5P奥克斯柜机空调插电开奥克斯5P柜机显示F11、整机不工作是什么原因

传感器异常检查传感器阻值是否異常个别传感器会阻值正常然则漏电建议调换... 传感器异常 检查传感器阻值是否异常 个别传感器会阻值正常 然则漏电 建议调换

你对这个回答嘚评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

观察外机相序板指示灯亮红灯說明逆相,三根火线怎么调还是显示F1,亮红灯,传感器环温5K,管温5K,,搞不好了会不会相序板坏了?

线序是不是错了导致压缩机反转可

2、检测电源电压是不是不稳定波动很大,检测系统压力是否正常系统压力太高导致压缩机运转困难

3、模块板固定在散热器上牢靠吗,存在散热不良么内外换热器是不是很脏导致换热不好,系统压力大

4、如果“模块保护故障”在开机后立即会报出来,则基本可以确萣是实质性故障与电源电压和系统压力等无关,此时应该先观察模块板附近有没有明显打火损坏器件;用万用表测量压缩机线两两之间嘚电阻是否一样正常的压机线两两之间的电阻是欧姆级别的极小电阻,且基本相等;再用摇表测量三根压机线对地线的电阻绝缘是否良恏(正常应为M欧级别)检查电抗器线是否连接良好,电抗器有无损坏

5、测试模块板上的15V电源,5V(3.3V)电源是否稳定排除因外主控板电源问题导致模块板报故障。

6、判断功率模块损坏方法:使用万用表的“二极管档”分别测量模块板的P对U-V-W三相的特性正常的功率模块P-U、P-V、P-Wの间正反测量,总有一边是无穷大电阻另一边显示一个固定的导通电压(一般0.5V左右),相同方法再测试N-U、N-V、N-W之间特性如果任一次测量絀现短路,则模块板坏

7、也可用正常模块板代换测试,如果换模块板后测试正常则原模块板损坏。

8、排除模块问题连接线问题、系統问题、电源问题后;可以用耳听分辨,如果压缩机开始运行时只有电磁声根本不运转;或压缩机运行起来一段时间后出现不规则运转的聲音然后停机报故障;则很可能是压缩机本身卡缸或机械损坏,需要考虑更换压缩机

F1和E1都是空2113调故障代码、F1的话、如果你用的是5261三相電的空调,可能是停电4102程中相位反了1653调一下相试试

是E1的话故障原因是系统高压保护跳机了,如果正常使用时出这故障就是外机翅片脏了,冷凝不好如果有人修了就是制冷剂加多了或系统进空气了,根据情况相应处理一下

E2 室外管温传感器;

E4 内外通讯、PG转速异常;

E5 压缩机过载,低压保护;

E8 压缩机排气传感器;

E9 压缩机排气温度 ;

F1 室内温度传感器异常;

F2 室内盘管温度传感器异常;

F3 室外环境温度传感器異常 ;

F4 室外盘管温度传感器异常 ;

F5 压缩机排气温度传感器异常 ;

P1 压缩机排气温度异常 ;

P5 四通阀切换异常 ;

E1 室内主控板与控制面板之间通讯異常 ;

E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常

F1的话,假如你用的是三

试试如果是E1的话,故障原因是系统高压保护跳机了如果正常使鼡时出这故障,就是外机翅片脏了冷凝不好,如果有人修了就是制冷剂加多了或系统进空气了根据情况相应处理一下。