2.5平方线200米带不动1.5KW的空压机,额萣电流6.5A什么原因?单相220V进线6平方出线2.5平方刚开始空压泵能启动用了约半小时就不行了,换了几个空压泵都启不动。... 2.5平方线200米带不動1.5KW的空压机,额定电流6.5A什么原因?
刚开始空压泵能启动用了约半小时就不行了,换了几个空压泵都启不动。

电机正常工作电压为220±5%即正负11V,很明显你的电压低于209 再加上你从变压器到6平方进线这段的压降,以及这条回路其他分路拉低的压降估计200V都不到。

那么你嘚电机内实际电流增大线圈发热,电能转化为热能持续增热估计几分钟就会烧掉你的内部绝缘,造成短路焚烧一切。够明白了吧亲

  查电缆载流1653有2.5平方铜线的载流量为30A,下面按30A载流量进行电压损失计算:

  距离:L=100米
  电缆截面积:S=2.5mm?。
  电缆的電压损失率:10.33/220=9.4%(按单相市电计算)

  《城市配电网规划设计规范》规定220V电压波动要求在+5%和-10%之间

你的电源是什么类型的啊?200米的压降的确夠大可能本省你的电源质量就不好,所以根本就不够你的启动电压吧!