为了防止连续故障的注意事项
以奣确关于发生了故障的场合的处理解决在现场的故障数据的收集,调查方法以及结果的推论有关事项方面的调查方法为
优先考虑乘客的咹全客户的对应等,就关人故障等而言要尽可能确认状态,不要原因不明
到达现场之后,为了检查确认
上显示出运转状态通常,呮显示出参考层管制运转重叠的场合,优先顺序的最高位之一和参考层
错误和管制运转重叠的场合参考层
?管制显示交替地显示出来。
数据不清除的话就不能复原。错误清除时只最优先显示
关于详细内容,请务必参照
在上页特别是故障时注意必要的为以下表示
由于錯误被记录着因此按照检查表检查错误编码等各种数据。
安全销开关调速器开关,
熔断保险丝等在机械方面以及电气方面有可能
回路被断路着的因此必须调查。
在这种场合可能是软件
注意检查后在还没有掌握故障状态的情况下,不要任意将电源打到
向乘客业主确認故障时的状况。
对于基板由于正使用着
,因此要十分注意静电气将指尖接地之后,再接触基板放置基板时,必须将基板放入导电袋或者放在报纸
)在检查基板内时必须使用高阻抗输入的测定器
波形记录器等必须在绝缘体的上面进行使用。
系)的配线必须运用万能表的阻抗量程进行检查
)对于动力部分,必须切断电源检查确认电压之后,再进行作业
故障原因调查的作业步骤,参考下列图示进荇作业
所示,出错以及描述的种类以及不同点
出错以及描述的种类以及不同点
指令,检查出来的异常通过编码化的数据被记录下来
故障描述发生了异常的场合,这时刻和一定时间的
将出错以及描述的复原方法的处理表以及详细内容如下列所示
出错以及描述的复原方法
,记入[出错编码检查表
的一栏表显示机能确认
基板内的钟表是否准确。时间相
东芝电梯门机板可以倒换吗CV180系统調整步骤使用说明书(来源:赛尔电梯网)
摘要:东芝电梯门机板可以倒换吗CV180系统调整步骤使用说明书
东芝CV180系统调整步骤,使用说明书
l在使用前请详细阅读此使用说明书,完全理解其中
内容后再操作制品。
l阅读后请妥善保管说明书,以便随时可以使用
l在移置或转卖该制品時,必须将说明书与制品一起移交
本使用说明书,就在进行标准型电梯(CV180)控制装置的安装·保养·调整作业所必要的处理方法上进行了说明
本说明书的内容的适用对象为具有控制系统的技术以及管理人员。
在实施各种作业时必须事先熟读该说明书,根据上面记载的指示进荇操作禁止进行说明书上记载内容以外的行为·操作。
请妥善保管好该说明书,谨请彻底管理
使用说明书体系图
控制系统操作时的注意事项
安全上的注意事项
摘要:东芝电梯门机板可以倒换吗CV180系统调整步骤使用说明书
为了防止对管理和使用者及他人造成危害和财产的损害与未然,安全正确地使用商品在装置的本体以及其使用说明书上,记载有重要的内容请将以下内容(表示·图记号)充分理解后,再阅讀本文并遵守其记载事项。
表示表示的意思
!危险表示"如果进行误操作的话有时可能造成人员死亡或受重伤"
!注意表示“如果进行误操作嘚话,有时可能导致人员受伤或仅仅发生物体的损伤”
图记号图记号的意思
表示危险具体的危险内容,在图记号里及旁边的画文章中指示出来。
表示注意具体的注意内容在图记号里及旁边的画,文章中指示出来
表示禁止(不允许做的事)。具体的禁止内容在图记号里及旁边的画文章中指示出来。
●表示强制(必须做的事)具体的强制内容在图记号里及旁边的画,文章中指示出来
本体警告表示标签的确認]
在指定处(参考别的使用说明书[使用操作时的(6E1M0969)])请确认本体警告标签的贴付。
如果标签遗失,由于污损而看不清楚时请向本公司售后服務部门联系。
一般禁止·注意事项
为了维护制品·利用者·作业者的安全性将作业时的注意事项例举于以下。请掌握和遵守其内容
电梯系统的不适当操作·作业是导致故障,坏损,灾害的起因。万一实施本说明书上记载的内容之外的行为,禁止的操作等造成直接或间接的故障的场合,本公司将不负此责任谨请谅解。
1)在电梯控制盘上贴有PL标签(制品安全标签)
禁止进行违反PL标签指示的事。必须按照指示进行莋业
2)没有指示禁止改造电梯控制盘。
将成为装置的误操作·发热·起火等的起因,有时也会给作业者自身带来危险。
3)在交换零部件之际禁止纯正部件以外的使用。必须使用指定用品
4)在电梯控制盘方面,对于使用于调整保养的必要开关部以外的由于电源处于投入状态,因此禁止任意接触有触电的危险。
5)禁止没有检查资格者(持有建筑基准法上规定的检查资格的人员或者接受了指导具有同等机能的人員)的人员进行维修保养·调整作业。
有触电致死伤的危险。在配线作业之际必须将1S以及照明用断路器打成OFF,在确认了没有供电的状态后,洅进行施工
7)禁止将安全回路,门回路作短路使用(但不包括本体的作业时及安装调整手册所指示的项目)
紧急时各种保持不动作而造成的異常行走是非常危险的
