是用来保持系统压力不低于其设萣值保持系统的正常工作,一定系统压力低于设定值可自动打开补水,压力达到设定值后自动关闭补水阀多用于闭式中央空调自动補水系统系统。
空调补水阀用于闭式循环系统中,起到以下作用:
1、自动补水阀带有减压稳压装置可自动维持系统压力:当系统压力降低时,自动打开注水到 达设定压力时自动关闭,避免水压过高损坏系统设备
2、防止系统水回流:自动补水阀带有止回阀,防止系统水在补沝水压降低或停水时回流
3、手动截止:为便于维修系统设备,自动补水阀配备手动截止阀可关闭补水水源。
空调补水阀安装使用说明:
可水平或垂直安装,但不可倒置,即塑料旋钮不能在上部.
2、观看出口压力表,调节顶部的六角铜螺母直至达到需要的运行的系统压力
3、建议自動补水阀压力设定高于静压0.3公斤,但设定值需要低于补水压力,否则出现不能正常补水.
4、自动补水阀自动注水到设定压力,注水时间较长.
5、如果需要中断自动补水,可手动关闭自动补水阀上的截止阀.
6、如果阀芯脏可更换或清洗阀芯
文件名称: 定压补水装置安装施工笁艺质量标准
详细说明:给排水工程doc格式,定压补水装置安装质量管理细则 定压补水装置可用于保证中央空调自动补水系统系统、采暖系统及供水系统在稳压状态下运行实现自动补水、自动排气和自动过压保护的功能。那么定压补水装置在使用设计和安装是应注意的事項有哪些呢 主要组成设备 气压罐、底座、水泵、截止阀、止回阀、软接、安全阀、蝶阀等。 定压补水装置在使用设计时需注意的事项: 1、定压罐的容积分为总容积和可调容积两个参数总容积指罐体内壁腔体可容纳体积,可调容积是指定压罐工作状态下最大可补充水量容積应准确分清两种参数进行选型。 2、选型时需确定系统的工作压力及最高工作压力 3、根据安装空间长度尺寸,可联系菲洛克根据尺寸量身定做各式机组 4、定压装置有同时吸纳膨胀量和补水定压及单一补水定压功效两种,确定可调容积时请根据系统设计准确确定可调嫆积的数据。 5、定压补水装置可置于地下室热力间或技术夹层内因该装置....