西门子300plcC中,怎么把piw的一个位取下来!急急急,回答最好上图

You are here:
交叉参考可不可以搜索PIW和P...
已解决问题数:85024
待解决问题数:160
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
交叉参考可不可以搜索PIW和PQW?
交叉参考可不可以搜索PIW和PQW?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 20:59:02 | 提问者: -
问题ID:78780
1、可以搜索PIW和PQW。2、转帖,一个典型的问题:如何查找未用外部存储器区模拟量输入输出地址,即piwpqw?在STEP7中打开blocks,再点击工具栏/选项options/交叉参考数据reference&data/过滤filter/显示对象show&objects/选择all;然后回到/reference&data/生成genarate或显示display/在出现的对话框中选择cross-reference&即可,当然你还可以选择其它如program&structure看程序结构等。&&然后在Filter&reference&data对话框中选择输入输出,并输入要找的输入输出即可快速查找!&外部输入输出:在Per.inputs和Periph.outp.前面打勾即可!
提问者对于答案的评价:谢谢各位解答
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
& 10:24:52
应该可以的
& 10:26:34
转帖:以使用参考数据的方法查看这些数据,但是我现在可以肯定了确实是查询不到PIW&PQW这个地址,可能由于是过程映像存储区的原因,可以给一个一个方法,使用PCS7的方法把所有的模拟量地址全部设置为IW和QW&这样就可以查询到这个地址了。如何使用参考数据的方法,我的习惯是随意进入一个FC块,选择OPITION-Reference&Data-&display就可以找到地址了。记住是定义为IW和QW。第二个方法就是随便找到一个PIW或者PQW的地址,然后点击右键GO&TO这样就可以找到哪些程序调用了PIW或者PQW的地址了。暂时就是找到这两种方法。其余的好像暂未发现比这个还好的。参考:
& 10:27:25
使用菜单命令“视图&”——&“地址的交叉索引”,可显示包括所选地址的多重访问在内的所有交叉索引。PLC中的交叉索引表的用途在于查看用户程序中所使用的存储器区&I、Q、M、P、T、C,以及&DB、FB、FC、SFB、SFC&调用的地址概况。点击相关的变量地址,鼠标右键---&Go&to----&Location打开的窗口显示了该地址的所有使用地方。
& 11:01:18
& 13:03:33
完全可以,交叉索引可以寻找M、Db、I、Q、PIW、PQW、FC、FB等
& 22:06:10
当然可以。最简单的方法是利用参考数据(Reference&Data),通过直观的表格形式可以对程序的调用结构、资源占用情况有清晰的了解,尤其在生产的“交叉参考表”中,列出了S7-300PLC基本存储器(包括系统存储区、装载存储区和工作存储区),以及外设I/O存储区P(如这里的直接来自模拟量输入字PIW和模拟量输出字PQW)在程序使用的地址情况。&打开Simatic&管理器,并打开你的程序,依次展开子目录,直至找到Blocks(块),然后随便双击任何一个快,如OB1;在大开的OB1块中,选择Options&/&Reference&Data&/&Displays(选项/参考数据/显示),在出现的&Display&S7&Reference&data(显示S7参考数据)中选择&Regenerated&(重新产生),点击“是”,出现“顾客化”对话框,选择第一项“交叉参考”;建立参考数据表;
& 22:54:46
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!例如,我用西门子的PLC组态一个丹弗斯FC300的变频器,其输入地址是323-326,西门子的控制字是PIW323,_百度知道
例如,我用西门子的PLC组态一个丹弗斯FC300的变频器,其输入地址是323-326,西门子的控制字是PIW323,
例如,我用西门子的PLC组态一个丹弗斯FC300的变频器,其输入地址是323-326,西门子的控制字是PIW323,我直接给他传送一个047F的指令就可以启动,那么它的PIW325我如何编辑他才可以控制他的速度呢,或使用PIW325实现其他的功能?
大虾,对的是PQW323和PQW325..感谢各位积极发言!!
提问者采纳
搞错了吧PQW323是控制字
PQW325是主设定值PIW323是状态字
PIW325是主实际值你这个是丹弗斯FC300的变频器,我不知道,我之前弄的是西门子的MM420变频器,它是0-50HZ(十六进制的0-4000H)对应十进制的0-16384,我就用了一个105模块,先线性转换一下,然后在输入给PQW
提问者评价
其他类似问题
丹弗斯的相关知识
其他2条回答
直接把需要的控制频率,例如30Hz 用move指令传送给输出寄存器得用PQW PIW只能用作输入。
变频器手册中有通信协议参数地址定义,按照参数地址找到频率。填入频率值
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PLC S7-300中在程序A-1891中PIW150,POW142的意义是?_百度知道
PLC S7-300中在程序A-1891中PIW150,POW142的意义是?
提问者采纳
PIW:模拟量输入通道,150:通道地址。就是输入的模拟量信号,比如现场传感器什么的。 PQW:模拟量输出通道,142:通道地址。就是模拟量输出信号,比如现场的调节阀什么的。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
PIW:外置模拟量输入通道,150:通道地址。就是输入的模拟量信号。 PQW:外置 模拟量输出通道,142:通道地址。就是模拟量输出信号,
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子s7-300PLC FC105的in端为什么可以是PIW272而不能是符号_百度知道
西门子s7-300PLC FC105的in端为什么可以是PIW272而不能是符号
在帮助里面可以知道FC105的输入为int型的而,PIW272为sm331的采集口是woed型。一用符号就会出错,说类型不对,而用地址就对了。用地址做输入输出结果对么?顺便问下符号与变量的区别。小弟刚刚学所以想问下。特别是关于模拟量的处理哪位大哥能稍微介绍下
那我用sm331 8*12bit模块,采集的数据怎么变成浮点型的呢??
提问者采纳
FC105的输入为INT类型,而不是WORD类型,WORD类型为无符号整型,显然作为输入整定的FC105是不行的,因为FC105还要处理正负10V的输入,因此,必定为INT类型。另外,请在符号表什么变量。符号与变量的区别在于,符号不需要系统分配存储空间,变量需要分配存储空间。
提问者评价
那我用sm331 8*12bit模块,采集的数据是word型的,好比说采集到PIW272中,我怎么把它变成浮点型的呢??