开利水冷式冷水机bai组开关机步骤:du
1、先检查水阀门如果zhi多台水泵、dao主机并联布置回,要运行的机组阀答门打开不运行的关掉,避免水流分配问题;
2、开冷冻泵再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行但不排除囿时候水流开关会失灵。水泵开启后检查水泵电流、进出水压差、水温正常后,启动主机运行
3、根据冷凝压力(冷凝温度)开启冷却塔,如果冷却塔不是受主机冷凝压力联控的水泵不是变频的,那么就要观察水温特别是螺杆机组,冷凝压力低、排气温度低、排气过熱度小会导致机组跑油严重时会导致满液式的机组蒸发器积油过多而停机(吸气压力过低)。
这种现象在春秋季、甚至冬季开机运行時会出现,假定冷却塔已经关闭了则需要减小冷却水阀门开度。尽量保证水冷机组排气过热度在20℃左右(排气温度-冷凝温度)是绝对咹全的。
国标的水冷冷水机组名义工况:冷冻水7℃出水12℃回水,冷却水32℃进,37℃出算上1-2℃趋近温差,蒸发温度应在5-6℃冷凝温度应在38-39℃。
4、关冷冻泵的时候主要是确认冷冻水温度开始明显地逐步回升了,即可关闭一般大概是运行10-30分钟不等的时间。
推荐于 · TA获得超过1160个贊
1)先检复查水阀门制如果多台水泵、2113主机并5261联布置,要运行4102的机组阀1653门打开不运行的关掉,避免水流分配问题;
2)开冷冻泵再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行但不排除有时候水流开关会失灵。水泵开启后检查水泵电流、进出水压差、水温,正常后啟动主机运行。
3)根据冷凝压力(冷凝温度)开启冷却塔如果您的冷却塔不是受主机冷凝压力联控的,您的水泵不是变频的那么就要觀察水温,特别是螺杆机组冷凝压力低、排气温度低、排气过热度小会导致机组跑油,严重时会导致满液式的机组蒸发器积油过多而停機(吸气压力过低)这种现象在春秋季、甚至冬季,开机运行时会出现假定冷却塔已经关闭了,则需要减小冷却水阀门开度尽量保證水冷机组排气过热度在20℃左右(排气温度-冷凝温度),是绝对安全的
国标的水冷冷水机组名义工况:冷冻水7℃出水,12℃回水冷却水32℃进,37℃出算上1-2℃趋近温差,蒸发温度应在5-6℃冷凝温度应在38-39℃。
关冷冻泵的时候主要是确认冷冻水温度开始明显地逐步回升了,即鈳关闭一般大概是运行10-30分钟不等的时间。
冷却塔风扇/冷却水泵/冷冻水泵 这三个谁先后没关系,一齐开关也可以.
冷却水温一般控制在 22度以上, 冷水机的说明书上会有具体的要求.
冷却水温越低越节能.只要冷却水温在许可的温度上就可以了.
但太低的冷却水会导致高低压力过低,影响机組的正常运行.
冷冻水温一般都是控制 12度回水,7度出水, 关机是不用管水温的.
1.冷冻水泵不可在水箱内专无水的情况下属运转;
2.运行开关请尽量避免连续切换;
3.冷冻水温度达到设定温度时压缩机会自动停止执行,此属正常现象;
4.工业冷水机温度开关应避免设定在5℃以下防止蒸发器结冰;
5.为确保制冷效果,保持最佳状态请定期清洗冷凝器、蒸发器及水过滤器。
注:如出现故障报警请立即关机按第七項和第十项所列方法排出故障后方可开机。或及时通知维修人员处理