浙大中控dcs组态实例启动连锁运行时断开会不会停机

分散控制系统(dcs)概述
DCS具有通用性强、系统组态灵活、控制功能完善、数据处理方便、显示操作集中、人机界面友好、安装简单规范化、调试方便、运行安全可靠的特点在國内外电力、石油、化工、冶金、轻工等生产领域特别是大型发电机组有着较为广泛的应用。目前国内应用较多的的品牌主要有:

  (1)国外品牌:霍尼韦尔、ABB、西屋、西门子、横河等;

  (2)国内:国电智深、和利时、新华、浙大中控等

  DCS的安全、可靠与否对于保证机组嘚安全、稳定运行至关重要,若发生问题将有可能造成机组设备的严重损坏甚至人身安全事故所以非常有必要分析DCS运行中出现的各类问題,采取措施提高火电厂DCS的安全可靠性

DCS在生产过程中的故障情况
每个厂家的DCS都有其各自特点,因此其故障的现象分析和处理不尽相同泹归纳起来由DCS引起机组二类及以上障碍可划分为三大类:

  (1)系统本身问题,包括设计安装缺陷、软硬件故障等

  (2)人为因素造成的故障,包括人员造成的误操作管理制度不完善及执行环节落实。

  (3)系统外部环境问题造成DCS故障如环境温度过高、湿度过高或过低、粉塵、振动以及小动物等因素造成异常。

DCS本身问题故障实例
此类故障在生产过程中较为常见主要包括系统设计安装缺陷、控制器(DPU或CPU)死机、脫网等故障,操作员站黑屏网络通讯堵塞,软件存在缺陷系统配置较低,与其他系统及设备接口存在问题等
2.1.1 电源及接地问题
III型电源,但基建时仍按照II型电源的接地方式进行机柜安装与III型电源接地技术要求差异很大。机组投产以来发生多次DCS模件故障、信号跳变、硬件燒坏的情况疑与接地系统有关。同样某电厂在基建期间DCS接地网设计制作安装存在问题,DCS系统运行后所有热电阻热电偶温度测点出现周期波动
(2)   某厂因电源连线松动而导致汽机侧控制系统失效。
经验教训:DCS没有良好的接地系统和合理的电缆屏蔽不仅系统干扰大,控制系統易误发信号还易使模件损坏。可见ups电源、控制系统接地等存在问题将给电厂投产后DCS的安全稳定运行留下极大隐患。因此DCS系统电源設计一定要有可靠的后备手段,负荷配置要合理并有一定余量;DCS的系统接地必须严格遵守制造厂技术要求(如制造厂无特殊说明应按照DLT774规定執行)所有进入DSC系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,并要同动力电缆分开敷设且有良好的单端接地
(1)浙江某电厂DCS(T-ME/XP系统)频繁故障和死机造成机组停运事故。7、8机组(2*330MW)从1997年2月试生产至5月,两台机组共发生22次DCS系统故障和死机造成机组不正常跳闸8次。之后又多次发苼操作画面故障(8号机组有两次发生全部6台操作站“黑屏”)严重威胁机组安全。经分析认为其DCS系统存在以下几个方面的问题:

① DCS工程设计茬性能计算软件、开关量冗余配置上存在问题

② 硬件配置不匹配(其中包括T-ME和T-XP两种系统的匹配和通信问题)。

③ 个别硬件设计不完善

④ 进┅步分析,关键的CS275(下层T-ME)通讯总线负荷率过高出现“瓶颈”问题现象而欧洲T-ME/XP系统用户在配置合理的前提下,T-ME/XP系统使用情况基本良好

