哪家做的配线架理线架安装图解打线工具好有人关注过么

由于机柜型配线架理线架安装图解已经成为机房配线架理线架安装图解的主体理线将主要涉及机柜型配线架理线架安装图解的美观。

当线缆进入机房后会沿着桥架进叺机柜配线架理线架安装图解或壁挂配线架理线架安装图解。理线是指在机房的进线孔至配线架理线架安装图解的模块孔之间将线缆理整齐。

机柜内的水平双绞线位于机柜的后侧过去,这些双绞线不进行整理或进行简单的绑扎后立即上配线架理线架安装图解,那时從机柜的背后看去,水平双绞线就象瀑布一样垂荡在那里或由数根尼龙扎带随意绑扎在机柜的两侧。大家关心的重点是每根双绞线的性能测试合格

随着布线水平的提高,布线系统的工程商已经通过施工工艺及层层把关有把握达到每根线都能够通过国家标准所要求的99%的性能测试合格率。这时人们的注意力就转向了美观。

根据国标垂直桥架内的线缆每隔1.5米应绑扎一次(防止线缆应重量产生拉力造成线纜变形),对水平桥架内并没有要求而终端面板、机柜、配线架理线架安装图解、配线箱按照标准必须做到两底角平行,因此布线系统嘚美观就主要集中在机房内的线缆部分

机房内的线缆往往会进入机柜配线架理线架安装图解或壁挂配线架理线架安装图解。因机柜配线架理线架安装图解已经成为布线工程中的主流在此将主要涉及机柜型配线架理线架安装图解的理线工艺。

在机柜正面生产厂商已经制慥出了各种造型的配线架理线架安装图解、跳线管理器等部件,其正面的美观已经不成问题而机柜后侧的美观,往往不为人们所注意慥成工程完工后施工方(甚至是业主方)不敢让人参观机柜的内部。

在机房内应当做到每根线从进入机房开始,直到配线架理线架安装圖解的模块为止都应做到横平竖直不交叉。并按电子设备排线的要求做到每个弯角处都有线缆固定,保证线缆在弯角处有一定的转弯半径同时做到横平竖直。

上述要求同样适用于机柜后侧既然水平双绞线布置成瀑布型已经不再理想,因此对机柜内的水平双绞线就应該进行理线

理线这一名词已经在许多施工人员口中听到,但其含意却各不一样其原因在于理线的工艺手法不一样。

为了做到线缆美观笔者看到过三种理线效果:

这是一种比较古老的布线造型,有时还能看到其踪影它采用了'花果山水帘洞'的艺术形象,从配线架理线架咹装图解的模块上直接将双绞线垂荡下来分布整齐时有一种很漂亮的层次感(每层24-48根双绞线)。

在现在仍能见到有些配线机柜后侧采鼡瀑布型理线工艺,即线缆不做任何绑扎直接从配线面板后侧荡至地面。这样做的优点是节省人工、减少线间干扰(串扰)

瀑布型理線工艺是最常见的理线方法,它使用尼龙束带将线缆绑扎在机柜内侧的立柱、横梁上不考虑美观,仅保证中间的空间可以腾出来给网络設备使用

这种造型的优点是节省理线人工,缺点则比较多例如:

1)安装网络设备时容易破坏造型,甚至出现不易将网络设备安装到位嘚现象;

2)每根双绞线的重量全部变成拉力作用在模块的后侧。如果在端接点之前没有对双绞线进行绑扎那么这一拉力有可能会在数朤、数年后将模块与双绞线分离,引起断线故障;

3)万一在该配线架理线架安装图解中某一个模块需要重新端接那维护人员只能探入'水簾'内进行施工,有时会身披数十根双绞线而且因机柜内普遍没有内设光源,造成端接时不容易看清楚致使端接错误的概率上升。

也称為反向理线逆向理线是在配线架理线架安装图解的模块端接完毕后,并通过测试后再进行理线。其方法是从模块开始向机柜外理线哃时桥架内也进行理线。这样做的优点是理线在测试后不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线,而缺点是由于两端(进线口和配線架理线架安装图解)已经固定在机房内的某一处必然会出现大量的乱线(一般在机柜的底部)。

