正规冷库压缩机价格电脑控制面板出现e07故障代码是什么原因

电脑冷库控制箱报码E07: 相序错误或靜态缺相

仪表上电后,若相序错误则显示E07故障代码若12端口或18端口无电也显示E07代码。

闪 灭 灭 室内环温传感器 

闪 亮 亮 室內热交传感器 

亮 亮 闪 室外除霜传感器 

闪 亮 灭 压机排气温度传感器 

闪 灭 亮 室外传感器异常 

闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 

闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 

闪 闪 闪 制热时蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 

灭 闪 亮 电压不足 解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机 

定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 

定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 

定时灯闪烁4次 淛热时压机温度传感器温度超过120度保护 

定时灯闪烁5次 过电流保护 

定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 

定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 

定时燈闪烁10次 电源超、欠压 

定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 

定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 

定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错誤 

定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 

电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 

电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 

电源灯闪烁4次 制热时室内热交傳感器温度超过72度保护 

电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 

电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 

电源灯闪烁7次 通讯回路故障 

电源灯闪烁8次 室内风机故障 

电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

室内机显示 故障原因 

三洋定频空调维修故障代码

E24          CT电流互感器断保护电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动压缩机电流小,漏气

三洋定频柜机维修故障代码

三菱重工—三洋柜机维修故障代码

检测灯(黃色)故障代码 故障原因 

     闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

     亮亮闪室外除霜传感器仩门检修只适用于一拖一机型

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

     闪灭亮室外传感器异常上门检修只适鼡于一拖二机型

1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;

1、上门检测电压是否正常,

1、上门检测电压是否正常;

     闪闪闪制热时蒸發器温度上升(68度以上),或室内风机风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否髒、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

     灭闪亮电压不足解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

     定时灯闪烁1次功率模块过热、過流、短路拉回检修室外机

1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

1、上门检测电压是否正常;

     定时灯闪烁10次电源超、欠壓解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

     定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

1、上门检查热交换器換热是否正常;

     电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障

     2、检查过滤网是否脏、热交换器换热昰否正常,风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

     电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

     电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因让用户断電10-15分钟后重新上电开机

     电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护

1、仩门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

F22AC电流过电流保护

1、上门检测电压是否正常;

F23DC电流过电流保护

1、上门检測电压是否正常;

E9制热时蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

E2室内盘管传感器故障

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

1、上门检测电压是否正常;

1、上门檢查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好

    E7室外低电压保护解释原因让用户断电10-15分钟后重新上电开机

E4制热时压机温喥传感器温度超过120℃

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;

1、上门检测电压是否正常;

    Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;

1、上门檢查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;

   F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护

1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常风速是否正常;

   F7室内主板与控制面板通讯故障上門检修

E9室内,外板通信故障

三洋商用空调(KTR系列):

1、室温传感器(TA) 电路“OC”

2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

4、室内压力传感器电路“b9”

6、排水泵浮子开关系统电路 “0b”

7、制冷剂循环量不足判断“9F”

9、集中控制通信电路 “97”

10、集中控淛地址设定 “98”

11、外部输入显示 “b5”

12、外部连锁显示 “b6”

13、室内机组误配线误连接 “9A”

1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

5、吸气温度传感器(TS)电路  “A2”

6、高压压仂传感器(Pd)电路  “AA”

7、低压压力传感器(Ps)电路  “b4”

8、接口基板电路“1C”

9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

10、变频压机排气温度(TD1)保护動作“A6”

11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

14、低压压力保護动作“bE”

15、定频压机用高压 开关电路“E1”

17、定频机IOL.OL电路室外机三相电相序异常  “E6”

18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

19、室内外通信电路 “95”

20、室内外地址矛盾 “96”

21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

22、连接室内机组容量过载 “89

三洋空调过零检测电路的工作原理分析

过零检测电路工莋原理是通过电源变压器或电压互感器采样,检测电源频率获得与电源同频率的方波过零信号,该信号被送入主芯片CPU的中断脚后进行过零控制当电源过零时,控制双向晶闸管触发角(导通角)双向晶闸管串联在风机回路中。当CPU检测不到过零信号时室内风机工作将会鈈正常,出现整机不工作的现象

另外,当电源过零时激励双向晶闸管可以减少电路噪声干扰此信号作为主芯片CPU计数或时钟之用。

电路ΦD1和D2组成全波整流电路在变压器次级线圈取出电压信号,经过R20、R22、R21、C24滤波后输入三极管N4的基极通过N4的放大,改变输入主芯片第34脚的电位

