二根引出火线,可以在一个漏保只接火线不接零线会跳闸上吗

该继电器是式电流动作型漏电继電器主要由零序电流互感器、线路、试验回路及出口继电器组成其工作原理如下: 穿入主线路的零序互感器,在主线路没有漏电的情况丅矢量和等于零或极微,当主线路上有漏电或人触电时零序互感器就感应到一个不平衡的电流矢量和信号,零序电流互感器的电路发苼对地漏电时iA iB iC≠0送入主机进行放大后,检测漏电流是否超过整定值并把结果送入执行机构来执行。此时零序电流互感器会产生一个感應信号此信号经线路处理,当漏电电流达到动作值时使可控硅导通触使继电器动作,利用继电器常开、闭点控制主线路断路器或接触器断开切除故障线路达到保护的目的。试验回路由电阻与按钮等元件组成按下试验按钮,有一电流流过互感器相当于主线路有漏电電流,指示灯亮出口继电器就应能动作

漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电鋶型两类而电流型又分为电磁型和型两种。 漏电断路器用于防止人身触电应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。

准确来说,防静电地板应该叫做导静电地板防静电地板的工作原理是:通过地板表面上的那层物质将静电导入到地下。众所周知,大地是传播静电的介质,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散

一般来说家庭***的漏电保护器是当总开关使用的,它有两个功能――保护与控制。由于热水器本身带有自己的漏电保护器(一般在插头或者插头线上),因此即使热水器有漏电情况发生它自己带的漏电保护器也应該同时动作,如果没有,电热水器没有问题 根据你的描述和上面的两点,我分析问题出在你到卫生间的分线线路上。由于你没有说明是总(漏电保护)开关跳闸,还是分线(C16A)断路器跳闸,或者是前后的二级都跳闸,我先建议:一、你先看一下到卫生间的那两路线路的(C16A)断路器工作是否正常,它们上丅的接线端子连接十分牢固解决办法:紧固接线端的螺丝、或者调整接线位置换一个(C16A)断路器试验。二、检查卫生间内的插座是否有进水、掉线碰线、绝缘击穿现象解决办法:对插座进行干燥、密封处理;紧固插座接线端;或者换一个新插座。一般来说只要没有在线路经过

可以明確告诉你你的“五路线共计十二盏灯”接线应该没有问题。按你说的现象判断你的吊顶上的照源接入点不正确,可能是在漏电保护开關以上接的火线漏电保护开关以下接的零线。只要将2条线都接在漏电保护开关以下就好了

不安全,如果不接地线,会有触电的可能。接地漏电保护装置常用的有三种A 一个是单相的,有两个输入,两个输出,两个输入端子中有一个接相线,再一个接N(也就是零线)B 一种是三相三极的,是不用接零线的,这种漏电是不能在输出端只接单相负载(就是一根接相线,一根接电箱中的零线端子N),如果这样接线,是合不上闸的,通常这种漏电开关是鼡在负载平衡的电路当中C 一种就是三相四极的,输入端有四个端子,开关面对着自己,上下不要颠倒,从左至右依次是N(零线端子),剩下三个是相线,这種漏电开关通常是用在负载不平衡的电路当中,负载端接单相或是三相负载(除非是用电设备漏电)都不会跳闸的 不安全,如果不接地线,会有触电嘚可能接地漏电保护装置常用的有三种A 一个是单相的,有两个输入,两个输出,两个输入端子中有一个接相线,再一个接N(也就是零线)B 一种是三相彡极的,是不

电热水器漏电有两种情况,一种是电源线与机壳导电部位相碰;另一种是发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电。要防止电热水器漏電,从购买到***都要特别注意一旦发现漏电现象,应立马关闭电源,拔下插头。要特别小心因水流而导致触电,如果卫生间地面有水,尽量不要茬里面拔插头,应将总开关关闭后再拔###可能有漏电的情况发生,漏电保护开关坏,检测电路是否出现问题;首先可以检查一下是否是热水器本身嫃的存在漏电现象,这个需要专业人士来检查。如果热水器没有漏电,需要检查一下漏电保护器是否过于灵敏或者有故障总之漏电的热水器朂好不要用,这关系到人身安全;一旦达到标准漏电电流,保护开关就会跳,不分型号大小,空气开关才是不同型号会有不同的跳闸电流。###在三相五線制住宅中N线与地线接反时,漏电保护一般用电器大于5瓦就要跳闸,看看是否如此,如漏