逆向理线一般为人工理线凭借肉眼囷双手完成理线。由于机柜内有大量的电缆在穿线时彼此交叉、缠绕,因此这一方法的耗时很多、工作效率无法提高

逆向理线的优点昰测试已经完成,不必担心机柜后侧的线缆长度而缺点是因为线缆的两端已经固定,线缆之间会产生大量的交叉要想理整齐十分费力,而且在两个固定端之间必然有一处的双绞线是散乱的这一处往往在地板下(下进线时)或天花上(上进线时)。

正向理线也称前馈型悝线正向理线是在配线架理线架安装图解端接前进行理线。它往往从机房的进线口开始(如果是从机柜到机柜之间的双绞线理线则是從其中某一机柜内的配线架理线架安装图解开始进行理线),将线缆逐段整理直到配线架理线架安装图解的模块后端为止。在理线后再進行端接和测试

正向理线所要达到的目标是:自机房(或机房网络区)的进线口至配线机柜的水平双绞线以每个16/24/32/48口配线架理线架安装图解为单位,形成一束束的水平双绞线线束每束线内所有的双绞线全部平行(在短距离内的双绞线平行所产生的线间串扰不会影响总体性能,因为桥架和电线管中铺设着每根双绞线的大部分这部分是散放的,是不平行的)各线束之间全部平行;在机柜内每束双绞线顺势彎曲后铺设到各配线架理线架安装图解的后侧,整个过程仍然保持线束内双绞线全程平行在每个模块后侧从线束底部将该模块所对应的雙绞线抽出,核对无误后固定在模块后的托线架上或穿入配线架理线架安装图解的模块孔内

正向理线的优点是可以保证机房内线缆在每點都整齐,且不会出现线缆交叉而缺点是如果线缆本身在穿线时已经损坏,则测试通不过会造成重新理线因此,正向理线的前提是对線缆和穿线的质量有足够的把握

2 正向理线所要达到的目标

正向理线可以在机房(主机房的网络区或弱电间)中自进线口至配线架理线架咹装图解之间全部整齐、平行,十分美观缺点是施工人员要对自己的施工质量有着充分的把握,只有在基本上不会重新端接的基础上才能进行正向理线施工在本文中基于目前的布线工程公司已经能够把握工程质量的现实,推荐采用正向理线工艺

正向理线的目标是同时具有5大效果:

1)配线架理线架安装图解预留:配线架理线架安装图解背后双绞线预留

2)提高可靠性:提高模块端接后的长期可靠性

3)机房內美观:做到机房内、机柜内任意一处都允许外人拍照

4)施工快捷:耗费1.5人,在30分钟内完成24口配线架理线架安装图解的理线

5)机柜内单侧進线:从机柜内的一侧进线另一侧留给电源、光缆和跳线

这5大效果对于综合布线工程而言有着非常大的意义,详述如下:

在早期的布线笁程中机柜式配线架理线架安装图解上的模块端接时,施工人员往往是站在机柜内进行施工由于机柜内的空间狭小,致使施工人员难鉯展开导致施工速度和施工质量下降。现在的布线工程中施工人员大多在机柜正面进行配线架理线架安装图解上的模块端接,他们象媔板上的模块端接一样先端接模块,然后将模块插入配线架理线架安装图解中这就要求模块后的双绞线长度应该留得比较长,如果考慮到模块在今后维护时也会从正面取出并进行测试和检查,就有必要将这些预留的双绞线保留在配线架理线架安装图解后的托架上

配線架理线架安装图解后侧的托架上预留双绞线的另一个目的是为测试不合格的模块保留再次端接的机会。做过施工的人都知道在工程自測试工程中,模块端接出错和测试不合格的现象时有发生在对模块进行重新端接后这些问题基本上都能够解决。但模块重新端接前需要將已经打过线的双绞线线头剪去利用新的线头重新端接,这同样也需要一小段双绞线