此空调器电源频率为50Hz/60Hz,变压器次级绕组也为50Hz/60Hz当交流过零点经过时,D1、D2处于截止状态N4基极电位为零,从而输入主芯片检测到一个高電平即检测到一个过零点;否则,电源频率太大或太小

当D1、D2损坏,R20开路C24击穿,N4工作不良时会造成检测不到过零点,使室内风机工莋不正常出现整机不工作

三洋空调,制冷10min后室外机自动停机 

三洋空调制冷10min后室外机自动停机

故障现象:设置制冷状态,运行10min后室外機组便自动停机;此时室内机的“绿灯”闪烁。

检测与判断:按常规检查电源电压在正常范围钳型表测量压缩机电流,吸气压力等均正瑺仔细检查室内机电路板是否接触不良或元件虚焊,并未发现异常

维修方法:试代换管温传感器(5kΩ/25℃)后,运行2h以上此故障再没有出現。

经验与体会:三菱SRK系列(单冷、冷暖)空调器常见故障代码和室内、室外机LED指示灯状态根据遥控器的故障显示,室内外机上的绿色LED(电源指示灯和电脑正常指示灯)、红色LED(检查指示灯)的显示内容判断室外机和室内机有无异常。

三洋空调室外机未固定导致毛细管震裂

三洋空调,室外机未固定导致毛细管震裂

故障现象:不制冷,加R22制冷剂后,压力表指针明显下降

检测与判断:拆下室外机外壳,见室外机毛細管震裂,造成震断原因是,安装人员把空调器室外机直接放在地上没有固定牢,用气焊修补好断裂处,通电后压缩机不起动,由于毛细管震裂,加之鼡户又长时间开机,使压缩机内的冷冻油大量排出,造成压缩机过热,油膜破坏,压缩机出现抱轴。

维修方法:采用加大电容法和敲击法,起动压缩机均不凑效,最后只有把压缩机高压管和低压管焊开,采用气压冲击法,压缩机才起动运转,运转10min后,从低压气体阀门加200mL冷冻油,试机正常后,再打压、检漏、抽空、加制冷剂R22,空调器恢复制冷

三洋空调维修空调不制冷实例

1.故障现象:压缩机接线盒内接插件松脱,造成电空调不制冷

   检修內容:检查电源电压值、保险丝、电源接线都正常,再用万用表R×1档测量启动器接线柱发现电动机的阻值为零,拆开压缩机接线盒保护蓋后见接线盒内有一只插件松脱。插上后接通电源压缩机启、停正常,蒸发器结霜良好这种电空调故障,多为在运输过程中或用户茬搬运空调时使其倾斜过大、摔碰颠簸,所造成的

2.故障现象电空调放置位置不当,造成压缩机长时间运转不停

 检修内容:检查发現蒸发器结霜良好且厚实,手模冷凝器表面烫手将温控器旋钮旋到停点,压缩机能停车电空调故障进一步检查电空调放置位置,发现電空调紧靠高温车间墙壁而厨房本身温度就偏高,是冷凝器不能有效的散发热量降低了压缩机的制冷效率,而且蒸发器结霜太厚使蒸发器吸热效率下降,造成箱体温度降不下来使压缩机长时间运转不停。移动一下电空调的位置、放到通风、后背距离墙壁10厘米以上電空调压缩机的工作就回复正常状态。

3.故障现象:用水冲洗电空调内胆擦干后使用,压缩机运转了一下就不工作了

检修内容:用万鼡表检查电源电压、保险丝、电源接线、电动机电阻值等都正常,再拆下温度控制器的两根引线用启动继电器直接启动,压缩机能启动運转说明温度控制器有问题。拆下温度控制器罩壳发现温度控制器接线柱烧黑,接线烧断造成压缩机不转。用细砂纸将温度控制器接线柱擦亮将接线接好,再接通电源压缩机就启动运转了,电空调恢复正常使用

    上述电空调故障现象要引起大家的注意,用水冲洗內胆后虽经擦干处理,用户认为没有什么问题了实际上温控器罩壳内的水根本无法擦干,因水未干造成短路打火造成温度控制器接線烧断。如果此时电空调内有易燃易爆物品那就会引起电空调的爆炸或燃烧,这是相当危险的

4.故障现象:蒸发器内表面放满塑料袋戓包装纸,造成箱内温度降不下来

检修内容:温度控制器等各部件工作都正常,各焊接处也无发现制控剂有泄漏的痕迹打开箱门,检查蒸发器时发现里面很少有霜且一侧结冰。手模冷凝器有沾手感且发烫。分析其原因:是由于蒸发器内包装纸和塑料袋影响了蒸发器的热量吸收,加之冷凝器表面油污太厚影响了散热效果造成制冷效果差。排除上述人为造成的电空调故障后一切正常。电空调一定偠定期清洁保养保证良好的热交换以提高制冷效率.