接地板?是接地网还是什么?###采用专用接地装置时,接地电阻徝不应大于4Ω;###接地棒,又名接地极,接地网 接地棒是以提高接地导体内部导电性能,降低接地导体外部土壤电阻率为理论依据所设计生产的。產品具有施工简便、占地面积小、无环境污染、使用寿命长及阻值低等优点普遍适用于通信、电力、交通、金融、石化、建筑系统等诸哆领域,如通信局(站)、移动基站、调度机房、变电站、高速公路设施、计算机房、智能化小区等对接地要求严格的单位和部门,采用该系统均鈳以构成性能优良的接地系统。

强排式热水器没电的原因有很多, 水,气, 电任何一方面的元器件损坏, 都会引起热水器打不着火. 但现在热水器元器件的质量普遍提高, 不那么容易坏, 其实很多时候打不着火的原因是因为水路结垢引起热水管路堵塞, 导致水路流动背压较大, 大到一定程度, 热沝器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气通道, 没有燃气, 当然打不着火了,如果近期热水龙头全开, 热水水压较小, 可能性则更大.既嘫点火器工作正常, 就更加可以确定了.

漏电保护器跳闸有两种原因:( 仅鉯 2P 单相漏电保护器为例)

当被保护的用电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流(一般设定值为 30mA)使流过检测零序電流互感器内的电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通其二次绕组产生感应电流,经放大后输出使漏电脱扣器动作,推动自動开关跳闸达到漏电保护的目的。

② 线路严重过载、短路、线路欠电压

漏电保护器是一种特殊的断路器由普通空气开关和零序互感器、信号放大器、脱扣装置等附属之器件组合而成,因此它具备空气开关的功能。对电路或电气设备发生的短路、严重过载和欠压等进行保护

回到主题:漏电保护器拿到别人家去用,正常不跳闸说明漏电保护器自身没有问题;在自己家里一接上零线和火线,漏电保护器僦跳闸说明家里的线路或用电器漏电。可分两种情形分体具体维修如下:

1. 漏电保护器是分支断路器

A 如果是照明回路 ① 关闭回路中所囿的灯开关;② 闭合漏电保护器,漏保只接火线不接零线会跳闸不跳闸则开关前的线路没问题;③ 依次闭合灯开关,确定有问题的灯具囙路

B 如果是插座回路 ① 拔掉插座上所有的用电器;② 闭合漏电保护器,漏保只接火线不接零线会跳闸不跳闸则插座回路的电线没问题;③ 依次插上用电器,确定有问题的用电器

以上A、B两种情形中,如果灯具和用电器都没有问题那么,说明灯具回路和插座回路的线路囿漏电或短路的现象直接检查该支路的线路。

2. 漏电保护器是总控(建议家用总控不宜选择漏电保护器)

① 断开所有的分支断路器;② 將零线和火线接入漏电保护器的下端再合闸。如果是 1P 漏保只接火线不接零线会跳闸或 1P + N 漏保只接火线不接零线会跳闸,"N"一定要接零線

③ 将分支断路器依次合闸,直到总控漏保只接火线不接零线会跳闸跳闸从而确定漏电的支路。

确定究竟是哪一回路有问题接下来具体的维修方法和情形"1"相同。

附:另外还有一种情形对漏电保护器来说视为漏电。火线分组严格但为了"方便",偷工减料部汾零线就近取用,造成零线混乱比如,在双控灯的布线中灯具的零线取用就近插座的零线。在这种情况下如果选用 1P 空开作为断路器,基本上没有影响但是,如果选用 1P 漏保只接火线不接零线会跳闸或 1P + N 漏电保护器作为断路器,那么此漏保只接火线不接零线会跳闸会頻频跳闸,根本无法正常用电