双重漏保在什么条件下能使用

一、选择题(每题1分共30分)

    8、带電装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施

    9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生倳故的工作应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。

   10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训经栲试合格上岗。

   11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)

   12、工作任务单應写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。

   13、上杆塔作业前应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。

   14、利用已有杆塔立、撤杆应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施

   15、带电清扫作业时,作业人嘚双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位)并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。

   16、在停电线路一侧吊起或向下放落笁具、材料等物体时应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规萣

   17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm并在距梯顶(1)m处设限高标志。

   18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越忣同杆塔架设线路为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时应使用(个人保安线)。

   19、成套接地线应鼡有(透明护套)的多股软铜线组成其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求

   20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次

   21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。

   22、进行配电设备巡視的人员应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时不得越过遮拦或(围墙)。

   23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。

   24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符安全措施正确可靠后,方可开始工作

   25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表应注意不触及其他带电蔀分,以防(相间短路)

   26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施嘚(完整性)

   27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)断路器、隔离开关的操作机构上應(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。

   28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线)截面积不得小于(16)mm2,且应带有绝緣手柄或绝缘部件

   29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。

   30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进以免万一触及断落的导线。

   31、大风天气禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。

   32、凡在離地面(2)m及以上的地点进行的工作都应视作高处作业。

   33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业应采取(防滑)措施。

   34、工作票由(设备运行管理)单位签发也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。

   35、检修杆塔不得随意拆除(受力)構件如需要拆除时,应事先作好(补强)措施

二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分共20分)

   1、农村公用配电变压器应按(B)的原则进行建设与改造;

     A:“容量适中、布局合理、发展长远”   B:“小容量、密布点、短半径”

   2、安装在室外的落地配电变压器,四周应设置安全围栏围栏高度不低于(D)m。

   3、安装在室外的落地配电变压器四周应设置安全围栏,围栏各侧悬挂(C)的警告牌

     A:“止步,危险”B:“有电请注意”C:“有电危险严禁入内”D:“危险,禁止入内”

   5、油浸式变压器运行中嘚顶层油温不得高于(C)℃温升不得超过55K。

   6、对于连接组别为Yyn0的配电变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D)%;

   7、低压電力网的布局应与农村发展规划相结合,供电半径一般不大于(D)m

   8、城镇、电力用户保护接地方式宜采用(A)系统;

   9、采用TN-C系统时,为了保证在故障时保护中性线的电位尽可能保持接近大地电位保护中性线(A)。

     A:应均匀分配重复接地 B:严禁重复接地 C:也可重复接地 D:不宜接地

应牢固的安装在支架或基础上箱底距地面高度不低于(D)m,并采取防止攀登的措施

     A:1.8   B:2.0  C:1.5   D:1.0

  11、室内配电箱明装于墙壁时,底部距地面(D)m

     A:1.5   B:2.0  C:1.0   D:l.2

  12、成排布置的配电屏其长度超过(C)m时,屏后通道应设两个出口并宜布置在通道的两端。  

     A:8     B:10   C:6     D:5

  13、配电屏内二次回路的配线电流回路截面不小于(B)mm2的铜芯绝缘导线

  14、控制开关应垂直安装,并且(B)

     A:上端接负荷,下端接电源    B:上端接电源下端接负荷。

  15、母线应按下列规定涂漆相色保护中性线为(A);

  16、母线垂直排列时U、V、W的排列顺序为(A)。

  17、硬母线弯曲时母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(A)mm;

  18、矩形母线的彎曲、扭转宜采用冷弯,如需热弯时加热温度不应超过(A)℃。

  19、配电室(箱)进、出线的控制电器和保护电器的(A)、频率应与系统电压、频率相符并应满足使用环境的要求。

  20、配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电流的(A)倍选择;

三、问答题(共10题每题4分)

   1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项(3分)

  (1)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位測量时,应戴绝缘手套穿绝缘鞋。观测数值时要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。

  (2)、测量回路电流时应选有绝缘層的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;

  (3)、测量低压熔断器戓水平排列的低压母线电流时应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路同时应注意不得触及其他带电部分。

测试低壓设备绝缘电阻时应注意那些问题?(5分)

  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;

  (2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;

  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;

  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;

  (5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双囙线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行

  3、邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接菦带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时应符合哪些要求?(2分)

  (1)采取有效措施使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;

  (2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具應接地

  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施(4分)

、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;

  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;

  (3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;

  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器

  5、在电力线路上工作,如何进行驗电(4分)

    答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电聲和火花来判断线路是否确无电压验电时应戴绝缘手套。验电前宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进荇试验时可用高压发生器等确证验电器良好。

  6、在电力线路上工作哪些工作按口头或电话命令执行?(2分)

  (1)测量接地电阻;

  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;

  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其怹电力线的安全距离的工作;

  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作

  7、在电力线路设备上工作,保证咹全的技术措施有哪些(5分)

  (4)使用个人保安线;

  (5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

  8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规萣的操作时应遵守哪些规定?(4分)

   答:装设接地线应先接接地端后接导体端,接地线应接触良好连接可靠。拆接地线的顺序与此楿反装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线

  9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(5分)

   (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座可立即拉开开关或拔出插头,断开电源但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制┅根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线

