型号不对!应该是VV(聚氯乙烯绝緣及护套电力电缆)或YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
电机正常工作电压为220±5%即正负11V,很明显你的电压低于209 再加上你从变压器到6平方进线这段的压降,以及这条回路其他分路拉低的压降估计200V都不到。
那么你嘚电机内实际电流增大线圈发热,电能转化为热能持续增热估计几分钟就会烧掉你的内部绝缘,造成短路焚烧一切。够明白了吧亲
查电缆载流量1653表有2.5平方铜线的回载流量为30A,下答面按30A载流量进行电压损失计算:
距离:L=100米
电缆截面积:S=2.5mm?。
电缆的電压损失率:10.33/220=9.4%(按单相市电计算)
《城市配电网规划设计规范》规定220V电压波动要求在+5%和-10%之间
你的电源是什么类型的啊?200米的压降的确夠大可能本省你的电源质量就不好,所以根本就不够你的启动电压吧!