格力从型号看制冷剂3匹220,32制冷剂内机卡凿4线到外机变三线内机怎么接啊

空调室外2113粗管(气管)结霜一般囿一下几5261种情况

1、制冷剂泄4102漏、制冷剂过少导致回气管1653过冷,会造成粗管结霜

2、室内机过滤网堵塞或者室内热交换器污渍太多,导致通风不畅热交换不良

3、系统微堵,也会造成粗管结霜

4、操作不当,充注了其他型号的制冷剂当然这种情况很罕见。

5、秋季温度降低、雨水多的时候会结霜也属于正常现象。

空调外机粗管结霜原因:

系统里面的雪种进入室内机时成为低温的雪种气体,此雪种经过室内机的蒸发器时风轮将雪种的冷量送到室内,这样室温就降下来

如果室内的风轮不转了,或者风速慢了(风轮的电容变值就会慢)又或是室内机的网脏(或室内机后的蒸发器脏)了不怎么透风,那么雪种的冷量就没有最大限度的送到室内室内机的管就越来越冷了,直到结霜结冰

空调外机粗管结霜的处理办法:

1、如果漏氟过多 表明空调管路有泄漏的地方!查漏补漏后!再加氟! 要不然加完用的时间不长。

2、如果室外温度太低比如到零下十度还要低.热量很少,可可搬热量不多的时候。空调的作用就不明显了

3、空调高压管结霜。有98%的故障昰冷媒不足.对于这个原因多数是安装问题所至的

4、让空调逆运转: 让空调逆运转,在冬天开制冷即可前提是室内温度在20度以上,同时室内没人,一般只要3--5分钟室外机上的霜就会化完并且散热器表面干燥,可以多支撑一段时间。

5、对空调加以改装: 在室外机散热器上加装几組电加热管.用无霜冰箱上的电动定时器 +继电器控制,同时电动定时器控制回路要与四通阀连接在一起同步运行,以免定时器夏天也工作

继电器的负载回路要另外引电源,千万不能用原机的电源线以免电流过大引起火灾。只要定好时间,电路就可以自动运行,定时化霜.(保修期内不能采鼡)

6、定时控制、自动化霜: 现在很多空调有自动化霜功能,只是有的采用定时控制,还有的采用在室外机散热器上加装温度传感器,同过检測散热器温度高低来控制四同阀短时间停止工作,让高温高压的制冷剂液体流入室外机散热器化霜,但是温度传感器安装的位置会影响温度检測的准确性

参照以下故障代码故障保护意義 显示器代码 内机指示灯显示系统高压保护 E1 运行灯 灭3S闪烁1次内机防冻保护 E2 运行灯灭3S闪烁2次系统低压保护 E3 运行灯灭3S闪烁3次压缩机排气保护 E4 运荇灯灭3S闪烁4次低电压过流保护 E5 运行灯灭3S闪烁5次通讯故障 E6 运行灯灭3S闪烁6次模式冲突 E7 运行灯灭3S闪烁7次防高温保护 E8 运行灯灭3S闪烁8次防冷风保护 E9 运荇灯灭3S闪烁9次 测下电流,估计不是堵了就是雪种加多了

用户到我店里要求移机我到用戶家发现是格力从型号看制冷剂无氟(R410)变频空调,我第一次遇到无氟(R410)变频空调移机以前冬天搞都是R22变频空调弗回收到外机,我想加热室温传感器打开内机没有找... 用户到我店里要求移机我到用户家发现是格力从型号看制冷剂无氟(R410)变频空调,我第一次遇到无氟(R410)变频空調移机以前冬天搞都是R22变频空调弗回收到外机,我想加热室温传感器打开内机没有找到室温传感器只有管温传感器不知格力从型号看淛冷剂无氟(R410)变频空调移机收制冷剂和R22变频空调制冷剂回收一样不,拔4通阀回收啊如果不一样该怎么操作啊?还有无氟(R410)变频空调移唍机,安装时要不要抽真空啊有人说用,有人说不用?抽和不抽有什么区别啊?我第一次搞无氟(R410)变频空调请大家帮忙告诉我谢謝

后连接管紧固后,2升真空泵抽真空30分钟打开高低压阀即可。

不抽真空效果明显不如之前的。用户不一定会给你钱的


行抽真空安装,如果不抽真空会有可能造成杂质或空气进入压缩机循环系统,造成压缩机损毁效果上面,不抽真空在制热效果上有可能会比抽真空嘚下降10%或以上


开到制冷模式,然后调到18度按灯光键或睡眠键四次,显示器显示P2(高频模式)就可以收了


和普通的没有什么区别,就昰在装的时候最好抽真空