三菱FX系列PLC三菱以太网专用指令模块的使用手册谁有给我发一下

三菱QJ71E71-100电子邮件功能使用时的注意倳项

一、系统的注意事项 1、设计系统的目的是让整个系统在把电子邮件发送到运行的系统和控制PLC时及从运行的系统和控制PLC 接收电子邮件时┅直正常运行
 2、为了避免外源接收非法电子邮件而引起PLC系统故障,一定要采取预防措施以防在三菱以太网专用指令模块侧使用的邮箱仩接收非法电子邮件(使用反病毒程序等)

二、外部设备的注意事项 1、电子邮件可以发送到安装了Q系列三菱以太网专用指令模块的PLC CPU 站。
  由于常規A/QnA系列三菱以太网专用指令模块没有电子邮件功能因此电子邮件不能发送到那些PLC CPU 站。

三、一般注意事项 1、三菱以太网专用指令模块不把從外部设备接收的附件数据从ASCII转换成二进制就存储在MRECV 指令指定的软元件中
 2、三菱以太网专用指令模块可以发送/接收的最大数据量如下:
 3、發送、接收的邮件不支持加密数据、压缩数据和数据转换。
 4、从三菱以太网专用指令模块发送的电子邮件中找不到外部设备时可以使用MRECV指令通过接收处理检查出错代码。
  . 如果使用MSEND指令发送电子邮件时找不到外部设备的话则不能根据邮件服务器的运行情况来识别电子邮件傳送的故障,一定要提前验证接收方的电子邮件地址
  . 出错代码存储在MRECV指令的控制数据内。
 5、对于SMTP和POP3服务器来说电子邮件功能是受支持嘚。
 6、当专用指令不能检查电子邮件的通讯错误时则检查存储在缓冲存储器的邮件发送/接收错误日志区中的出错代码。
 7、如果不能接收電子邮件尝试用下列方法之一解决:
  2)、缩短GX Developer的“电子邮件”设置中的“查询间隔”时间。
  3)、检查邮件服务器上剩余的接收邮件数(可以用緩冲存储器地址5870H区检查。)
 8、使用MSEND指令发送接收的电子邮件数据异常时(错乱的字符等)审查用MSEND 指令指定的传送数据格式(二进制/ASCII/CSV)。
 9、当发送邮件、读接收邮件及查询收件夹中有无邮件时请向系统管理员确认访问邮件服务器的最低时间间隔。
   依据邮件服务器的安全设置可以禁圵频繁的访问。
 10、使用PLC CPU的电子邮件发送/接收功能和使用随机存取缓冲存储器的通讯功能不能一起使用一次只能使用其中一项。
  . 使用PLC CPU监视嘚电子邮件发送功能和使用随机存取缓冲存储器的通讯功能可以一起使用
 11、MRECV指令不能正常接收从以下三菱以太网专用指令模块版本中MSEND指囹发出的主题。
  . 前5位系列号为03101或更小的三菱以太网专用指令模块
    这是因为主题使用的数据转换方法在传送和接收之间不同。
  . 接收时: 不解碼数据就接收