基于以上两种原因,在配线架理线架安装图解的託架上预留一些双绞线是最为理想的做法

早期的模块包装袋中往往有一个100mm长度的尼龙扎带,在模块设计时也会在模块的尾部保留绑扎双絞线的托板可能是用于成本的原因,现在的非屏蔽模块中大多已经取消了托板和尼龙扎带而屏蔽模块则仍然保留了绑扎托板和尼龙扎帶(用于将双绞线的屏蔽层固定在模块的屏蔽壳体上)。

模块上的双绞线绑扎托板可以起到固定双绞线使双绞线所受到的外部拉力不会傳导到模块端接端的作用,它可以大大提高模块端接的长期可靠性在取消了绑扎托板后,就有必要考虑在施工工艺中让双绞线为模块的端接点施加压力而不是施加拉力。因为施加拉力的结果可能会导致若干年后模块的端接点松动甚至双绞线脱落造成断线故障。

如果能茬模块背后的双绞线固定方式上做文章(如:将双绞线弯曲成弧线形或圆环形等等)使双绞线对模块形成微小的压力,这样就可以达到提高长期可靠性的作用

机房美观是施工各方都希望做到的效果,但怎样找到快速而又美观的方法却一直是一个困难的事理线工艺的目標是:能够做到在机房内和机柜内的任意一处都允许外人拍照。

机柜内不可能不理线无论使用哪一种理线方法都会消耗一些人工,只是哆与少而已正向理线由于线缆的一端是可以自由活动的,因此理线速度比较快根据测算,如果从桥架入口处到机柜之间的距离为9米、機柜高度为2米24口配线架理线架安装图解理线时所耗费的人工为1.5人(1个人全程理线,另1个人在开始时将双绞线穿入理线板时帮助送线在雙绞线从配线架理线架安装图解模块孔穿出时负责接线并检查线号是否与标签框内预设的线号一直),那么一束(24根)线缆的理线(从吊頂经架空地板至机柜内的配线架理线架安装图解出口处全长约9米。未计入寻找线号的时间)所耗费为30分钟因此每个机柜(200根线)的理線仅需半天就可以完成。这个时间远远少于逆向理线所需的时间比瀑布型和简单理线所需的时间略长,属于工程中可以接受的范围

大哆数综合布线机柜内的双绞线敷设方法为两侧走线,其目的是减少均匀分布而其缺点是电源插座(或PDU)只能横向固定在两根后立柱中间(可能与双绞线之间的间距小于标准而导致对双绞线会产生的电磁干扰),或者是安装在没有走线的地方其实,在机柜内除了水平双绞線之外还有电源插座(PDU)、光缆、大对数电缆,如果要在机柜之间进行长跳线互连则长跳线也可能会占据机柜后侧的某一边。

机柜内嘚所有双绞线最好是沿一侧(一般是右侧)走线从机柜的底部上升到配线架理线架安装图解高度后横向转弯,延伸到配线架理线架安装圖解的托线架上而另一侧则以电源插座以及不强电干扰不敏感的、光缆和大对数双绞线电缆,也可以用于敷设长跳线

这5大效果达到后,从机房双绞线入口处到配线架理线架安装图解模块端的所有双绞线已经全部整理整齐也可以达到从一个机柜到另一个机柜之间的双绞線整理整齐,并在配线架理线架安装图解上留有为测试失败时需要重新端接所需的预留双绞线

3 正向理线对布线材料的要求

正向理线的作鼡之一是在配线架理线架安装图解后侧预留双绞线,为了减少双绞线因弯曲半径所造成的性能损耗预留双绞线的弯曲半径必须大于双绞線外径(缆径)的4倍(根据TIA 568C-2009,屏蔽双绞线的弯曲半径也是4倍而不是过去所说的8倍)。而每个1U配线架理线架安装图解的高度仅为44mm所以得利用配线架理线架安装图解与跳线管理器的合并高度确保双绞线的弯曲半径在合理的范围内。

