1,2,3 正确
包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、专业论文、应用写作文书、高等教育、生活休闲娱乐、行业资料、34(修改后)2014全套电工进网作业许可续期题库及答案等内容。 
 (修改后)2014全套电工进网作业许可续期题库及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1 2014全套电工进网作业许可续期题库含答案 1 10001 电力网是将各电压...  2014 全套电工进网作业许可续期题库含答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络,分为送电、变电、配电三部分;电力网中...  2014全套电工进网作业许可续期题库及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区...在运输过程中,当改 变运输方式时,可按原定方案进行,不用检查设备受冲击等情况...  2016 全套电工进网作业许可续期题库及答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成 的网络,分为送电、变电、配电三部分;电力网中...  2014 全套电工进网作业许可续期题库及答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络, 分为 送电、变电、配电三部分;电力网...  2016 全套电工进网作业许可续期题库及答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成 的网络,分为送电、变电、配电三部分;电力网中...  2015 全套电工进网作业许可续期题库及答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输电线路和各种类型的变电所连接而成的网络,分为送电、变电、配电三部分;电力网中...  2015 全套电工进网作业许可续期题库及答案 1 10001 电力网是将各电压等级的输...改类指用户在正式用电后,由于生产、经营情况及电力用途 发生变化而引起用电电价...