CT铭牌500/5测变比什么意思时一次电流设置多少

150/5的电流互感器用于最大电流为60A的高压电线路对其计量有何影响

  •  你好:
    --★1、因为计量使用的电流互感器二次侧都是标准的5A,所以“150/5的电流互感器”是指一次侧电流为150A的时候,二次输出5A的电流--“60A的用电线路”,二次侧应该是[60A÷(150/5)]2A对于5A的计量电表来说,应该是很准确的
    --★2、电流互感器的一、二次电流,是按照变流比变化的而电流互感器二次侧2A的电流,通过计量电表的误差与电表的精度有关。另一个问题是:每一型号、批次的电表都有洎己的“起始驱动电流”,低于起始驱动电流电表就有可能不转。所以60A的一次电流,通过150/5的电流互感器计量结果是准确的。
    全部

我要回帖

更多关于 电压变比 的文章

 

随机推荐