根据这一计算可以确定对正向理线的材料偠求:1个配线架理线架安装图解配备1个跳线管理器。如果使用2个配线架理线架安装图解共享1个跳线管理器那么理线工艺应该进行比较大嘚调整,而且可能会造成的结果是美观特性下降在此,将以1个配线架理线架安装图解配备1个跳线管理器的配置方法介绍正向理线工艺。

4 正向理线所需要的工具

正向理线所需工具十分简单均为常用工具,其中的自制工具可以在工地上就地取材自行制作。工具清单如下:

理线板是正向理线的必备工具并使用相应的理线表配合理线。理线板可以采用橡胶板、纤维板、层压板或木板在现场自制也可以在公司里制作后使用。

理线板的制作方法十分简单:测量所用双绞线的缆径并附加2-4mm后形成理线板的孔径,然后根据板的强度选择孔与孔之間的间距在板上横向划5根线、纵向划5根线后留有写编号的空间后确定板的长宽尺寸。剪切或锯下多余部分后使用手枪钻在划线的交叉點上以所确定的孔径钻25个孔后,用粗砂纸将所有的边沿倒角后在横向写上(或刻上)1-5的编号,在纵向写上(或刻上)A-E的编号后大功告成

理线板是一块25孔方板(对应于24口配线架理线架安装图解的合适尺寸5×5孔理线板,也可以选用4×6、8×8等规格)单面写字,每孔可以穿1根沝平双绞线可以想象:当双绞线穿入理线板后,彼此之间的相对位置就基本固定根据其位置进行绑扎时不容易出现大的错位现象,更鈈易出现线缆的交叉现象

理线板需使用相应的理线表配合理线。

理线表是一张人为定义的表格当使用24口配线架理线架安装图解2可以使鼡5×5理线板,该理线表为5行5列的表格每个单元格对应一个孔。理线表的填写方法可以有多种每种填写方法对应于一种排列顺序。在下圖中介绍了其中一种排列顺序(孔内数字代表配线架理线架安装图解上的模块编号)它的特点是在配线架理线架安装图解背后的每根线铨部水平平行排列。

在实际填写理线表时应将与配线架理线架安装图解1-24口对应的线缆线号填入理线表,这样线号与配线架理线架安装图解的模块号就一一对应在一般情况下,当配线架理线架安装图解布置图完成后可使用EXCEL的联动功能,自动形成针对每个配线架理线架安裝图解的理线表

理线表的构成可以根据机柜配线架理线架安装图解的进线方向和出线方法双重确定:

这种理线表的排列参见下图。它的特点是从机柜后侧向前看双绞线从配线架理线架安装图解的右侧进入配线架理线架安装图解背后的托线架上,整束双绞线从上方开始出現1号线进入最右侧的第1个模块孔,依次类推最后24号线进入最左侧的模块孔。

特点:整束线底面与托线架完全平行

这种理线表的排列參见下图。它的特点是从机柜后侧向前看双绞线从配线架理线架安装图解的右侧进入配线架理线架安装图解背后的托线架上,整束双绞線从下方开始出现1号线进入最右侧的第1个模块孔,依次类推最后24号线进入最左侧的模块孔。

特点:整束线的上平面保持完整的斜线平荇覆盖着下面所有的双绞线,双绞线进入模块时几乎看不见

这种理线表的排列参见下图。它的特点是从机柜后侧向前看双绞线从配線架理线架安装图解的左侧进入配线架理线架安装图解背后的托线架上,整束双绞线从上方开始出现24号线进入最左侧的第1个模块孔,依佽类推最后1号线进入最右侧的模块孔。

特点:整束线底面与托线架完全平行

这种理线表的排列参见下图。它的特点是从机柜后侧向前看双绞线从配线架理线架安装图解的左侧进入配线架理线架安装图解背后的托线架上,整束双绞线从下方开始出现24号线进入最左侧的苐1个模块孔,依次类推最后1号线进入最右侧的模块孔。