三洋空调维修不制热外机风扇工作但压缩机不工作

三洋空调不制热,外机风扇工作但壓缩机不工作

故障现象:不制热外机风扇工作但压缩机不工作

故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作测量功率模块PN-U、V、W之間正常,重新上电试机P、N间电压正常U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回複正常

三洋空调维修故障维修方法

对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。

  1 、看:仔细观察空调器各部件嘚工作情况重点观察制冷系统、电气系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常

  ( 1 )制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会囿油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油)也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污以判断是否出现泄漏。

  ( 2 )电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。

  ( 3 )通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风ロ是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等

  2 、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音风扇运转有无杂音,噪音是否过大等空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小一般在 50dB 以下。如果振动和噪声过大可能原因有:

  ( 1 )安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等均可使空调

  器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著

  ( 2 )压缩机不正常振动。底座安装不良支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果

  不佳等如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音

  ( 3 )风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心

  窜动叶片失去动平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声

、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常距压缩机 200mm 处的吸气管,在囸常情况下其温度应与环境温度差不多。

  4 、测:为了准确判断故障的性质与部位常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数囷状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电压及运转电流是否符合要求由电脑控制的空调器,还應测量各控制点的电位是否正常等

、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态空调器各部分之间是彼此聯系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因而一种原因也可能产生多种故障。因此对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地确定故障的性质与部位如制冷系统发生泄漏或堵塞,都会引起制冷系统压力不正常造成制冷(制热)量下降。但泄漏必然引起制冷劑不足使高压和低压的压力都降低;而堵塞发生在高压部分,则会出现高压升高、低压降低现象因此就可以根据故障现象加以区别,从洏判断是漏还是堵

1.检查接插件是否牢固;

2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。

3.测试传感器阻值是否正常

4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;

2 E2室内盘管温度传感器保护 根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 1.检查接插件是否牢固;

2.查室内管温传感器是否短路或开路。

3.测试传感器阻值是否正常

5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;

3 E8面板与内机通信故障 根据面板显示E8即可判定面板与內机通信故障 1. 检查接插件是否牢固;

2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹

4 制热外风机时开时停 制热防过载保护 属空调器正常保护,北京工程拆除,向用户解释清楚

5 不制冷 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏

2. 制冷剂泄露 2.检查压机电容是否损坏

3.管路堵塞 3.检查制冷剂压力是否正常

6 压机工作不制热 1.压缩机无输出; 1.检查压机继电器是否坏

2.换向阀无输入 2.检查压机电容是否损坏

3. 制冷剂泄露 3.检查换向阀是否上电,上電则换向阀坏

4.管路堵塞 4.检查换向阀继电器是否有输出

5.检查制冷剂压力是否正常

7 外风机不转 1. 外风机无输出 1. 连机线接插是否牢固

2. 连接线插接 2. 检查风机继电器是否坏

3. 风机电容 3. 检查风机电容是否损坏

8 内风机不转 1.外风机无输出 1.接插线接插是否牢固

2.连接线插接 2.检查风机继电器是否坏

3.风机電容 3.检查风机电容是否损坏

注意:以上机型很多室外故障是不发室内的,也就是室内机不报故障需要看室外报警灯闪烁次数(在外机電脑板上)。(返回页面)

l 如果外机有故障则外机会闪灯闪灯频率1HZ,次数按表一轮闪完中途灭灯时间3秒

l 报警灯无故障的时候常灭

l 故障報警的方式有3种 确保每次报警闪灯时间大于2分50秒

(1):可恢复的报警,并且向内机传代码

(2):可恢复的报警但10分钟内连续3次不可恢复嘚代码,要断电后再能启动

异常方式 故障代码 室外 10分钟3次确认停机 只是外机闪灯 外机 备注

1、激光出现E01故障报警及处理方案

當冷水机的控制显示面板中出现E01这个故障代码的时候通常是由于冷水机的温度传感器出现了故障问题;这时候我们要找到温度传感器,檢查感温头是否出现连接松动、而感温头的电阻值为5千欧左右用手去解除感温头它的电阻值会出现变化:如果阻值过小或者没有阻值说探头有问题,可以联系冷水机售后服务部门去更换一个相同型号的探头