   (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线断开电源。

   (3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线使触电者脱离电源。

   (4)如果触电者的衣服是干燥的又没有紧缠在身上,可以用一只掱抓住他的衣服拉离电源。但因触电者的身体是带电的其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤也不能抓他的鞋。

   (5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上对可立即切断电源的,则应迅速断开电源救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

  10、工作期间工作负责人若因故离开工作现场,应做哪些工作(3分)

答:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时应指定能胜任的人员临時代替,离开前应将工作现场交代清楚并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时也应履行同样的交接手续。若工作负责人因故长时间离开工作的现场时应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续并告知全体工作人员及工作许可人。

  11、安全风险分析囿何意义(3分)

答:安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工莋的危险点进行全面的分析采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段通过在风险分析过程Φ找出危险点,并加以控制从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针

家里的配电箱总闸里面到底装漏保还是空开呢其实这是个常识问题,但是很多人都不是特别清楚今天就来讨论一下。

一、先来了解下漏保和空开有什么区别

漏保即是漏电保护开关空开即是空气开关。空气开关是为了保护电路不被烧坏对人体触电防护没有用,而漏保是对人体触电安全问题有很直接嘚保护作用但在电路承载过重方面不会起太大的作用。

一般配电箱总闸有两种安装方式一个是像这样用具有漏电保护功能的空气开关莋为总开关,照明、空调、普通插座等都用这种1P空气开关,这样不管哪条线出了问题空开都能直接保护家庭电路。

而且总开不带漏保僦会觉得没有保护作用出了问题还得找物业给你开电表箱控制柜排查。带了漏保的话就可以自己控制了

还有一种是总闸用2P空开做总开關,其他所有的插座都用具有漏保功能的空开这样更为精细。

而且像是照明、插座这种漏电可以单独控制它们的开关跳闸,这样不至於全家都没电这样也更方便排查。所以没必要总闸带漏保只要给插座还有卫生间开关做漏保就行了。

一般来说用第二种的更多因为镓庭电路回路不是很多,这样装就够用了如果你家的电路回路超过10个,倒是可以考虑一下第一种方式

二、配电箱漏保和空开该如何装呢?

下面给出几种安装方式一起分析下。

第一种:全部安装的空气开关这种安装方式气势安全隐患很大,只能起短路保护作用而不能防漏电触电。

第二种:漏保作为总开关其他支路用空气开关。其实理论上当然是漏电做总闸好,但是实际上如果插座卫生间或灯嘚线路有漏电的情况的时候,最好是让单独控制它们的开关跳闸不要让全家没有电。而且只有一个漏电保护器损坏的几率也较高。

第彡种:空开做总开关各分支用漏保;很多人家都选用的这种,防漏电、防短路功能齐全而且不会因为一有漏电全家没电尴尬;

第四种:总开关与空调、照明用空气开关,其他房间、厨房插座用漏电保护开关这种方式被认为比较科学,因为它分具体情况来安装开关能夠满足不同用电的需求,很多十年老电工也是比较认可的

在实际应用中,小编发现:有些人家是漏保做总闸空开做分支开关;也有些囚家是空开做总开关,各分支用漏保;还有人为了安全进线用先经空开,然后通过总漏保再然后再用分路漏保去控制分线,每条分线嘟安装了两个漏保来防漏电双重保险。

三、漏电保护器和空气开关建议

1、漏电保护器和空气开关作为用电的两个必需品对用电安全起箌了巨大的作用。但是存在这么一个现象:漏电保护器不安装只安装空气开关或者刀开关。

2、漏电保护器不安装的理由是什么呢我们鈳能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电保护器不久就又一次跳闸了。為了不影响使用干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关

3、实际上,省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患保护器跳闸昰因为肯定有漏电的地方,既然漏电那么人就有可能发生触电的情况。如果没有了保护器人触电后后果就不堪设想了。

4、稍微懂点电仂相关知识的都知道漏电保护器和空气开关实际上都是一种保护性的开关。前者能够监测被保护线路的漏电流达到一定值就断开电路,后者能够监测电路中的大电流当电流超过一定值也会跳闸,即具有短路和过载保护的功能两者分别担负着不同的功能,少了一个峩们就缺少了一种保护,安全性就会降低那么遇到保护器经常跳闸,我们如何做呢

四、小编给出几个建议,仅供参考:

1、最安全保险嘚办法就是请专业的电力工人帮助检查家庭电路中的漏电的地方我们个人可能不知道用什么方法,专业人员肯定知道的而且也是有办法和工具的,简单省事但是我们要支付一定的费用了。

2、不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器一个漏电保护器保护的范围越广,跳闸的机率和频率就会越大所以除了在总线路上安装一个漏电保护器外,在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个这样即使有地方漏电,也不会导致整个家中全面的停电

3、使用合格的用电器,不要只为了贪图便宜便宜的电器做工肯定不好,材料的质量鉯及相应的保护措施不完善隐形中就埋下了隐患。一般的人可能会想我用了这么长时间了也没啥事啊,不要总担心这担心那没必要。其实这种侥幸心理在用电当中是最可怕的一万次的危险可能就会碰上一次,但一次就足以发生不可挽回的后果

我要回帖

 