特点:整束线的上平面保持完整的斜线平行覆盖着下面所有的双绞线,双绞线進入模块时几乎看不见

仔细观察这四张表可以看出:1、4表的排列完全一样,2、3表的排列完全一样所以合并后形成了A、B两张表。其中A表鼡于右进上出、左进下出B表用于右进下出、左进上出。

在正向理线过程中需要布线材料的配合,并使用理线板和理线表配合着理线笁艺才能完成一个同时具有美观、可靠、快捷、预留的效果。下面以最常见的右进上出理线方式介绍正向理线的基本施工工艺:

1) 将配线架悝线架安装图解固定到位背后装好托架,正面将打印了线号的面板纸装入配线架理线架安装图解(或贴在配线架理线架安装图解上)若配线架理线架安装图解的模块可以卸下,则应卸下模块;

2)理线板定位:理线板在穿线前先应确定其方向使理线板在理线过程中不需偠硬行扭转方向,就可以使E1孔就近自然对准1号模块此时理线板上的2-5孔与配线架理线架安装图解的2-5号保持平行。通常可以使用这样的方法進行定位:先将理线板垂直放在1号模块背后使E1孔对着1号模块(有字的一面朝向24号模块),然后手持理线板顺着线缆未来的路由走向向機房的进线口移动,移动时确保理线板只出现平行移动不发生转动,当理线板到达进线口时记下理线板的方位(主要是A1孔位置所在的方位),以便后续每块理线板使用;

3)理线板穿线:在机房的进线口旁将理线板按2所确定的方位将板的方向调整好,将水平双绞线按线號依理线表穿入理线板(有字的一面对着自己线从无字的一面穿入板中),这道工序一般由两人共同完成:一人找到线号(只要找到该悝线板所需的线号即可)并将其与其他线缆分离一人将线穿入理线板的对应孔中。应该注意的是双绞线应全部穿过理线板,也就是应該将理线板紧贴在进线口旁这样才能保证进入机房的双绞线全部被整理;

4)路由理线:先在理线板外侧(无字侧)根部用魔术贴(或尼龍扎带)将穿入理线板的双绞线扎成一束;然后将理线板沿着指定的路由向自己方向平移,平移100mm后在理线板外侧根部用魔术贴(或尼龙扎帶)再绑扎一次(防止前次绑扎松动)此时应注意使线束形成圆形,而线束外侧的线应该是理线板外围一圈的线理线板中间的线在线束的内部,确定后的所有双绞线的相对平行一直要保持到配线架理线架安装图解的最远端的模块后侧(即第24个模块后侧);继续平移理线板200mm左右在理线板外侧根部用魔术贴(或尼龙扎带)绑扎,注意每根线应保持与前次绑扎时的位置相同不允许有些线从外层转入内层,吔不允许内层线转入外层;依次平移直到配线架理线架安装图解为止;

5)线束固定:在理线过程中,如果旁边遇到桥架上的扎线孔或机櫃内的扎线板则应在绑扎线束的同时将线束绑扎在桥架或机柜上,以免线束下滑;

6)弯角理线:当平移过程中遇到转弯时必须让理线板贴近转弯角,在弯角旁顺着转弯不可以绑扎后再贴上弯角(由于弯角处内侧的线短,外侧的线长因此如果按直线绑扎后再转弯,弯角处的线束一定会变形)这就要求所有的线束必须在现场绑扎,不可以事先绑扎后后再移到现场来;

7) 托架理线:当理线板到达配线架理線架安装图解背后的托架上后先将线束绑扎在托架上,然后向前平移每到达一个模块前时,将线束绑扎一次然后分出该模块对应的線号。此工序应配备2人:1人分线1人将线从配线架理线架安装图解背后拉到配线架理线架安装图解正面去(如果模块可以卸下,则将线从模块孔穿到正面去)同时2人唱号核对线号与配线架理线架安装图解上的面板编号是否一致;

8) 将退出的理线板重新拿到进线口,使用下一個24口配线架理线架安装图解的理线表依次重复1-8,完成下一束线的理线工作直到全部完成。

多束线理线(分支理线)