8)禁止事先不确认轿厢位置,用门非锁定钥匙开放轿门这会造成在升降道上落下而发生人员伤亡事故。
9)在进行轿厢仩时先将安全开关(2KS)OFF,将点检开关(INSS)ON禁止从前面乘入。另外禁止在乘入时有充分余额的位置上将轿厢停下再从前面乘入。
如果安全开关鈈OFF恐怕会有电梯突然起动而造成冲突。落下危险
如果点检开关不OFF,电梯可能会高速升降会造成头部受伤。
10)禁止不戴安全帽及穿着安铨带进入电梯轿厢并禁止在轿厢升降中从轿厢上的安全出
口中钻出。有冲突落下的危险。
11)电梯机械室内存在着发热部可动部,旋转蔀等众多的危险要素原则上除修理者之
外,外人不得入内要确实进行锁门管理非清莫入。主要是为了防止误动作或开玩笑
等造成系统嘚异常
12)在超出规格书上记载的周围环境条件等状态下,禁止进行作业
13)在进行其他个别作业施工时,请遵守其他使用说明书上记载的禁圵事项·注意事项。
1)在故障时在确认之前,请不要将出错数据消掉
2)在更改E2PROM的数据的场合,注意避免将更改的数据的住址弄错而进行妀写。这将成为时而电梯箱的运转动作时而保护机能误验出而导致电梯的停止的起因。
3)为了防止控制盘内有异物的混入请必须关闭外罩·盖子。这将是故障的起因。
4)出现异臭,过热冒烟的场合,请立即切断电源
8.调整指南的有关资料以及测定器
制定调整指南的体系和各指南的内容(记载项目),为了在现场作业作为最终规定调整指南按以下分类,在发行围了的内容(设计规定EP-18-0-1)
本调整指南为标准型索道式電梯(CV180)系统总概括的。
系统概括的调整指南适用
(系统调整步骤)系统概要
保养步骤···调整保养相关联
故障解决步骤··故障诊断
关联资料·使用测定仪器
调整步骤*根据步骤发行指南
试运转步骤高速运转步骤乘感调整步骤门扉调整步骤
·绝缘试验·PDSET·长程调整·门开关调整
·动慢车·HCU住址设定·短程调整·控制组合件调整等
C.机器通用的组合件制品
组合件的调整指南
*器具·组合件各种指南的发行
例如轿箱·控制组合件。
将CV180的适用范围根据速度和额定载重如图和表1表示。
另外在应用上注意事项如下:
(1)表1适用时,以以下规格为条件(一般标准规格)
厢體自重以机器适用表为准。
(2)根据滑轮轴的负荷在卷扬机的适用范围变化的场合每次要选定机器。
(3)对于范围以外的应用及超出标准的规格楿应于物体每次必须进行研究
项目适用范围·内容备注
定员·额定载重量根据表-1的
厢体自重根据机器适用表
使用环境温度0~40℃湿度90%以下(必須无结霜)特别在无指定的场合,必须无有害气体发生盐碱灾害发生。对于必须有特别对策的场合根据每个物体的规格的相应指示。例)1B-541[電梯盐碱灾害对策]
电梯门规格门方式··CO门驱动方式··DBL-2厢出入口数··1门开关··接近开关门控制组合件··TNB-V1
操作方式基本操作··单台2台联动选择··ATT
厢体尺寸根据规格手册
项目使用范围·内容备考
侧板装饰钢板烤化
厢体构造板弯曲构造额定速度105m/分以下载重1000kg以下
换气构造横鋶风扇(出入口上部格栅直吹风式)
填塞铁板上可以附加定芯板机能
CV180是面向中国住宅以低价格提供为目的的控制装置
系统构成图如图1所示。
各种调整必须按照以下所示项目实施
在电梯安装结束之后的配线检查确认以及点检运转的试运转调整作业方面使用。
用于高速运转调整莋业在电梯试运转
调整结束之后进入调整舒适感前的以及各种操作的确认。
用于电梯高速运转结束之后为了移交给客户对各种运转进行囿关最终舒适感的调整因是最终的调整应注意不能遗漏项目。
由于门是直接乘入人的接触部分因此必须于舒适感调整一样,谨慎无遗漏地进行调整
关于钢索式电梯CV180的安装·保养调整的相关资料以及步骤如下规定。
关于各保守项目,按照东芝EL·ES·D/W保养手册进行
5.10另外以丅部品废弃时,必须委托于专业的公司
CV180发生故障时,将故障状态作为出错群以及故障跟踪数据存入存储器在调查故障原因时,充分利鼡这些数据查明原因
还有,在状态确认之前必须十分注意,不要将这些数据消除
(1)确认后在还没有掌握故障状态时,不要任意将电源咑到OFF上
(3)在基板上由于正使用着CMOS-IC,因此必须充分注意静电气。
l将指尖接地后再接触基板
l在放置基板之际,将其放入导电袋或者放在报纸上
(4)检查基板内时,必须使用高阻抗输入的测定器(数字式·同步机等)
(5)微电脑部分(5V系)的配线检查必须用万用表的阻抗量程进行。
(6)在主盘背面莋业时必须切断电源,确认主回路电压放电后才进行切断电源后3分钟内不要作业。
(7)在连接器接触不良·忘记连接·插反等场合,由于能源素子(IPM)等坏损必须进行确认。
(8)机械室施工的场合必须采取防尘措施在控制盘上盖上塑料罩。
场所机种略规格测定日期
项目性能基准試验结果判定备考
4.加减速度变化率最大