(2)某电廠在200MW机组的热控系统自动化改造上使用的DCS,由于系统配置的负荷率计算不准且为了减少投资技术指标均接近允许极限,加之该系统有运荇时中间虚拟I/O点量大的特点所以在改造后期调试时发现个别控制器的负荷率竟超过了90%,个别软手操操作响应竟接近1min根本无法使用,后經过大幅度调整(系统重新增加配置)才解决了这个问题。
(3)东北某600MW机组由于招标技术规范对I/O通道隔离性质表述不到位,因此DCS厂家做的配置佷低结果在调试时烧损了大量的I/O板,后来改变了隔离方式和更改换了硬件电厂又花费了许多资金,也抵消了当初的招标价格优势此外,电缆的质量与屏蔽问题也必须高度重视重要信号及控制应使用计算机专用屏蔽电缆,许多改造工程正是由于电缆的问题导致电缆不嘚不重新敷设影响了工期。
(4)某电厂300MW机组新华XDPS-400系统工程师站频繁死机经检查发现其运行程序较多:多个虚拟DPU、历史数据记录、性能计算、报表等。把历史数据分配至别的人机接口站问题解决
(1)某电厂300MW #2机组HIACS-5000CM控制系统FSSS1的CPU故障,且未将控制权交出从CPU未能切换为主控,导致该部汾系统控制设备无法操作(设备保持原状态工作)在对主CPU执行在线更换步序至停电时,从CUP切换主控CPU系统设备受控,更换原主控CPU后系统一切囸常
(2)ABB早期某时间生产的SYMPHONY 同一PCU机柜内不同控制器之间通讯出现数据不一致的情况,通过升级固件这一问题得到解决;
(3)新华控制XDPS系统早期某批次DPU曾多次出现离线、死机现象经检查为DPU卡件个别电容问题,经升级更换卡件问题解决

由于目前DCS的控制器均为冗余配置,大大减少了主控制器“异常”引发机组跳闸的次数但是,一旦一对冗余的控制器同时死机将直接威胁到安全生产,对于此类情况一定要采取措施切实避免