当机柜内有多个配線架理线架安装图解时每个配线架理线架安装图解的线束应分别理线。但由于机柜内的扎线板宽度有限(一般宽度为100mm)只能并排绑扎3~4束24根的线束,而深度为800mm的机柜内右侧最多能放2根扎线板(机柜内的水平双绞线应从单侧绑扎以免影响美观),即可能达不到绑扎200根水岼双绞线的目标这时可以使用二次理线方式,先使用8×8理线板扎出48根的线束(6×8)到一定高度后再添1块5×5理线板将该线束分为2束后,繼续理线至配线架理线架安装图解

正向理线的起点可以是机柜的线缆入口处、桥架处口处、机房入口处,甚至可以是从工作区面板开始悝线(不推荐)

在信息机房内,时常会出现两个机柜之间敷设有一束双绞线的要求这时如果在两个配线架理线架安装图解上使用相同嘚配线架理线架安装图解进线及出现规则,就可能会出现线束扭转的现象要解决这个问题,两个机柜应分别选用不同的理线表以下以咗侧机柜(A配线架理线架安装图解)向右侧机柜(B配线架理线架安装图解)敷设双绞线(右进上出)为例,分A、B、C、D四种情况进行分析(圖中使用蓝、橙、绿、棕、灰五种颜色分别标明最上层、次上层、中层、次下层和最下层):

A. 右侧机柜配线架理线架安装图解与左侧机柜配线架理线架安装图解同方向且均为右侧进线(右进上出)

根据图示,在A配线架理线架安装图解上双绞线的排列为1号线最先出现其他線按顺序出线,排列整齐;在B配线架理线架安装图解上仍然是1号线先出线但因它排列在B配线架理线架安装图解线束中4号线的位置,所以烸层线在出线时会有交叉由于五层线的交叉位置完全一致,所以在B配线架理线架安装图解上不会影响美观

B. 右侧机柜配线架理线架安装圖解与左侧机柜配线架理线架安装图解同方向,右侧机柜为左侧进线(左进上出)

根据图示在A配线架理线架安装图解上双绞线的排列为1號线最先出现,其他线按顺序出线排列整齐;在B配线架理线架安装图解上为24号线先出线,改为了下出线方式由于最上层的线全部覆盖茬所有的线上,保持了一层完全平整的斜线所以在B配线架理线架安装图解上依旧美观。

C. 右侧机柜配线架理线架安装图解与左侧机柜配线架理线架安装图解反方向且均为右侧进线(右进上出)

根据图示,在A配线架理线架安装图解上双绞线的排列为1号线最先出现其他线按順序出线,排列整齐;在B配线架理线架安装图解上仍然是1号线先出线但因它排列在B配线架理线架安装图解线束中4号线的位置,所以每层線在出线时会有交叉由于五层线的交叉位置完全一致,所以在B配线架理线架安装图解上不会影响美观

D. 右侧机柜配线架理线架安装图解與左侧机柜配线架理线架安装图解反方向,右侧机柜为左侧进线(左进上出)

根据图示在A配线架理线架安装图解上双绞线的排列为1号线朂先出现,其他线按顺序出线排列整齐;在B配线架理线架安装图解上为24号线先出线,改为了下出线方式由于最上层的线全部覆盖在所囿的线上,保持了一层完全平整的斜线所以在B配线架理线架安装图解上依旧美观。

由上述这四种机柜配线架理线架安装图解摆放方法和進线方向的理线方式组合利用类推出其他组合的理线方式。采用这样的方法可以确保整束双绞线不会在敷设过程中翻转,仅需要改变苐2个配线架理线架安装图解的出线方式就可以解决问题

有些公司使用理线梳进行正向理线,这个工具可以避免向理线板穿线这一费时的笁序但理线梳也有缺点。例如:在理线过程中双绞线容易从梳子中逃出;如果理线不能立即完成数天后理线梳中的线可能已经自行脱離,这时就必须重新将线排入梳中

现在,有些布线厂商已经推出了专用的理线器材但从照片看仿佛需要占用额外的机柜/桥架空间,这吔许对于减小线间干扰有益但同时要求机柜/桥架具有更大的空间。这一点对于每个机柜中需要容纳数百根双绞线时是需要在施工前有所考虑的。

我要回帖