罗克韦尔plc上面FAULTplc输出点灯不亮亮是什么意思

格式:DOC ? 页数:10页 ? 上传日期: 16:56:13 ? 浏览次数:36 ? ? 1500积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

西门子PLC通讯故障,BF,SF灯亮,电源坏,输入輸出触点损坏等故障--供应西门子PLC通讯故障,BF,SF灯亮,电源坏,输入输出触点损坏等故障维修

System Fault西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的縮写内部寻址错误,超出编程地址区模块损坏,插件松动等原因引起

把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了如果不亮了,就可能你的程序有问题再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题不要怀疑其他软硬件问題;PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等)而不会引起SF和BF灯同時亮;
根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号)DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题,完成硬件组态后必须执行“保存并编译”,如果没有错误将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2)鈈能接反;如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆那么首尾(分别为S7-300PLC和zui后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必須置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB变频器没有通电而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后沒有检测到ABB变频器,所以PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,这是正常现象;
一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议可以与PLC之间连接在一起同时运行,可以采鼡无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;
上海志擎科技为你解决技术难题