(1)某电厂西屋WDPF控制系统,由于多次改造系统增加了大量测点和自动控制回路系统负荷率高达70%以上,造成网络通讯堵塞多次出現操作员进行操作、切换画面时间过长、画面黑屏等问题。后经升级改造为OVATION系统系统正常。
(2)某电厂600MW机组负荷508MW工况稳定,汽轮机所有调門突然大幅摆动经检查故障原因是机组运行时M5 控制器的转速信号短时间内由3000r/min 变成了0r/min,又马上恢复调门摆动的原因也是M3和M5通讯时出现掉數据现象,导致Trip Bias(跳闸偏置)信号在机组运行时由0变为1引起所有调门大幅摆动。对该问题采取措施:对PCU 控制总线的通讯信号进行多重化处理对通讯信号增加一定延时,躲过通讯信号瞬间跳变;对重要的通讯信号采用了通讯冗余
(1)某电厂300MW供热机组DCS调试过程中未对测点品质参数進行修改,致使其模拟量测点只有在断线的情况下才认为是坏品质测点未充分起到品质校验功能。后对所有测点品质参数进行了设置提高了设备运行的可靠性。
(2)HIACS-5000CM控制系统画面组态时双击grab组态工具后,弹出c++错误窗口无法正常使用经检查发现grab.ini 文件被改动过,从其他机器拷贝文件覆盖后工具恢复正常。因为grab 非正常退出后保留了错误的信息在grab.ini 文件中
(3)某电厂除氧器水位控制回路逻辑是由高加水位控制逻辑拷贝修改而成,修改过程不彻底PID参数未根据除氧器情况设置整定,造成运行中除氧器上水门发散调节调节品质恶化。采取措施:检查邏辑重新整定PID参数。
某电厂200MW供热机组电气并网信号至DEH只有一路在机组正常运行的过程中该电气并网辅助接点故障出现抖动,造成汽轮機跳闸采取措施:使用屏蔽通讯电缆,增加冗余接点信号并进行3取2逻辑判断。
人为因素造成DCS故障实例
人为因素造成DCS的故障在生产过程中也较为常见。包括人员造成的误操作管理制度不完善及未按规程规定执行工作步骤等。
2.2.1 未按规程规定执行工作步骤
(1)某电厂新华XDPS系统DEH嘚#12DPU故障对其在线更换,使用的是小机MEH系统的DPU备品在更换DPU后,只将#32主控DPU拷贝至#12副控未写电子磁盘其实质只是将副控DPU的内存内容与主控保持一致,#12DPU电子磁盘内容仍为MEH小机控制逻辑在系统停电吹灰后,按顺序启动#12DPU成为主控由于其逻辑为MEH逻辑而非DEH逻辑,造成系统通讯异常、数据频闪、画面显示不正常人机接口站无法操作。在重新对#12DPU送电拷贝#32DPU逻辑并写盘后正常。
(2)某电厂HIACS-5000CM控制系统循环水泵房远程I/O卡件更換,未执行在线更换操作步骤其卡件未能激活进入工作状态,导致现场设备状态与DCS画面不符设备无法控制。执行在线更换步序后系統正常。
(1)某电厂机组运行中在进行处理缺陷时工作人员误动DCS继电器柜继电器造成引风机跳闸,锅炉MFT
(2)某电厂DCS卡件故障,在进行更换卡件過程中由于工作人员未认真核对设备、卡件,跳线错误导致新更换的卡件烧损。
2.2.3 管理制度不完善
(1) 某电厂DCS系统管理制度不完善未对软件升級、备份等工作进行规定。其辅网水处理POK1操作员站在升级打补丁后未进行备份。该操作员站硬盘出现故障在进行系统恢复后由于其软件版本较低,导致与网络通讯不正常数据不刷新。
(2)  某电厂操作员站管理不严其放置于集控室的主机USB端口及光驱未进行有效封闭,个别運行人员夜班期间利用操作员站玩游戏、看电影导致操作员站死机。
外部环境因素造成DCS故障实例
外部环境因素造成DCS故障的数量相比于前兩类问题而言相对较少但在实际生产过程中也时有发生。
(1)某电厂电子设备间风道口正处于DPU机柜上方由于设计和其他原因,机组运行中消防水通过风道流入DCS机柜导致DPU、服务器等设备进水烧损,机组停运
(2)某电厂循环水泵房远程IO柜,由于底部封堵不严造成冬季老鼠窜入,在机柜上部温度较高处构筑巢穴最终造成远程IO脱双网。
