联动自动设置界面 17 6.3 打印的设置 18 第陸章 历史记录的查询 19 第七章 用户维护与常见故障排除 20 第八章 运输、贮存、开箱检查及注意事项 21 第一章 概 述 HJ9000火灾报警控制器(联动型)(以下简稱为控制器)是北京核中警消防技术有限责任公司(以下简称为核中警公司)推出的一款新型控制器符合国标GB及GB的技术要求。可与核中警公司的火灾报警探测器、手动报警按钮、输入模块、输入/输出模块等设备组成完整的报警联动控制系统适合2万平方米以下的建筑使用。控制器的优点如下: 可靠性 控制器采用多个微处理器使控制器有较强的数据处理能力,较快的运算速度软件自诊断功能、冗余技术嘚应用,并准确无误的监控和处理火警、故障等相关信息 显示界面 控制器的基本信息同一窗口显示,内容清晰、直观、方便操作控制器的多种功能显示通过菜单键的切换,灵活的操作即可实现 配置选择 控制器有8条回路,每条回路带256个负载共计2048个负载。配接负载为探測器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块等混合编址根据用户的实际需要,控制器的设备从1点到2048点间的任意配置控制器可与火災显示盘、CRT或远程终端配套使用。 控制盘 控制器的控制盘标准配置为64输出控制控制盘的专线具有输出线断路、短路检测功能,使控制盘嘚输出控制与重要设备之间连接的安全、可靠 控制盘的总线控制功能,控制盘上的按键可通过自定义与系统所连接的总线设备映射通過手动控制盘上的按键控制已映射的总线设备的启动/停止,方便用户在发生火情时准确的操作 电源 控制器使用高效率的电源系统,可在寬电压范围(AC187V-242V 50HZ±1%)内正常工作 第二章 结构特征 2.1面板 控制器的面板由液晶屏、指示灯、打印机、控制器等组成。 指示灯: 指示灯 功能 火 警 控制器检测到火警信号时灯亮 监管报警 控制器检测到监管报警信号时灯亮。 屏蔽指示 控制器检测到屏蔽信号时灯亮 公共故障 控制器检測到故障信号时灯亮。 消 音 控制器的声响消除时灯亮 警报屏蔽 控制器中声光警报器被屏蔽时灯亮。 警报故障 控制器中声光警报器出现故障时灯亮 警报消音 控制器中声光警报声响消除时灯亮。 主电工作 控制器有AC220V 电源正常供电时灯亮 备电工作 控制器有蓄电池正常工作时灯煷。 主电故障 控制器无AC220V 电源正常供电时灯亮 备电故障 控制器有蓄电池正常工作时灯亮。 系统故障 控制器系统内部发生故障时灯亮 联动請求 控制器有联动逻辑满足要求时灯亮。 自动指示 控制器设置全部自动状态时灯亮 手动指示 控制器设置全部手动状态时灯亮。 延时指示 控制器处理延时灯亮 启动指示 控制器发出启动命令时灯亮。启动命令发出10秒钟后设备动作没有反馈信号时灯为闪烁。 反馈指示 控制器收到设备动作反馈时灯亮 气体喷洒 控制器收到气体灭火设备动作的反馈时灯亮。 打印: 指示灯 功能 按键 功能 红色灯 打印机工作指示灯 按“OPEN”键 打开盒门换取打印纸 绿色灯 打印机通电指示灯 长按“SEL”键 打印机打印自检条 按“SEL”键红灯灭后 再按“LF”键走纸 控制盘: 电子锁:当電子锁的钥匙拨到“禁止”位置时控制盘按钮操作无效;当电子锁的钥匙拨到“允许”位置时,控制盘允许操作允许灯亮。控制盘HJ9012B有64個按键其中前8个按键对应多线,其余各键可对应其它输出模块每个按键有两个灯启动灯和反馈灯显示其状态。按键一次控制器发送启動命令启动与此键对应的模块或多线,此键旁的启动灯亮模块或多线有反馈,此键旁的反馈灯亮模块或多线无反馈,十秒后此键旁嘚启动

    绝对值码盘高精度全数字化,無需电池无信号干扰、零点飘移之虞。

    *绝对值输出位置与速度控制的双闭环,更快更安全

    *总线型的输出形式,传输距离更远;可同時连接多个编码器原理节省连接电缆和接口模块。

◇站点号、终端电阻可调

CANopen是一种基于 CAN 的开放的、标准化的应用层协议不仅定义了应鼡层和通信

子协议,而且为可编程系统、不同器件、接口、应用子协议定义了大量的行规遵循这些行

规开发出的CANopen设备将能够实现不同公司产品间的互操作。CiA DSP-406规范适用于

各生产厂商的编码器原理产品并对各生产商产品的附加功能制定了标准。ADK系列的编码器原理

遵守DSP-406设备规范可以对编码器原理的工作模式(轮询模式或自动模式)、编码器原理的计数

方向,单圈分辨率圈数等参数进行编程设定。

主机通过遠程传送通讯指令获取当前的位置数据绝对值编码 器读出当前位置,根据设定的参数计算然后通过相同的CAN 识别单元传回实际值

绝对值編码器原理循环地传送当前实际值,不需要主机发出指令 循环时间可以编程改写,在1~65536ms之间

收到主机同步信号后编码器原理开始传送當前实际值

计数方向可以通过工作参数来定义,这个参数决定计数方向,输出码是增还是减。

每转对应多少绝对位置可以通过编程进行设定

測量单元整个旋转路径测出的数字,这个值不能超过绝对式编码器原理的总分辨率。

此预设值用于将编码器原理设定到所需要的位置值

两個位置可以编程,如果测出的值超过这两个值所设定的范围,编码器原理将过程数据32位中的其中一位置高

和机械凸轮的功能相似,可以进荇编程设定