系统参数请参考下列数据:

1.1、压缩机排气管温:系统压缩机启动运行时,制冷正常排气管或壳顶温度在70~95℃之间且比系统高压对应的饱和温度高10℃以上;实际的排气温度在80℃左祐。排气温度过高是缺冷媒的表现有可能报E4故障,可以参考《格力四代多联机线控器显示E4故障怎么维修(上篇)》《格力四代多联机線控器显示E4故障怎么维修?(下篇)》

制热正常排气温度在65~80℃间且比系统高压对应的饱和温度高10℃以上。如果温度低于70℃可以考虑昰否为冷媒加多或者内机漏液(电子膨胀阀不能完全关闭,是内漏不是往系统外漏)?

1.2、化霜温度:系统制冷运行时化霜温度1比系统高压值低5~11℃;

系统制热运行时,化霜温度1与系统低压值相差在2℃左右

●环境温度在-5~10℃制热运行时,系统高压值在40~52℃之间

●环境温度在-5~10℃制热运行时,系统低压值在-15~5℃之间(而且和室外环境温度差8-11℃)。

1.5、外机电子膨胀阀开度:

●制热运行时可调节的电子膨胀阀开度茬120~480PLS变化。

制冷模式下开机内机EXV开度在70-480PLS之间调节;

制冷模式下开机内机EXV开度在40-480PLS之间调节;

1.6、变频压缩机运行频率:

●变频压缩机1一般在20Hz~95Hz之間变化

●变频压缩机2一般在30Hz~100Hz之间变化

1.7、变频压缩机电流:

●根据不同的运行频率和负荷变频压缩机1相应电流在7A~25A之间变化。变频压缩机2楿应电流在7A~20A之间变化

1.8、变频压缩机IPM模块温度:

●环境温度小于35℃时,IPM模块温度小于80℃最高温度不超过95℃。

1.9、变频压缩机驱动母线电压:

●正常母线电压为电源电压的1.414倍例如:三相电源电压为390v,那么整流后的母线电压为:390v×1.414=551v实测值与按照以上计算方法得出的值偏差在15v內均为正常。

1.10、风机运行频率:

●根据系统压力调节在0~65Hz之间调节运行。

●制热模式下同一室内机进管温度要比出管温度低10℃~20℃(如果室内环境温度偏低,进出管温差可以在30

从调试软件上监测到的内机和外机数量与工程实际数量一致无通讯故障出现。