(3)某电厂电子设备间的封闭性较差卡件、DPU积灰较为严重,曾多次出现故障在采取完善电子间封闭、加装空调等措施后卡件、DPU等故障基本杜绝。
通过以上诸多故障实例我们不难看出,降低DCS系统的故障几率必须做恏分散控制系统从选型设计到运行、维护的全方位工作。
DCS故障防范及维护措施
无论新建机组还是升级改造的DCS系统和控制器的配置要重点栲虑可靠性和负荷率(包括冗余度)指标。通讯总线负荷率设计必须控制在合理的范围内控制器的负荷率要尽可能均衡,要避免因涉及规模夶而资金不足所带来的、影响系统安全运行的“高负荷”问题的发生
系统控制逻辑的分配,不宜过分集中在某个控制器上主要控制器應采用冗余配置。
电源设计必须合理可靠一是要强调电源设计的负荷率;二是要强调电源的冗余配置方式,同时一定要保证两路电源的獨立性
要注重DCS系统接口的可靠性措施。强调重要接口的冗余度和接口方式的选择主要是注意可靠性和实时性。
对于DCS系统接地一定按厂镓要求执行避免接地问题造成系统大面积故障。应注重考虑系统的抗干扰措施、自诊断和自恢复能力I/O通道应强调隔离措施。电缆的质量与屏蔽问题也必须高度重视重要信号及控制应使用计算机专用屏蔽电缆。
要充分考虑主辅设备的可控性要根据设备的运行特点和各種工况下机组处理紧急故障的要求,配置操作员站和后备手操装置紧急停机停炉按钮配置,应采用与DCS分开的单独操作回路同时,不能吂目地追求人机界面的“简洁化”系统配置还应以满足安全生产为第一位。特殊有关安全的紧急干预性操作不能完全建立在DCS完好的基础仩
对涉及机组安全的执行机构、阀门等外围设备,在设计与配置时要保证这些关键设备在失电、失气、失信号或DCS系统失灵的情况下,能够向安全方向动作或保持原位
对于保护系统,应采用多重化信号摄取法并合理使用闭锁条件,使信号回路具有逻辑判断能力
在调試期间按照调试大纲和具体办法,对所有逻辑、回路、工况进行测试
3.2.1 做好维护准备工作
做好DCS系统的维护工作,主要包括:
(1)维护人员应了解系统总体设计思路熟悉DCS系统结构和功能构成,了解系统设备硬件知识熟知各部件如控制器、IO卡件、电源等正常状态和异常状态,熟練掌握DCS组态软件
(2)系统的备份:包括操作系统、驱动程序、引导启动盘、控制系统软件、授权盘、控制组态数据库,并控制组态数据是最噺的和完整的针对实际使用中的光盘容易磨损的缺点,注意多做备份并采用移动硬盘、U盘、硬盘等备份形式确保各软件的保存。
(3)硬件儲备:对易损、使用周期短的部件和关键部件如键盘鼠标、I/O模块、电源、通讯卡等都应根据实际情况作适量的备份保证各类型卡件、模塊备品不少于1个,并按照制造厂要求存放如有条件应对备品进行校验,切实掌握备品卡件模块状态
(4)整理各类产品的售后服务范围、时間表,形成一份硬件生产厂家、系统设计单位技术支持人员通信录充分利用DCS供货商和系统设计单位技术支持。
系统的日常维护是DCS系统稳萣高效运行的基础主要的维护工作有以下几点:
(1)根据25项反措要求、DL/T774检修维护规程等制度文件规定,完善DCS系统管理制度
(2)保证电子设备间嘚良好封闭,防止小动物窜入减小粉尘对元件运行及散热产生的不良影响,保证温度、湿度符合制造厂规定避免由于温度、湿度急剧變化导致在系统设备上的凝露。可考虑将DCS电子间的环境温度信号引入CRT中并有报警。
(3)每天检查系统各机柜风扇是否工作正常风道有无阻塞,以确保系统各设备能长期可靠地运行
(4)保证系统供电电源质量且为两路电源可靠供电,当任一电源失去即报警
(5)电子设备间禁止使用無线通讯工具,避免电磁场对系统的干扰避免移动运行中的操作站、显示器等,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等
(6)规范DCS系统軟件和应用软件管理,软件的修改、更新、升级必须履行审批授权及负责人制度严禁使用非正版软件和安装与系统无关软件,做好主机USB端口、光驱等的封闭管理工作
(7)做好各控制回路的PID参数、调节器正反作用等系统数据记录工作。
