3V3C多少2kol 隔扣能力 后卫能隔人帽?

V300A3V3C264AN3 (ETC [模拟IC\n]) PDF技术资料下载
V300A3V3C264AN3 供应信息 IC Datasheet 数据表 (1/8 页)
按型号查询:
V300A3V3C264AN3
[Analog IC
&&V300A3V3C264AN3PDF文件:
描述:&&模拟IC[Analog IC
]文件大小:&&184 KPDF页数:
&&8 页联系供应商:&& 品牌Logo:
&&&&未知厂家 [ ETC ]
V300A3V3C264AN3&
模拟IC [Analog IC
45特点ooooooooooo300Vin / 3.3V输出/ 264WattsDC-DC转换器模块型号V300A3V3C264A *直流输入电压范围: 180 - 375V输入浪涌耐压: 400V为100毫秒DC输出: 3.3V可编程输出: 10 ?110%调节: ± 0.2 %空载到满载效率: 80 %最大工作温度:100℃下在全负荷功率密度: 52W /立方英寸板上高度: 0.43英寸( 10,9毫米)可并联,以N + M容错低噪声ZCS / ZVS架构典型应用:离线系统分布式电源和电动汽车显示实际尺寸:4.6× 2.2× 0.5英寸117 X 56 X 12.7毫米产品概述该DC- DC转换器模块的用途绝对最大额定值第二代功率处理,控制和封装技术,以提供的性能,灵活性和成本效率参数等级预计成熟的电源组件。+ IN至-IN电压-0.5至375.0例如,一个镀腔芯变压器+ IN至-IN电压400夫妻相隔小学和-0.5到+7.0次级绕组,从而导致低的,用于─电脑 - 在电压出的寄生电容和噪声。公关 - 在电压-0.5到+7.0高频ZCS / ZVS开关,+出到-Out电压-0.5至4.79先进的功率半导体封装+检测到的电压退房手续-0.5至4.79和热管理提供高-Sense要退房手续电压1.0低温功率密度梯度。广泛使用的硅SC到-Out电压-0.5到+1.5积分结果在1/3的部件数量隔离电压(到了)3000的第一代转换器。隔离电压(中基)1550500-40到+125-20至100500 (260)750 (390)5 (0.57)单位VDCVDCVDCVDCVDCVDCVDCVDCVRMSVRMSVRMS°C°C°F (℃)°F (℃)英寸 - 磅(N -m)的笔记&100ms*部件编号隔离电压(出库)储存温度(C级)工作温度(C级)针风格基线板V 300一12 C 500 A输入电压24 = 24VIN48 = 48V输入300 = 300Vin375 = 375VinA =马克西B =迷你C =微型产量电压产量动力见零件编号图上这页面其他产品档次。底板小于5秒;波峰焊7;秒;手工焊接每6 , # 4-40或M3引脚焊接温度引脚焊接温度***力矩产品等级温度( ℃)级存储操作C =-40? 125-20? 100T =-40? 125-40? 100H =-55? 125-40? 100M =-65? 125-55? 100热阻和能力参数底板下沉;平,脂面底板下沉;散热垫( P / N 20263 )底座到环境底板到环境; 1000 LFM热容量民典型值0.080.074.91.1165最大单位° C /瓦° C /瓦° C /瓦° C /瓦瓦秒/°C的对于引脚款式请参见第6开槽基板(方式1 )不需要标志。为带螺纹的底座加了一个“ 2 ”,以结束部件号。对于通孔,添加一个“3” 。对于尺寸见第7页。VICOR公司***: 800-735-6200传真: 978-475-6715资料: V300A3V3C264A DC-DC转换器日期: 11-01第4版第1页8设置您的网站上VICOR在

参考资料

 

随机推荐