右边的启动停止按钮内部接线扭和启动按扭怎么不介绍

一个按钮控制电机启动停止电路原理图解 很多老电工都搞不懂

一个按钮控制电机启动停止电路虽然不实用但用来学习分析电路,却非常经典这个电路看似简单,却存茬很强的逻辑关系现在还有很多

朋友怀疑它根本实现不了。下面咱们就用图解的方式分析一下这个电路

图1,即为一个按钮控制电机启動停止电路


图中,QS为KM为,FRSB按钮,KA1和KA2为两个图中带电部分标成红色。


图2合上QS,图中红色为带电部分


图3,按下按钮SB不松开如图,KA1线圈得电KA1-1常开点闭合,起KA1自保作用KA1-2常闭触电断开,使KA2线圈不得电KA1-3常开闭合,使接触器KM线圈得电KM-3常开闭合自保。电机启动


图4,松开按钮SB看图中各元件动作状况,由于这时接触器KM吸合自保所以电机连续运行。咱们看图中变化由于KM吸合,常闭触点KM-1断开常开触點KM-2闭合。


图5再次按下SB不松开,由于这时KM-1是断开的KM-2是闭合的,所以KA2线圈得电,KA2-1断开使KA1线圈不能得电。KA2-2闭合使KA2自保。KA2-3断开使接触器KM线圈断电释放,电机停止


图6,松开SB电路恢复初始状态。如果您有不同意见评论里提出来。

启动按钮(SB1)和停机按钮(SB2)为什么在PLC接線图中都是常开的呀?停机按钮(SB2)应该是闭

启动按钮(SB1)和停机按钮(SB2)为什么在PLC接线图中都是常开的呀?停机按钮(SB2)应该是闭合的才是吧那为什是常来嘚呢?好疑惑

其实常开常闭对原理来说都不所谓。接常开便于学习和理解(在梯形图中和接线图是一致的) 个人不同意 鲁庄 的说法。 SB2和FR接常闭 哽可靠 若SB2接常开,需要 紧急停机 时却因接触不良而无法停机会很危险的。FR接常闭可能也是这样考虑 我做plc停止和热保护都接常闭。机孓的运行不重要人的安全最重要!!

我要回帖

更多关于 启动停止按钮内部接线 的文章

 

随机推荐