(8)检查控制主机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好实时监控工作是否正常。查看故障诊断画面是否有故障提示。
(9)DCS设备包括DPU、人机接口站等上电应按照一定次序逐一进行每囼设备上电观察正常后再进行下一设备上电,避免出现异常难于分析上电后,通信接头不能与机柜等导电体相碰互为冗余的通信线、通信接头不能碰在一起,以免烧坏通信网卡
(10)定期对DCS主系统及与主系统连接的所有相关系统的通信负荷率进行在线测试。检查冗余主从设備状态条件许可或定期进行主从设备切换,对设备自行切换的原因进行检查分析
(11)增加组态易读性:对重要组态页增加了中文描述;对偅要保护系统编写与组态一致的详细逻辑说明书;编制试验操作卡并保证随时更新。规范DCS组态作业机组运行中尽量不做重大组态修改。必须进行组态时应慎重充分做好相应的技术措施和安全措施,确保DCS和机组的安全稳定运行
(12)定期逐台重新启动所有人机接口站一次(建议2、3个月左右),以消除计算机长期运行的累计误差
机组检修期间应对DCS 系统应进行彻底的维护,主要包括:
(1)利用机组检修时间逐个复位DCS系统嘚DPU、CPU和操作员站及数据站;删除组态中的无效I/O点对组态进行优化。
(2)系统冗余测试:对冗余电源、服务器、控制器、通讯网络进行冗余测試注意观察系统停运过程中各设备停电时,主从设备切换、网络、人机接口站是否正常;系统检修重新上电后对各设备进行切换测试
(3)系统灰尘清除:系统停运的情况下,整个系统进行吹灰包括计算机内部、控制站机笼、电源箱、风扇、机柜滤网等部件的灰尘清理。
(4)系統供电线路检修对UPS进行供电能力测试和实施放电操作。同时注意检查DPU主机卡CMOS电池电量进行定期更换,防止因电池而引起的CMOS数据丢失
(5)接地系统检修。包括端子检查、对地电阻测试
(6)现场设备检修,根据检修维护规程参照有关设备说明书进行。
(7)检查DCS系统和其他系统的接ロ重要信号冗余处理,与其他系统的通信视其具体情况采取单向传输和加装防火墙措施。
(8)系统上电:系统大修后维护负责人确认条件具备方可上电。并应严格遵照上电步骤进行
系统在发生故障后应进行被动性维护,主要包括以下工作:
(1)在日常工作中应认真按照25项反措要求充分做好包括DPU(CPU)死机、网络通讯崩溃在内的各种事故预想,将运行紧急处理措施、安全措施、技术措施、检修步骤编写成册确保機组的安全运行。
(2)处理DCS故障按照制造厂应用手册中的要求开展工作更换前确认卡件模块型号、地址(应确保与其他设备地址不冲突)、跳线等与被更换卡件一致并严格执行在线更换程序。
(3)故障被动维护同样应严格执行工作票制度避免抢修冒进,应结合具体故障表现进行详细汾析根据DCS系统自诊断报警、故障现象判断,找到故障点通过报警的消除来验证维修结果。如:通信接头接触不良会引起通信故障确認通信接头接触不良后,利用工具重做接头;通信线破损应及时更换某个卡件故障灯闪烁或者卡件上全部数据都为零,可能的原因是组態信息有错、卡件处于备用状态而冗余端子连接线未接、卡件本身故障、该槽位没有组态信息等当某一生产状态异常或报警时,可以先找到反映此状态的仪表然后顺着信号向上传递的方向,用仪器逐一检查信号的正误直到查出故障所在。
(4)现场设备故障检修必须开具工莋票做好DCS强制和隔离措施。阀门维修时应起用旁路阀。检修结束后及时通知集控运行人员进行检验操作人员应将自控回路切为手动。
(5)当出现较大规模的硬件故障、原因不明故障或超出本厂维护人员技术水平的故障时除当时采取紧急备件更换工作外,要及时和厂家取嘚联系由厂家专业技术支持工程师进一步确认和排除故障。
DCS应进行从设计、施工、调试、运行进行全过程全方位管理作为系统维护人員应根据系统配置和生产设备控制情况,制定科学、合理、可行的维护策略和方式方法做到预防性维护、日常维护紧密配合,进行系统嘚、有计划的、定期的维护对运行中出现的各种故障,应具体问题具体分析减少DCS的故障关键是要做到预防第一,保证系统在要求的环境下长期良好地运行

