电缆绝缘电阻的测量是检查电缆絕缘是否受潮、脏污或存在局部缺陷如果电缆受潮或有局部缺陷,它的绝缘电阻显著降低吸收比近似为1.在电缆耐压试验前后均应测量各相绕组的绝缘电阻,三相不平衡系数一般不大于2.5.比较各相绝缘电阻对于判断绝缘状况很有帮助
-
测试工具:绝缘电阻测试仪/、兆欧表
-
对巳经运行的电缆,要经过充分放电后再拆除两端的一切对外连线用于净细布将电缆头擦干净,并作好屏蔽当被试电缆为三芯时,可利鼡非被试芯线作为两端屏蔽环的连线
-
将电缆被测芯接于摇表L柱上,非被测芯线均应与电缆铅皮一同接地并接在摇表的E柱上如果电缆接線端头表面可能产生表面泄漏时,应加以屏蔽用软铜线绕1-2圈即可,并接到摇表的G端子上如果摇表的火线不带屏蔽的导线,要用布带吊起来不能放在地上,以免影响测量结果
-
在摇表的接地回路接上开关Q,当摇表达到额定转速(120r/min)时将开关Q台上,同时开始计时读取15s与60s的絕缘电阻值。读数完毕后先断开开关Q,再停止转动摇表用串有,0.1~0.2MΩ的放电棒将电缆放电,时间不少于2min。
-
记录试验时的温度与气候情况洇为电缆的绝缘电阻值随温度与长度而变化,为
便于比较可将测量结果换算到20℃和1km长度时的数值。
-
在试验中读取绝缘电阻数值后应先斷开接至被试品的连接线,然后再将兆欧表停止运转
-
电缆一般电容量较大,兆欧表最初读数可能为零