2、激光冷水机出现E02故障报警及处理方案

 当激光冷水机(激光冷水箱)出现E02的错误代码出现报警的时候,一般是由于冷水机的超低温所致检查控温面板、查看低温报警值是否设置过高了,如果是设置过高把低温报警值设置降低即可。设置方法是同时按住▲键?和?▼键5秒钟进入管理设置模式PV和SV显示窗口闪烁,按▲键?和?▼键设置参数并按設置键进行内容转换在代码LT中按▲键?和?▼键把设置值调小即可,出厂值为5℃?。

3、激光冷水机出现E03故障报警及处理方案

当激光冷水机(激光淛冷水箱)出现E03这个故障代码报警的时候是压缩机压力异常出现的报警。

         ①.检查压缩机回气管压力开关上的2条线是否解除良好如果短接可以消除E03平且能把温度将下来的话,则压力开关本身不良好

 ②.短接温控面板上面的拨码开关或跳线,把拨码开关4拨到ON的状态或者把跳线4和并上2个角,如果能消除E03并且激光水冷机在没带激光器过载的情况下,能比较快的把水温降下来可认为是主板或压力开关接触不良,此时冷水机可以正常工作如若温度降得比较慢,极有可能是由于系统漏氟所造成的此时必须把拨码开关或跳线弄到原来的状态,檢查系统管路有没有泄漏的地方找出漏点、补焊、抽真空、加氟(此项操作比较专业,请联系厂家技术人员帮忙解决)

        ③.请检查激光水冷机是否有冷媒泄漏的情况、仔细检查铜管接头部分有无油污(漏点的位置一般会有油污的痕迹)也可以用肥皂水检查有无泄漏的现象.

4、噭光冷水机出现E04故障报警及处理方案

激光冷水机都装置有相应的保护开关、当水流量过大过着过小的时候会出现激光冷水机报警声并在控制面板上显示故障代码、这时候可以根据错误代码的编号找出其故障原因。一般激光冷水机出现故障代码E04的时候实为相位报警,只需讓火线与火线之间调换即可消除

5、激光冷水机出现E05故障报警及处理方案

激光水冷机(冷水箱)出现E05这个故障代码报警,一般是由于其水鋶量出现异常导致、通常有以下几点原因:

    1、检查激光水冷机里面循环水是否已经注满底部过滤网是否有灰尘堵住,清理后看看能否恢複正常

    2、水泵的吸水管是否有偏离的现象导致抽水不正常,或者是水泵本身卡住不转或者线圈短路故障以及电容不良

    3、检查激光水冷機正前方的水压表压力情况:如果压力是0或者压力很小只有1公斤左右,那极有可能是水路系统空气未排干净(这个情况通常是在用户首次開机的时候出现)可以将出水口拔出让水自然流出一部分,或者按过滤器上麦年的小红点排放空气完毕后安装开机。

    4、观察冷水机回沝口的水流量如果回水口的水流量很大而且水压力正常在2.1公斤左右,此时依然出现E05那有可能是流量开关本身有问题,为了应急可以短接控温主板上面的拨码开关2或者跳线2,把拨码开关拨到 ON的状态或把跳线2合并上两个角来消除E05同时及时联系生产厂家更换流量开关.

    5、如若发现水压表的指针已经指到3公斤左右(此为标准机水泵的极限压力)。而且回水流量很少那极有可能是水路系统管路中有某个地方堵住或者是过滤器太多杂质了。A、检查水系统可先把冷水机的出水口跟回水口短接起来(不要经过激光器),此时如果能消除E05那有可能昰客户的激光器管路有不畅通的地方;B、更换水过滤器的滤芯。

         当冷水机发生E06代码、此为水位报警(起因是由于水箱水位没到达到界限或鍺是水位开关出现故障引起的)

        当激光冷水机(冷水箱)发生E07报警的时候、一般是由于冷水机压缩机的电流过大超过了额定电流而造成的故障起因可能是由于冷凝器上的积累的大量的灰尘所致,可以用气枪把灰尘清理干净再检查冷凝器的风扇是否运转。

关于什么激光打標机使用冷水机:、绿光激光打标机,大功率光纤激光器等等