ms400红外体温瓦斯检测仪仪使用说明书

GJG100J矿用激光甲烷传感器用于瓦斯检測仪煤矿井下空气中的瓦斯含量为本质安全型产品。该传感器是一种智能型瓦斯检测仪仪表具有稳定可靠、使用方便等特点。调零、調精度、报警点等功能均可通过遥控器来实现传感器具有多种标准信号制式输出,联检后能与煤矿安全监控系统、风电瓦斯闭锁装置及瓦斯断电仪配套使用

  响应时间:  不大于25s。

  遥控范围:  距离不大于5m

  ⑹ 输出信号:(其频率与RS485输出方式的切换在功能6中实现,详见传感器调整

a) 频率型(脉冲电压信号):

2)接口数量: 1路;

4)通信信号工作电压峰峰值范围:2V~12V

工作电流: 不大于120mA.

传感器具有超限輸出功能,在0%CH4~10%CH4范围内可任意设置超限点;

5. 传感器的外部接线

本传感器的外部接线采用航空插座方式外配一个带航空插头的1.5米电缆线(型号MHYVR-1x5x7/0.3,外径约8mm),航空插头各引脚的定义及电缆芯线的对应关系如下:

当传感器用RS485接口和外部进行数据通信时要用遥控器设置好地址,同時要确保通信协议和本传感器专用通信协议一致线路板显示窗口的红色发光二极管(H8)指示接收数据,绿色发光二极管(H9)指示本机返回数据短接线S1用来设置RS485接口的终端电阻(当传感器处在数据通信线的末端时,将该短接线用专用插块接好)

注:其频率与RS485输出方式的切换在功能6中實现,详见传感器调整

传感器通电后,依次显示软件版本、报警点“3 ×.××”、断电点“4 ×.××”,复电点“5 × ××”、传感器地址“6 × ××”,初始化显示完后显示测得的浓度值。传感器的调整通过遥控器来操作,传感器进入调整状态时第一位红色数码管显示功能号后彡位显示测量数值,功能内容及对应的数码管显示如下:

故障现象:数码管无显示

1)   检查输入电源是否接入并检查是否在传感器工作范围內;

2)   电缆插头是否和本机插座按缺口对接。

b.上电后传感器就超限或者调电位器传感器显示值都无变化,则检查传感头上是否有电压再檢查瓦斯检测仪元件输出端是否有输出,无输出则需更换瓦斯检测仪元件

通电使用前,将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块並旋紧

⑵需通电预热20分钟

传感器应安排专人维护,严格按说明书操作非专职人员禁止随便摆弄遥控器和拆开传感器。

传感器应垂矗悬挂距顶板不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm使用中避免猛烈摔打、碰撞。

⑸传感器再使用中要经常清扫、擦拭气室内的煤尘保持氣室清洁通风。

⑹本安关联产品不得随意与其它未经联检的设备连接,见附录A

1. 传感器须通电预热20分钟以后才可调整。

2. 在用户用遥控器对传感器设置的过程中传感器还未进入正常显示而掉电,则此次设置的数据无效,需重新调整

包装后的传感器在避免雨雪直接淋袭的条件下,可适用于水运、陆运及空运等各

应存放在通风良好无腐蚀性气体的库房内贮存温度在(-40~60℃)。

包装后的传感器应能在温度为-10℃~+40℃相对湿度不大于90%的环境中储存1年。

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 416必须每天使用便携式光学甲烷瓦斯检测仪仪或者便携式甲烷瓦斯检测仪报警仪与甲烷传感器对照

汇瑞埔 汉遥 smart/希玛 华礦 军顺 eranntex逸云天 瑞凯雷 易成创 智创重工 朵麦 zan 艾伊科技 无眼界 锐钢 安瑞 德科 晟可安 慧采 如特安防 米昂 天地首和 皓驹 卫路电子 济德耐 诺安 金煤 普利通 鼎煤 华冶 腾起

可燃气体 天然气 氯甲烷 瓦斯 沼气 甲烷氧气 天燃气 硝基甲烷 可燃性气体 甲烷气体

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港

在您周边找到13+件便携式光学甲烷瓦斯检测仪仪或者便携式甲烷瓦斯检测仪报警仪甲烷传感器

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

我要回帖

更多关于 瓦斯检测仪 的文章

 

随机推荐