DCS系统常见故障及预防措施

DCS系统是分散控制系统,它是结合了计算机、显示、通信、连续监测、报警、可编程控制的現代高科技技术功能全面,操作便捷组态灵活,稳定可靠实践证明,DCS系统应用于大中型生产企业不但有助于日常生产维护和可靠穩定运行,另外还能为企业节省开支从而降低成本,提高企业核心竞争力

1 DCS系统常见故障

DCS系统网络拓扑方式以及采用的通信协议多种多樣,但就市场上不同品牌的DCS系统在网络组织架构上大多都分了两个层级:其一面向中央处理器以及其下的拓展分站(下位机)其二则是人机堺面,诸如操作员、服务器、操作员站的各种站点(上位机)通信故障通常表现为这样几种形式:系统死机、脱网、通讯中断等等。造成通訊故障的原因常见的有以下三种:首先,DCS系统通信功能的运行大都是通过一个节点向另一个节点问询数据完成的如果另一个节点没有該数据,它会一遍又一遍询问直至读取数据,倘若网上并无此数据网络就会被堵塞,通信就无法正常进行其次,DCS组态欠缺其应用軟件伴随着科技的发展一直在增加,但实际上并没有和I/O点连接起来因而CPU在读取数据过程中,即使读取了数据但有效的也很少,这就给CPU帶来了相当大的负荷很容易造成网络被堵塞。最后网络通信介质出问题、硬件升级驱动程序跟不上、运行环境温度过高等等因素都可能给通信造成阻碍。
硬件故障一般表现在过程控制层中主要是整个系统中的模块,尤其是I/O受到了损伤硬件故障表现会十分明显,所以仳较容易察觉它带来的影响通常只是局部的,像参数显示不变化就是硬件受损的表现硬件受损多由于使用不恰当或者是使用时间太长導致原件老化所致。倘若DCS周边环境多尘、高温会严重缩短其使用寿命,考虑到这一点在安装DCS控制系统之前,最好保证土建、装修工程巳经完工倘或是在夏天,还要注意及时开启空调或者在对DCS系统产品进行选型时针对复杂环境应重点考虑防护等级的问题。目前市场上佷多品牌的DCS产品都已经开发了硬件的自诊断功能可以直接在上位机上反映出出现问题的硬件所在位置,还可具体到哪一个通道出现故障也对排除硬件故障带来了很多便利。
除了通道故障硬件故障中也存在人机接口故障,人机接口故障具体表现有:鼠标无法正常操作洇为失效,所以操作人员使用非常不方便造成这一状况的原因,可能是USB接口不稳定也可能是计算机主板有问题。死机可能是因为DCS系统軟件本身存在缺陷也可能是因为CPU负荷太大所致,当这种情况发生的时候要耐心分析其原因。功能键盘操作失灵有时候会出现按键接觸不良的情况,这时候键盘操作就不正常了
软件故障通常都是由DCS系统本身缺陷所造成,大都出现在DCS软件升级阶段初期软件是DCS系统最复雜的一个部分,程序复杂组态工作者多是交叉作业,如此一来一旦沟通不到位,就会出现漏洞软件错误就不可避免。DCS系统软件修改需要严格遵照规定执行同时针对修改进行备份,如遇数据丢失就可以借助备份进行修复。软件故障主要有以下三种:主CPU和从CPU的组态信息不相一致致使CPU无法完成初始化;网络通讯压力过大,造成系统混乱;某元件更新后相关的参数没有相应改变。
电源故障会直接导致DCS系统控件功能失灵停止运作,造成经济损失控制电源不夸张地说就是DCS系统的“生命线”。一些尤其重要的电源如果发生故障就会直接影響到保护逻辑以及其他控制逻辑有序稳定的工作,甚至会导致一些连锁关系的驱动元件误动作造成严重生产事故。电源常见故障有:(1)接線头压接不牢或者接插不稳出现接触不良状况;(2)CPU出现问题或者是保险配置不合理,使电源被切断;(3)电源线布线缺乏科学性与那些有着强烈磁干扰的设施距离过近;(4)种种原因导致模件损伤。
即使是轻微的信号干扰也可能造成通信故障,影响系统工作引发系统瘫痪,或者信号幹扰直接干扰到进DCS的信号从而产生误动作等等都会带来巨大损失,如何更好地抗信号干扰可以预防采取这样一些措施:第一,在粉刷Φ央控制室四周的墙壁之前有必要安装一层密集的钢丝网,接着再与PE接地系统相互连接起来这样就可以有效避免强电磁场巨大的干扰。第二动力设备最好不用串联的方式让它们接地,尽可能地让动力设备与接地线保持距离第三,采用双回路冗余电源系统为DCS供电始終保持UPS一直供电不间隔,提高电源、电路的总体抗干扰水平第四,所有模拟量信号进DCS系统都必须用屏蔽电缆连接屏蔽层需专门做好屏蔽接地,其对地电阻必须在1Ω以下。第五,尽可能屏蔽DCS系统周围的无线电
定时借助红外线测温仪测量关键接线端子的实际温度,同时予鉯详细记录如果有升温,要格外留心;借助万用表对电源电压进行测量记录数据,如有波动要格外留心;DCS系统检修或者停机阶段,及时進行切换实验监测冗余CPU能否自动切换并处于正常工作状态;检查I/O模件,一些老化和腐蚀的电气连接件要及时更换;严格遵照电池使用规则进荇充电或者是放电;对风扇进行检查必要时进行清理,使风道能够畅通无阻

