  • 一、小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同?

    答:对于微型断路器来说1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同

    1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能仅控制火线(相线),模数18mm;

    1P+N----单极+N断路器同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm;

    2P------单相2极断路器同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能模数为2*18mm=36mm。

    所以,可以得出以下结论:

    1、为減少成本用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;

    2、为检修时避免1条的問题可用1P+N(即DPN);

    3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路最好還是用2P(成本高些)。

    4、用1P前提是照明配电箱必须具有漏电脱扣功能至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。

    二、对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的详细解释!

    答: 1P、2P、3P、4P是极数表示能分段几根线。 现在+N的都是N线分断,但N线上不设置脱扣装置的只是相线分断的时候把N线順带切断。就比如4P 16A断路器N线电流如果大于16A,或者说大于20A,理论上断路器是会跳闸的。但3P+N的断路器N线电流160A,也不会跳前提是相线電流都不超过额定值。

    三、1P、2P、3P都有什么电器在用它们之间有什么区别?

    答: 1P 、2P单相设备照明可以采用1P,插座要2P;3P用在三相设备上還有就是三相电进户的地方。

    四、照明回路用的是1P还是1P+N

    答: 1. 照明用1P,传统做法也没什么不好。也有1P+N觉得没必要。照明不用漏电

    2. 其實用1P+N好,像DPN这种开关和1P开关模数一样!

    3. 照明一般用1P,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电保护所以卫生间照明回路可用1P+N带漏保的。鈈过审图不提我们一般照明全用1P的。

    五、住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P

    (民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出線为什么配电箱进线用2P而不是1P 呢?开关没带漏电)

    答:1. 2P,检修方便安全!

    2. 民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户嘚微型断路器应采用两极;当采用三相供电时进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器

    六、关于家庭装修用1P還是2P空开的疑问?

    (家庭装修支路空开用1P仅切断火线而共用零线,这样的话切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处零线还是有电压的,2P的就不存在而如果不懂是用的1P还是2P的人肯定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全)

    答:根据《住宅设计规范》GB 中 6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

    1. 应采用TT、TN-C-S或TN-S 接地方式并进行总等电位联结;

    2. 电气线路应采用符合安全和防火要求嘚敷设方式配线,导线应采用铜线每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米

    3. 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;

    4. 除空调电源插座外其它电源插座电路应设置漏电保護装置;

    5. 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;

    6. 设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;

    7. 每幢住宅嘚总电源进线断路器应具有漏电保护功能。