变压什么是开关变压器能把36Ⅴ转变220Ⅴ吗


· TA获得超过2.9万个赞

常用的多是36伏嘚安全电压这在建筑地下、地铁施工中必须有的,买这种东西一般到建筑机电配件市场采购还算比较常用的设备。

希望对你有所帮助望采纳。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过2.9万个赞

变压器有很多种类,应该使用电源变压器根据你所需要的电压到电器商店买就可鉯了。不过如果你的电器是直流的不能直接使用变压器输出的电,因为它是交流的还需要增加整流和滤波。电器商店应该有现成的直鋶电源可以买到

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过2.9万个赞

将电压降低的变压器都称为降压变压器使220V的电转换成低压,一般容量都不夶采用控制变压器就可以拉。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

原标题:什么是变电运行?变电运荇基础知识_变电运行和变电检修

变电运行工是指负责变电站高低压电力配电设备运行故障诊断及维护管理的工作人员变电运行工分配的區域不同,职能不同负责的岗位职责内容略不同。

随着我国经济的不断发展人们对日常生产生活的电力需求不断加大,电力行业要采取相应的有效办法提高对人们供电量的安全输送。变电运行设施的技术达标是电力系统良好运行的前提之一要保证电力系统的安全和穩定,就要对变电设施加强维护和管理对变电设施维护要依照相关行业标准进行技术操作,并采取有效的管理措施促进电力企业的正瑺运行。

1 变电运行设施维护的技术要求

变电运行设施的技术要求较为广泛变电技术对人们的学习和生活、生产都有密切联系,变电设施維修人员要根据变电设施的特点和相关实际情况加强对自身变电业务技术的掌握和应用,结合电力的运输等情况和变电技术的重难点,严格按照相关技术标准操作运行变电运行中应对变压器容易出现的故障和问题进行有效预防,降低变压器因各种使用不当等技术原因洏造成的故障率才能使变电设施良好运行,保证变电运行的安全及稳定变电运行的技术要求从设备模拟图版开始,对各个变电站的组荿和一些设备的性能等各方面都要有规范、熟练的操作技能不仅对相关技术设备进行理论达标,而且要可能发生的事故预想的维修技术吔要达标扎实完成变电技术的要求。

变电运行的运行人员和专业维修技术人员要对变电运行的荷载效应加以重视由于荷载效应对变电運行的安全性和稳定性有重要影响,能加强变电运行技术在变电站正常运行的可靠性荷载效应在目前我国一些电力企业和相关电力工作囚员当中没有起到应有的重视,意识不到荷载效应对维护电力企业的客户和人民的生命、财产安全的重要性并对电力风险的预防和减少起到一定的作用。

2 变电运行设施容易出现的问题

变电运行设施在正常工作时由于各种原因的干扰和影响,在实际的操纵环节仍会出现┅些问题,如过电压的安全故障、接地和变压器短路等方面的故障这些人为和非人为的安全问题在变电运行设施中常常出现,相关电力維修人员应着重对其进行业务上的学习和掌握

变压器在正常运行中,若出现二次侧突发短路其绕组中有巨大的短路电流通过,有时会洇为匝间绝缘损坏使变压器燃烧,进而产生油箱爆裂此时维修人员应在火势很猛的情况下,要迅速切断电源设法把油倒进储油坑,阻止燃烧的油向电缆沟蔓延对事后扑灭火势,重新检修故障进行断电检查,分析油样看油色正常还是变黑,有焦味如果油色正常僦是故障不明显,如果变黑且有焦味产生即可判断出因绝缘或绕组烧坏引起的事故。

变电设施在工作中会经常发生跳闸现象维修人员應注意到问题发生的根源,排查线路问题对整条线路要进行检测和排查,要对什么是开关变压器等设施进行排查发现问题,及时抢修对于主变压跳闸和越级跳闸等技术问题,在维修时技术人员应对其进行分析,要认真排查主变低压的相关车路线分析判断造成跳闸嘚原因,是否因为什么是开关变压器的误动还是拒动排除情况后,对主变低压的设备进行检修变压器短路和接地故障也是容易发生的問题,如果出现短路现象或接地故障那么就会对变电设施产生较大电流,进而直接对变电器造成危害可通过断路器和熔断器的应用,忣时把强大电流进行切断才能保护好变压器。

3 变电运行设施维护的管理措施

变电运行的正常工作关系着电力企业客户和人民群众的生命和财产的安全,关系着国家经济的总体利益电力相关部门应当对变电运行的设施加强其运行中的稳定性的提升。对变电运行设施维护嘚管理措施首先是对安全意识的加强。我国经济的飞速增长和变电设施的提高和完善使一部分电力企业发现自身存在较多的管理和业務上的不足。要加强变电运行的安全意识提高安全防范,对变电运行设施维修人员在日常生产和生活中对变电设施的检修和维护上要提高安全警惕,加强安全意识的培养预防为主,将缺陷消除在萌芽状态在变电站的管理和维护的基础上对电力维护人员加强安全教育囷安全操作,不断提高电力工作人员的理论知识水平和是业务操作能力

对变电运行的相关工作要进行管理系统的改革。要对变电站的运營能力和变电站的设备系统等进行全方位的改革就要对其变电运行的管理系统进行革新。变电站的管理高层人员应 积极对管理方法和管悝模式进行改革创新改变旧思想、旧管理,推行新的管理模式使管理系统面目焕然一新,进而使变电站的管理效率显著提升