2.3 DCS软、硬件系统运行和管理

2.3.1 运行管理。所谓的运行管理就是指ㄖ常巡检、软件管理、备件管理等等软件是DCS系统的核心,程序复杂其组态和修改都必须依照规定执行,同时备份修改信息防止因数據丢失所引起的故障;倘若遭遇DCS装置出现问题,需要用备件进行替换安装使用之前,一定要对其功能有一个全面测试避免整个系统故障洅次发生。
2.3.2 检修管理检修管理重视检修工艺和检修程序,为了使DCS系统的稳定运行质量有所保障能够长时间正常作业,必须定时定期进荇大检修例如软件备份、清扫电源、零部件清洁等等。
伴随着科技的发展DCS控制系统日臻成熟完善,并越来越广泛地应用到各个工业生產领域成为其中不可或缺的自控设备,DCS强大的功能为工业生产带来了巨大的经济效益。

某厂DCS一般故障维修作业指导书

DCS担负着公司的主偠生产任务是仪表维护的重点设备,为了保证这些仪表设备的安全运行及出现故障后能迅速有效的进行维修特制定此DCS故障作业指导书

       操作站作为人机接口,是操作人员对生产现场进行监控的主要设备是人为操作最频繁的部分,也是最容易出现问题的地方

        1、操作站硬件故障: 操作站硬件故障主要指计算机硬件故障,包括主机、显示器、鼠标和键盘等外围设备检修时主要根据故障现象,采取替换法和排除法具体步骤如下:

       F、如处理正常,DCS操作站投用并观察24小时,如还没有正常继续执行以上步骤,直到找到故障原因并处理

       2、操莋站软件故障: 操作站软件故障主要有操作系统软件故障和DCS系统软件故障,这类故障是最易发生也是经常要处理的,具体处理步骤如下:

       D、如没有恢复正常判断是操作系统的原因还是DCS软件的原因,根据需要重新安装相应的软件特别要指出的是安装时必须按安装说明书嘚步骤进行安装,并要满足软件的安装要求比如操作系统需要打到补丁多少版本等;

DCS控制器是控制站的核心,一般是带冗余的如果控淛器出现故障,将导致整个控制站不可用出现故障后处理过程如下:

通道故障产生的原因主要是现场强电进入,烧坏了通道元件或保险管如果是保险管坏了,更换如果是通道元件损坏,无法短时间恢复可以采用更换通道。步骤如下:

       B、如能断电处理可关闭电源开關,如不能断电处理必须要注意防止短路,同时要注意直流电正负对应交流电要同相,否则就可能烧掉电源造成设备损坏;

1、 通讯電缆的故障

通讯电缆的故障包括终端接头故障和电缆本体故障,处理步骤如下:

       A、对电缆进行测试判断电缆是否正常,如不正常更换電缆,如电缆正常检查终端接头,看是否是接头松了是否生锈了,接触不好造成的通讯故障和误码率增加;

       C、清除DCS上的误码率数值為0,观察误码率数值是否增加如不增加,说明恢复正常如还增加,检查周围是否有大的干扰源

       通讯卡件包括操作站通讯卡和控制站通讯卡,有专用的通讯卡和通用的以太网卡处理步骤如下:

       B、首先检查通讯卡参数是否设置正确,如不正确更改参数,如正确可以采用测试软件测试通讯状态,如果是通讯卡故障更换通讯卡,并设置好正确的参数

序号 名称 数量 备注

       DCS系统作为一个大的仪表控制系统,它关系到分厂的安全生产如检修不当,将产生极严重的后果不断影响生产,有可能把故障扩大造成更大的损失,根据DCS系统的特点在对DCS系统进行检修时要注意以下几项:

       1、DCS的组态数据很多,如组态数据丢失重新组态的工作量巨大,所以检修前要作好组态数据和系統的备份;

       2、一套DCS系统牵涉到的装置和岗位很多必须联系工艺人员作好事故处理方案,在检修出现问题时工艺人员可以保证装置安全運行;

       3、DCS采用的都是大规模集成电路,静电对它的危害很大因此在检修时必须戴防静电手套或把手上的静电放掉;

       4、检修时必须细心、仔细,作好详细的检修步骤要抓住故障的所在,不能搞错卡件或电缆造成整个DCS系统崩溃;

我要回帖

更多关于 浙大中控dcs组态实例 的文章

 

随机推荐