两根火线共用一根零线个零线经过两个漏保控制,接出线怎么接?

零线-地线-火线接法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
零线-地线-火线接法
上传于||文档简介
&&家​用​电​气​线​路​中​零​线​,​地​线​,​火​线​的​区​别​和​接​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢两根火线一个零线,怎么控制两组灯泡.怎么接线?求电工师傅帮忙.
唯爱一萌859988
你的不是两根火线.是两组不同时亮的灯.开关是两个.按一个一组灯亮.按另一个另一组灯亮.只需一根火线即可.两趟线分别到开关那.零线可以公用.
对对。终于遇到个大神
还在吗?那我房顶上是两根红的,一根蓝的
按你说的那样我怎么接线呢?麻烦您说详细一点。谢谢了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
火线接1P的空开,零线从2P的漏保中连接,这样送电时为什么漏保漏电保护开关原理会跳闸。
网友回答:
装有漏电保护开关的用电线输出线路与相邻的装有或未装漏电保护开关的用电线输出线路不能共用任何线路(包括零线,地线除外),否则会引起漏电保护开关错误动作,因为漏电保护开关是用零序电流来判定是否漏电的,即在闭合电路中流入的电流应等于流出的电流,两者之差为零,当与相邻的线路作混连,电流的去向巳变更,零序电流不为零,所以漏保会跳闸,通俗一点就好象从这条门出去,必须从这条门进来,否则报警!
1P的空开应该加一个1P N的漏保啊,怎么会是2P的,送电时跳闸时因为零线没有接入到漏保的回路里面,因此检测到的电流矢量和不为0,所以一定会跳闸的。
因为漏电的零线和火线之间有了零序电流通过,这个零序电流和1P空开的火线形成了回路。所以漏电就要动作。
我简单的说,经过漏电保护器的零线为工作零线,不能重复接地,也不能和其他回路的工作零线混连,其它回路也不能借用漏电保护器负载侧的零线。因为这两个开关不是一路的,也就是说这个1P的开关借用了漏电保护器负载侧的零线,漏电保护器的剩余电流一部分没有经过漏电保护器,使它的相量和不为零,所以会跳闸。
为什么漏保会跳闸,简单说它的工作原理,就是从火线出多少电流,就要从地线回多少电流,只要出和回差不大于30毫米安就可以工作,过了就跳闸.你说的问题也不全,两个空开可能全跳,也可能跳2P也可能跳闸1P,你画个图发过来给你看看你在那出问题了,跳闸不可怕,就怕不跳闸 不会真向楼下说的你接的不是一路的吧,或不是同一根火线,要是不是同一根火线,你在零线没接好要出大事的,找电工吧!!!!
同意一楼的意见,2P漏电保护器正确联接必须是进线两根,出线两根,否则为不正确联接。火线与零线必须在同一回路上并且都受同一保护器控制止。
因为漏电开关的脱扣时间比空开脱扣时间短灵敏度也比空开高
历史上的今天:两根火线共用一根零线,其中一条线路跳闸,请问怎么回事?_百度知道
两根火线共用一根零线,其中一条线路跳闸,请问怎么回事?
提问者采纳
零线有电流所以电位产生变化从你所述现象可以作以下判断,实际上是火线,而该系统为三相四线供电模式,你原插座的电线系统中的零线,零线带电,与另一系统的相线之间电压大于220V;当你插入电扇时,当插入电扇后,两火线间电压为380V,跳闸后照明火线与原零线仍可构成通电回路,从而构成回路,导致插座上的火线跳闸;
2,固电扇可转,再经与原插座同网络的其它打开开关的用电器,所以风扇可以转动,再流回到原插座系统真正的零线中去。
3:
1,在用户端没有接地,当三相电流负载不均衡时. 你从插座引来的线不是零线. 另一个判断是,跳闸后电流从照明火线进来经已经跳闸的原火线出去. 这两根火线是不同相的,漏电开关动作引发跳闸