威纶触摸屏如何显示模拟量模拟量控制压力

还是只要在MCGS的变量通道四则运算僦可以了比如我用台达的有模拟量输入点CH0,手册查得它的寄存器地址是D1110.那我在MCGS的压力变量能不能就是D1110然后在通道里四则运算。谢谢!... 還是只要在MCGS的变量通道四则运算就可以了比如我用台达的有模拟量输入点CH0,手册查得它的寄存器地址是D1110.那我在MCGS的压力变量能不能就是D1110嘫后在通道里四则运算。谢谢!

就是PLC模拟模块儿转换出来的实

是需要写程序进行转换的

例如:现在的模拟信号输入范围是4-20MA,AD转换的最大(内码)值是4000

那么就是说4对应的是内码的800而20对应的就是内码的4000

如果你的压力是0-100MPa的话

那么就需要吧D1110的值转换一下,再用MCGS显示出来

比如说转換到D1114中

同事MCGS显示用的变量的数据类型必须和这个D1114一样哦

如果用MCGS直接显示的话MCGS上要做计算

?模拟量值对应PLC的

点数!是一个整形你的意思應该是如何把PLC内部读取的值显示成实际的外部输入值。比如4-20mA的输入,对应PLC的读数是那么其中就存在一个线性关系,你的PLC种读到一个值x那么它表示实际的外部输入值是y=x/[()/(20-4)],选定y为整形时它自动显示为一个不带小数点的整数 x农t骸マГ獭sgΝrlㄎd辶jygΝ很不错哦,你可以试下


如果矗接读D1110的值也是可以的,但是读上去的是原始值因为PLC做运算肯定要好点,所以为了不加重MCGS的负担建立你在PLC里做好运算后直接读工程值,然后只在MCGS上显示就可以了


可以再plc内部做好工程值的转换也可以在触摸屏内转化,都可以的

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

求助帮找问题20红包,互换触摸屏没有用,手动在触摸屏操作可以通讯正常,但就是触摸屏没有电流,压力温度,电压


请教高手:有谁知道现场仪表的4-20mA模拟输出信号如何与触摸屏连接让触摸屏显示现场有十一个仪表,中间需要加什么模块吗触摸屏做个显示界面就可以了吗?

触摸屏的控制界面我都做好了就缺现场仪表的显示值的显示界面。谢谢!