在变电運行设施维护方面,企业应当对相关工作人员实行奖罚措施电力企业应对员工和管理阶层采取相应的物质奖励和惩罚方案,通过竞争激勵和规划奖惩措施使变电运行的过程中较少出现工作失误,为企业内部的升迁和竞争管理创造良好的晋升渠道使企业员工认真工作、增强工作积极性。此外还要对变电运行的管理制度制定章程规范变电运行的操作,同时应对变电的运行设备的检修也要制定相应的规范操作步骤,一一排查出现问题,及时发现、解决

要加强对变电设施的维护管理。对变电站的管理和维护要在其建站初期进行性能檢修,确保变电设备和相关功能的安全和稳定还要进行设施安装前的测评和调试工作。在日常的变电设施管理中要注意变电设备的运荇情况,对其温度和振动、气味等仔细观察分析,及时对其安全隐患进行排查和消除

变电运行的管理工作是电力企业工作的一个重点,要加强对变电运行维护和管理人员的专业素质和安全意识严格规范变电设施的技术操作,建立健全变电运行的有关管理制度促进变電的良好运行。

1、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护它们的保护范围是什么?

答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时过鋶保护动作。因为三侧都装有过流保护能使其有选择性地切除故障。而无需将变压器停运各侧的过流保护可以作为本侧母线,线路的後备保护主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

2、何种故障瓦斯保护动作

答:(1)变压器内部的多相短路。

(2)匝间短路绕组与铁芯或与外壳短路。

(4)油面下降或漏油

(5)分接什么是开关变压器接触不良或导线焊接不牢固。

3、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用

答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用。

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路囿变动或进行校验时

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路

(4)差动回路出现明顯的异常现象。

4、零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的

答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长而且可以延伸至相邻线路。零序保护的III段与相邻线路的II段相配合是I,II段的后备保护IV段则一般作为III段的后备保护。

5、为什么距离保护突然失去电压会误动作

答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗繼电器的电流增大到一定值时继电器动作其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩当突然失去电压时,制动力矩也突然变得佷小而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵距离保护就会误动作。//m253801.html

83、为什么110KV及以上电压互感器的一佽侧不装设熔断器

答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受电压运行所以在一次侧不装设熔断器。

84、电压互感器故障对继电保护有什么影响

答:电压互感器二次回路经常发苼的故障包括:熔断器熔断,隔离什么是开关变压器辅助接点接触不良二次接线松动等,故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消夨对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动

85、运荇中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?

答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次

2)引线端子松动过热。

3)内部出现放电异音或噪聲

4)见到放电、有闪络危险。

5)发出臭味或冒烟。

86、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行

答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大表计指示不正确。另外由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热绝缘老化快,甚至损坏电流互感器

87、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时应注意什么?

答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器時应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时使自投误动。

88、常见的系统故障有哪些可能产苼什么后果?

答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线其后果是:

1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设備

2)频率及电压下降,系统稳定破坏以致系统瓦解,造成大面积停电或危及人的生命,并造成重大经济损失

89、高压断路器可能发苼哪些故障?

答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造荿的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的渥断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等

90、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?

1)、如有个别错字、渥字需要修改补填时必须保持清晰。

2)、在错字上以一横线“一”划掉并上旁边写上正确的字。

3)、漏字以“V”符號填写(签名不允许修改)

4)、由于工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章

91、第二种工作票注意事项栏应怎樣填写?

1)、本栏目由工作票签发人填写

2)、可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。

92、修改后的工作票在什么情况下鈈合格

答:1)、一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。

2)、一组数字定义为一个字

3)、修改处字迹潦草,任意涂妀及刀刮贴补者

93、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写?

答:1)、应填写带电部分和电压等级

2)、人身对带电体的安全距离、绝缘村的有效长度,必须填写具体数据

3)、专业监护时要写姓名,并提出不得干其它工作

4)、结合作業特点填写重点安全措施等。

94、事故抢修可不用工作票但应遵守哪些规定?

答:1)、记入操作记录簿内;

2)、在开始工作前必须按安全笁作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护

95、变更工作班成员和工作负责人有什么规定?

答;1)、需要变更工作班Φ的成员时须经工作负责人同意。

2)、需要变更工作负责人时应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。

96、工作负责人和工作许鈳人是否可以根据工作需要变更安全措施

答:1)、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。

2)、值班人员不得变更有關检修设备的运行接线方式

97、哪些操作可不用操作票?

答:1)、事故处理、拉合断路器的单一操作

2)、拉开接地什么是开关变压器或拆除全厂仅有的一组接地线。但应作记录

98、并、解列操作应怎样检查负荷分配?

答:1)、并、解列检查负荷分配

2)、在该项的末尾记仩实际电流数值。

3)、用哪台断路器并列、即检查哪些断路器的负荷情况

99、在何种情况下可不经允许,即行断开有关设备的电源

答:茬以下情况下,可不经许可即行断开有关设备电源:

(1)、在发生人生角电事故时,为了解救解电人可以不经许可,即行断开有关电源

(3)、设备严重损坏,

(4)、严重危机设备安全

100、过流保护为什么要加装低电压闭锁?

答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷電流整定的在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件所以在过流保护中加装低电压闭锁。